Mikrolex Opublikowano 22 Września 2014 #1 Opublikowano 22 Września 2014 Witam Mam problem mianowicie mam poskręcane wszystko jak na załączonym zdjeciu a pomimo tego podłoga nie grzeje .Zasilanie na dolnej belce powrót na górnej.Dodam że nie jest zamontowany zawór 4d. http://allegro.pl/rozdzielacz-4-mieszajacy-do-podlogowki-wilo-i4618921541.html?utm_source=criteo&utm_medium=cpc&utm_campaign=alluserscro
automatyk Opublikowano 22 Września 2014 #2 Opublikowano 22 Września 2014 no i nigdy dobrze nie bedzie grzac trzeba dołozyc zawór 3d np esbe i przerwobić ten układ ,mozna sie pobawic z kryzowaniem tego układu ale nigdy nie będzie dobrze
sambor Opublikowano 22 Września 2014 #3 Opublikowano 22 Września 2014 To układ z pompą mieszającą - daj rysunek całej instalacji. Jak masz podłączone grzejniki i czy jest pompa na grzejniki. Zawór 4-D nie jest potrzebny do działania takiego układu
Mikrolex Opublikowano 22 Września 2014 Autor #4 Opublikowano 22 Września 2014 Tak jest pompa na grzejniki wygląda to mniej wiecej tak jak na schemacie Bez
sambor Opublikowano 22 Września 2014 #5 Opublikowano 22 Września 2014 Schemat ogólny jest dobry, ale trzeba się pobawić w regulację tego układu - poszukaj na forum - układ podłogówki z pompą mieszającą.
Mikrolex Opublikowano 22 Września 2014 Autor #6 Opublikowano 22 Września 2014 Dziękuje za podpowiedz .Biorę się za szukanie.
sambor Opublikowano 22 Września 2014 #7 Opublikowano 22 Września 2014 Tu jest instrukcja regulacji podobnego układu, zobacz jak wyglądają przepływy w rozdzielaczu Instrukcja4.pdf
Gość mak Opublikowano 23 Września 2014 #8 Opublikowano 23 Września 2014 Zasilanie nie może być na belce dolnej tylko górnej. Krótko mówiąc trzeba zamienić zasilanie z powrotem i wtedy powinno działać, inaczej żadnego mieszania nie będzie. Zresztą zastanawiające że instalator nie chciał albo nie potrafił czytać instrukcji montażu?