herman81 Opublikowano 14 Września 2014 #1 Opublikowano 14 Września 2014 Witam, od niedawna mieszkam w nowym domku, mam piec dragon duo2 z podajnikiem 30kw. Sterownik cobra, moduł alligator, który dodatkowo miał za zadanie uruchamiać dodatkową pompą w tym przypadku podłogową. No i zawór 4 drożny, bez siłownika elektrycznego. Zastanawiam się czy warto go kupić czy w czymś pomoże ?. Problem mam inny , ta dodatkowa pompa się nie włącza , zmieniałem temperatury na sterowniku i nic, jak zrobie test to pompa się uruchamia czyli jest sprawna. Jak wyłącze sterownik cobra to ta pompa się włączy, sam już nie wiem o co chodzi. Proszę o pomoc
sambor Opublikowano 15 Września 2014 #2 Opublikowano 15 Września 2014 Daj jakiś schemat instalacji jak masz to połączone
herman81 Opublikowano 15 Września 2014 Autor #3 Opublikowano 15 Września 2014 nie wiem jak tu wkleić , bądź dodać foto
sambor Opublikowano 15 Września 2014 #4 Opublikowano 15 Września 2014 Klikasz w prawym dolnym rogu w przycisk "więcej opcji", tam masz opcję Wybierz plik, następnie Załącz plik - najlepiej w jpg.
herman81 Opublikowano 15 Września 2014 Autor #5 Opublikowano 15 Września 2014 ok, dzięki. Wysyłam na razie szkic , jutro wyśle foto układu
sambor Opublikowano 15 Września 2014 #6 Opublikowano 15 Września 2014 Coś tu pochrzanione: pompę od podłogowki montujesz pomiędzy pompą CO a zaworem 4-D, tam brak zaworu 3-D do regulacji temperatury podlogi i pewnie dlatego układ sterownika blokuje pracę pompy - za wysoka temp na podłogę, Za każdą pompą musi być zawór zwrotny a przed każda pompą filtr skośny. Nie widzę naczynia wzbiorczego - chyba to układ otwarty? Strzałki obiegów do z kotła powinny być odwrotnie skierowane - na górze jest wyjście z kotła - czyli zasilanie instalacji, na dole powrót na kocioł
herman81 Opublikowano 16 Września 2014 Autor #7 Opublikowano 16 Września 2014 wysyłam foto instalacji, szkic był nie dokładny,
sambor Opublikowano 16 Września 2014 #8 Opublikowano 16 Września 2014 Ta pompa od podłogi jest wbudowana jako pompa mieszacza, ona powinna chodzić non stop, bez sterowania z kotła, jedynie można zrobić sterowanie termostatem pokojowym po przekroczeniu zadanej temp w pomieszczeniu Ponadto nieprawidłowa instalacja - nie widać bezpośredniego połączenia do naczynia wzbiorczego, czyżby był na powrocie.
Gość Emilien Opublikowano 16 Września 2014 #9 Opublikowano 16 Września 2014 Panowie ze sie wam wtrące czy aby ten zawór 4d jest właściwie zamontowany ? bo kojarze inne schematy w instrukcji afriso.
herman81 Opublikowano 16 Września 2014 Autor #10 Opublikowano 16 Września 2014 Panowie, jakoś na moment się udało pompa od podłogówki się włączyła, popracowała chwilę i się wyłączyła, spadła temperatura i znów się włączyła, było ok , aż mi żonka poprzestawiała nastawy temperatury na sterowniku, jak byłem w robocie :( , tylko jak to było?, muszę pokombinować z ustawieniami. Jeszcze jedno czy jest sens inwestować w siłownik elektryczny do zaworu czterodrożnego, czy ręcznie nim się bawić
herman81 Opublikowano 16 Września 2014 Autor #11 Opublikowano 16 Września 2014 ta pompa od podłogówki jest podpięta pod moduł alligator, który jest podłączony do sterownika pieca , i ją powinien włączać bądź wyłączać w zależności od temperatury. to miało tak działać, lecz są jakieś problemy , pewnie jak wyżej napisałem pobawić się trzeba sterownikiem
Gość mak Opublikowano 17 Września 2014 #12 Opublikowano 17 Września 2014 Panowie ze sie wam wtrące czy aby ten zawór 4d jest właściwie zamontowany ? bo kojarze inne schematy w instrukcji afriso. Masz rację. Zawór 4 D jest błędnie zamontowany. Nic tym zaworem sterować nie można. Nie ma się co pastwić ale tak naprawdę to cała instalacja jest do poprawy.
Gość mak Opublikowano 17 Września 2014 #13 Opublikowano 17 Września 2014 Panowie, jakoś na moment się udało pompa od podłogówki się włączyła, popracowała chwilę i się wyłączyła, spadła temperatura i znów się włączyła, było ok , aż mi żonka poprzestawiała nastawy temperatury na sterowniku, jak byłem w robocie :( , tylko jak to było?, muszę pokombinować z ustawieniami. Jeszcze jedno czy jest sens inwestować w siłownik elektryczny do zaworu czterodrożnego, czy ręcznie nim się bawić Zawór 4D jest błędnie zamontowany i żaden siłownik nic nie pomoże( patrz schematy podłączenia na stronie producenta!!!). Podłogówka a właściwie układ mieszania jest też błędnie zbudowany. Zawór różnicowy jest w takiej instalacji zbędny bo żadnej grawitacji nie będzie.
herman81 Opublikowano 17 Września 2014 Autor #14 Opublikowano 17 Września 2014 Panowie, przyzam że jestem lekko zdziwiny tym co piszecie, zawór 4d według mnie działa w zależności jak nim przekręce to mam wode ciepła w grzejnikach bądź w CWU, grawitacja działa woda w CWU jest momentalnie ciepła, bez włącznia pompy. Proszę o szkic jak to powinno według was wyglądać. Foty wysłałem do producenta zobaczymy co on na to
Gość mak Opublikowano 18 Września 2014 #15 Opublikowano 18 Września 2014 Chcesz to wysyłaj zdjęcia do producenta, chociaż zdecydowanie łatwiej poszukać na jego stronie instrukcji podłączenia. Zadaniem zaworu 4D jest ochrona kotła przed niską temperaturą powrotu, czego nie spełnia. Zawór 4D zamontowany jak u Ciebie rozdziela przepływ, co zresztą sam opisujesz, ale to nie jest jego funkcją. Jak chcesz schematu to wpisz w wyszukiwarkę hasło "zawór 4D" i będziesz miał wszystko.
herman81 Opublikowano 24 Września 2014 Autor #16 Opublikowano 24 Września 2014 Witam ponowie, jakaś paranoja producenci zwalają winę między sobą to zły sterownik to zły moduł, Wysyłam foto instalacji z opisem, przypomianm chodzi o pompę podłogową, ma cały czas chodzić czy tylko czasami, każdy pisze co innego Zwracam się ponownie do fachowców o pomoc
sambor Opublikowano 24 Września 2014 #17 Opublikowano 24 Września 2014 Pompa w tym układzie ( pompa mieszająca) musi chodzić cały czas, najlepiej sobie daruj ten sterownik i podłącz pompę wprost do gniazdka przez wyłącznik ręczny. Z resztą sam mieszacz podłogówki jest niekompletny np brak bypassu. Możesz też przerobić "toto" na układ z zaworem 3-D , tam brak tylko tego zaworu.
Pieklorz Opublikowano 24 Września 2014 #18 Opublikowano 24 Września 2014 Wszystko źle od samego początku. Skopana instalacja a moduł nie ma prawa działać,bo nie ma czym sterować. Popraw instalację Ze strony producenta - elektro-miz czytamy: Sterownik zaworu mieszającego ALLIGATOR jest przeznaczony do płynnej regulacji położenia siłownika zaworu trójdrogowego lub czwórdrogowego. Regulacja ma na celu utrzymanie na wyjściu zaworu temperatury zadanej przez użytkownika.Sterownik jest przystosowany do współpracy z zaworami zasilanym prądem zmiennym 230V 50Hz. Dodatkowo sterownik umożliwia obsługę pompy obiegowej i pompy cyrkulacyjnej oraz termostatu pokojowego.Sterownik jest modułem rozszerzającym funkcjonalność sterowników kotłów CO - Puma PID oraz Cobra PID. Obecność modułu jest automatycznie wykrywana przez Pumę PID oraz Cobrę PID, a stan modułu prezentowany na wyświetlaczu sterownika kotła CO.W przypadku sterowania dwoma zaworami należy użyć dwóch modułów.Moduł ALLIGATOR posiada w zestawie:- przewód zasilający L - 2000- przewód czujnika L - 2700- zasilacz 230V min. 0,5W Ze zdjec widać,że masz mniejszy model alligatora w obudowie mocowanej do ściany, takiej jak przy sterownikach serii płomyk. ten typ alligatora obsługuje siłowniki zaworu i pompę za zaworem. Głównym zadaniem tego modułu jest utrzymanie temp. za zaworem mieszającym poprzez prace siłownika zaworu i zmiany położenia otwarcia/zamknięcia zaworu - tym sposobem aligator dba o stałą wartość temp. za zaworem mieszającym a dodatkowo potrafi obsłużyc pompę za zaworem mieszającym http://www.elektro-miz.pl//upload/file/instrukcje_prawidlowe/ALLIGATOR_2.pdf patrz strona 11 na stronie 13 napisano,że rozłączanie pompy jest możliwe przy współpracy z termostatem pokojowym Do urządzenia dostałeś na 100% jego instrukcje obsługi,musisz przede wszystkim poprawic instalację i jak coś chcesz tym aligatorem wysterować, to musisz mieć siłownik na zaworze mieszającym.
Gość mak Opublikowano 24 Września 2014 #19 Opublikowano 24 Września 2014 Winni nie są producenci tylko błędnie wykonana instalacja. To nie ma prawa działać. Trzeba prawidłowo zamontować zawór 4D. oraz prawidłowo podłączyć rozdzielacz podłogówki. Jesteś drugi w ciągu ostatnich kilku dni z błędnie podłączonym rozdzielaczem podłogówki. Bierz za 4 litery instalatora ( właściwie to trudno nazywać go instalatorem) i niech poprawia co popaprał, kombinowanie i narzekanie nic nie da bo i dać nic nie może.
herman81 Opublikowano 24 Września 2014 Autor #20 Opublikowano 24 Września 2014 Bardzo dziękuję za cenne uwagi , proszę was jeśli to możliwe rozrysować jak powinna wyglądać przeróbka , dam go dla mojego "hydraulika " i niech poprawia. Powiem strzeże że sam w tym temacie jestem lalikiem . Jeszcze raz bardzoo dziękuję Pozdrawiam Marek
sambor Opublikowano 24 Września 2014 #21 Opublikowano 24 Września 2014 Jesteś leń kolego - na forum jest kilka dobrych schematów układu zaw 4D + 3D a ty nawet pewnie nie wiesz ze jest coś takiego jak wyszukiwarka . Ja znalazłem coś takiego, to dobry schemat, tylko trzeba siłowniki na zaworach zamontować i rozprowadzić sterowanie (czujniki)