Plombier02 Opublikowano 21 Lipca 2014 #1 Opublikowano 21 Lipca 2014 Witam, mam mały problem z instalacją C.O. W dużym domu 300 m2 na piętrze są zamontowane grzejniki a na parterze jest ogrzewanie podłogowe. Kocioł olejowy 33 kW z zasobnikiem wody 100 l. Są 2 rozdzielacze po jednym z każdej strony domu. Jeden na 6 sekcji a drugi na 7 sekcji. Do każdego rozdzielacza jest instalacja z PEX 26 Instalacja w kotłowni do grzejników wykonana jest z PEX 26. Dwa zasilania i dwa powroty. Mam pytanie, czy w każdym rozdzielaczu zamontować w kotłowni pompę obiegową za zaworem trójdrożnym czy połączyć te dwe instalacje od rozdzielaczy i wystarczy jedna pompa? mój mały projekt: projekt.bmp
automatyk Opublikowano 22 Lipca 2014 #2 Opublikowano 22 Lipca 2014 oczywiscie że jedna pompa i mieszacz na podłogówkę i druga pompa na grzejniki
sambor Opublikowano 22 Lipca 2014 #3 Opublikowano 22 Lipca 2014 Może być potrzebny mieszacz lub divicon obsługiwany przez automatykę kotła - sprawdź w dokumentacji kotła, czy sterownik obsługuje taki mieszacz.
Plombier02 Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor #4 Opublikowano 22 Lipca 2014 Jutro sprawdzę czy ten kocioł obsługuje taki mieszacz. Jeśli nie obsługuje to można zainstalować czujnik temperatury na rurze, który po spadku temperatury będzie załączał mieszacz? Zawór trójdrożny obsługuje który będzie łączył instalacje grzejników i podłogówkę. Obsługuję jeden ale czy nie powinien być osobno na instalacji do podłogówki zamontowany? Przecież jeden odcina instalację grzewczą po czym grzeje tylko C.W.U. Więc jeśli obsługuję tylko 1 zawór trójdrożny automatyczny to powinienem zamontować drugi ręczny do odcinania instalacji z kotła? Tak to rozumuję.
sambor Opublikowano 22 Lipca 2014 #5 Opublikowano 22 Lipca 2014 Powinien być 1 zawór 3-d służący jako regulacja temp podłogówki, drugiego nie potrzeba. Natomiast powinny być 3 pompy - do grzania CWU - obieg bojlera - do grzania grzejników - do grzania podłogówki - zależnie jaki układ regulacji będzie wykonany , pompa będzie albo w mieszaczu, albo za zaw 3-D regulującym temp. Może podaj jaki to kocioł i jaka automatyka do niego, to szybciej dojdziemy do ładu. Pozdr.
Plombier02 Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor #6 Opublikowano 22 Lipca 2014 Kocioł olejowy firmy OERTLI PU 150 Condens + bojler type OBC 100 L Ciężko coś znaleść po polsku w necie nawet. Co do opisu podanego przez "sambor" bardziej pasowała by instalacja wykonana do zamontowania pompy i zaworu 3-d.
Plombier02 Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor #7 Opublikowano 22 Lipca 2014 Moduł sterowania do pieca ( r - OE-tronic 3 FT63 )
sambor Opublikowano 22 Lipca 2014 #8 Opublikowano 22 Lipca 2014 To jaki problem, ten układ z zaw 3-D jest w sumie najtańszy i jak prawidłowo dobierze się zawór 3-D i pompę to jest układem bezproblemowym.
Plombier02 Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor #9 Opublikowano 22 Lipca 2014 Chciałem wiedzieć czy na każdy rozdzielacz potrzebna jest oddzielna pompa czy wystarczy tylko jedna na całą podłogówkę. Ci co to projektują sami nie mają pojęcia o tej podłogówce. Dziś się dowiedziałem że już nie może być 2 rozdzielaczy ( 6 obiegów + 7 obiegów ) ponieważ projekt domu na to nie pozwala więc teraz zmienili na 2 rozdzielacze ( 4 obwody i 9 obwodów ). Już nawet zamówili nowe rozdzielacze. Widać leżą na pieniądzach.
automatyk Opublikowano 22 Lipca 2014 #10 Opublikowano 22 Lipca 2014 z całyszm szacunkiem ale czytaj co jest napisane mieszacz i jedna pompa i tyle jesli chodzi o podłogówke
Plombier02 Opublikowano 22 Lipca 2014 Autor #11 Opublikowano 22 Lipca 2014 Rozumiem. Temat uważam za zamknięty. Dziękuję za pomoc.