sambor Opublikowano 2 Czerwca 2014 #26 Opublikowano 2 Czerwca 2014 tam jest miejsce na zawór zwrotny, albo zaraz za zaworem odcinającym albo na odcinku poziomym powrotu - kolanko za zaworem, poziomy odcinek z ZZ i powrót na stare miejsce Jak nie możesz wstawić tam to daj na zasilaniu, przed pompą ale to gorsze rozwiązanie. Brak tego zaworu będzie powodował zakłócenia w działaniu obwodu grzania podłogi np pompa od CO może podbierać wodę z podłogówki.
mario632 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Autor #27 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Hydralik wlasnie potwierdzil ze wszystko da rade zrobic. Tak sobie teraz patrze ze na ostatnim zdjeciu na zasilaniu grzejnikow wpiety jest zawor zwrotny. Skoro umiescilem wedlug schematu Zz nad pompka Co przy piecu to chyba jest nie potrzebny bo pompka musi otworac 2 Zz? I jescze z onnej beczki,jaka srednica wyprowadzic rure do naczynka otwartego?
sambor Opublikowano 2 Czerwca 2014 #28 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Jedna pompa - jeden zawór zwrotny na tym samym obwodzie. Do naczynia przelewowego - 1" stal lub 28 miedź.
Rekomendowane odpowiedzi