KubaSko Opublikowano 4 Maja 2014 #1 Opublikowano 4 Maja 2014 Witam Chciałem się upewnić czy dobrze liczę. Jeśli wyszło mi np. w garażu zapotrzebowanie na moc np. 1900W dla temp.12 stopni, to przy doborze grzejnika muszę zastosować współczynnik korekcyjny ?? czyli jeśli parametry instalacji wynoszą 55/45 to dla pomieszczenia w którym temp. ma wynosić 12 stopni muszę podzielić moc grzejnika podaną w katalogu dla parametrów 75/65/20 przez współczynnik korekcyjny. W tym przypadku muszę podzielić przez 1,43. Czyli grzejnik CV22 600x800 dla parametrów 75/65/20 ma 1367W to dzielę przez 1,43 = i dla parametrów 55/45/12 ma 955 W. Biorę takie dwa grzejniki i mam 1910 W. Czy dobrze rozumuję ?? tu współczynniki korekcyjne http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-plytowe/purmo-ventil-compact.htm#dane-techniczne w załączniku katalog grzejników Cennik-skrocony-grzejniki-plytowe-Purmo-Ventil-Compact-CV_05_2012.pdf
sambor Opublikowano 5 Maja 2014 #2 Opublikowano 5 Maja 2014 Moim zdaniem powinien być wsp przeliczenia z 75/65c na 55/45C ok 1,75, ale koledzy bardziej teoretycznie doświadczeni mogą wiedzieć lepiej. ;) Ściągnij program SDG ze strony Purmo to będzie wszystko wiedział. Pozdr.
KubaSko Opublikowano 5 Maja 2014 Autor #3 Opublikowano 5 Maja 2014 Program dobrał mi grzejnik CV33 wys.600 szer. 1400. Dla parametrów 75/65/20 moc wynosi 3298 W. Jeśli zastosuje współczynnik 1,75 to wychodzi 1884 W czyli prawidłowo. Nie rozumiem tylko dlaczego współczynnik wynosi 1,75. Według tabeli powinien być 1,43. Dzięki Sambor za zainteresowanie. Pozdrawiam
KubaSko Opublikowano 5 Maja 2014 Autor #5 Opublikowano 5 Maja 2014 Tak tabela jest dla purmo ventil compact (CV) z tej strony http://www.purmo.com/pl/produkty/grzejniki-plytowe/purmo-ventil-compact.htm#dane-techniczne
sambor Opublikowano 5 Maja 2014 #6 Opublikowano 5 Maja 2014 Tak, ale ta tabela jest dla n= 1,3 a te grzejniki mają trochę inne n
KubaSko Opublikowano 5 Maja 2014 Autor #7 Opublikowano 5 Maja 2014 Spróbowałem przeliczyć na parametry 55/45/12 grzejnik CV33 wys.600 szer. 1400 o mocy 3298 W dla parametrów 75/65/20. Wzór i obliczenia są w załączniku Czyli nie wychodzi taka duża różnica pomiędzy n - 1,3, a w tym przypadku n - 1,3486 Moc tego grzejnika dla n - 1,3 dla parametrów 55/45/12 = 2306 (współczynnik korekcyjny 1,43) dla n - 1,3486 = 2269 W ( jeśli w obliczeniach nie zrobiłem błędu)
sambor Opublikowano 5 Maja 2014 #8 Opublikowano 5 Maja 2014 ja ten współczynnik 1,75 przyjełem z jakiś obliczeń innych grzejników dla takich temp - to nie jest apteka, lepiej daj trochę większy grzejnik , bo inaczej na samochodzie lakier zmarznie ;)
sambor Opublikowano 5 Maja 2014 #9 Opublikowano 5 Maja 2014 Program dobrał mi grzejnik CV33 wys.600 szer. 1400. Dla parametrów 75/65/20 moc wynosi 3298 W. Jeśli zastosuje współczynnik 1,75 to wychodzi 1884 W czyli prawidłowo. Nie rozumiem tylko dlaczego współczynnik wynosi 1,75. Według tabeli powinien być 1,43. Dzięki Sambor za zainteresowanie. Pozdrawiam w SDG na drugiej stronie uruchomionego programu możesz ustawić parametry wody zasilającej i powrotnej czyli możesz dobrać grzejnik wprost dla danych warunków zasilania i wsp nie powinny cie interesować.
KubaSko Opublikowano 5 Maja 2014 Autor #10 Opublikowano 5 Maja 2014 Dzięki Sambor, w sumie chyba za bardzo się zagłębiłem :) samochodowi chyba i tak wszystko jedno :) pozdrawiam
Rekomendowane odpowiedzi