Witam serdecznie!

Proszę o pomoc i ocenę instalacji cwu,mam taki problem, że do planowanej instalacji solarnej, był wymiennik 300 litrów ,który niestety się nie zmiescił ,i został zainstalowany 200 litrowy.z tego powodu chciałem wykożystać istniejący bojler gazowy, o pojemnosci 150 litrów, i przy pomocy pompy obiegowej zasilic go tak jak na schemacie

 

schemat%20instalacji.png

 

proszę o uwagi

pozdrawiam

Olek

post-14329-0-58243200-1397647252_thumb.png

post-14329-0-40154000-1397647724_thumb.png

Opublikowano

200l zapasu CWU to za mało? Zastań przy nowym zasobniku i nie kombinuj, bo przekombinujesz. Jeśli będą dwa zasobniki, to z którego będziesz korzystał? Z obu na raz się nie da, szeregowo jest bez sensu, a odcinanie jednego na dłuższy czas, to "kiszenie" znajdującej się w nim wody.

 

Na szkicu masz pompę, która jest w układzie łączącym oba zasobniki i generalnie miesza tylko wodę między nimi. Taka jest koncepcja? Gdzie jest wypływ wody ciepłej na dom a gdzie zasilanie zasobników wodą zimną?

Takie połączenie będzie wydłużało czas ładowania kolektorem. Zaburzone jest również naturalne uwarstwienie wody podgrzewanej. Normalnie przy jednym zasobniku masz zawsze sytuację "zimne" na dole, "gorące" u góry, dzięki czemu zawsze do dyspozycji jest porcja wody o wyższej temp. Gdy mieszasz dwa zasobniki spięte jak na rys, to mieszasz cały łączny zład wody, która nagrzewa się "równo" po całości. Oczywiście dojdzie ona do zadanej, ale wystarczy, że ktoś weźmie kąpiel i do zasobników dotrze powiedzmy 50 l świeżej wody o temp 10 sC. Ta nowa woda nie pozostanie na dnie jak to jest normalnie, ale zostanie zmieszana z resztą. Ostatecznie spadnie temp wody wyjściowej.

Jest to również niekorzystne z punktu widzenia wydajności wężownicy solara, która właśnie dlatego jest zawsze jako dolna, ponieważ lepiej jest, gdy pracuje w niższych temp. Zwiększa to możliwości podgrzewu nawet w pochmurne dni.

 

Na zdjęciu widać zawór odcinający na obejściu pompy kotła, który pewnie zastępuje zawór różnicowy. Jak masz rozwiązane zabezpieczenie kotła przed zagotowaniem?

Opublikowano

Witam

Dziękuję za zainteresowanie tematem.

 

 

1 Na szkicu masz pompę, która jest w układzie łączącym oba zasobniki i generalnie miesza tylko wodę między nimi. Taka jest koncepcja?

odp tak ,taką miałem koncepcję aby zastosować pompę do cyrkulacji między wymiennikiem,a bojlerem.

 

2 Gdzie jest wypływ wody ciepłej na dom a gdzie zasilanie zasobników wodą zimną?

schemat%20instalacji%20woda.jpg

 

3

Na szkicu masz pompę, która jest w układzie łączącym oba zasobniki i generalnie miesza tylko wodę między nimi. Taka jest koncepcja? Gdzie jest wypływ wody ciepłej na dom a gdzie zasilanie zasobników wodą zimną?

Takie połączenie będzie wydłużało czas ładowania kolektorem. Zaburzone jest również naturalne uwarstwienie wody podgrzewanej. Normalnie przy jednym zasobniku masz zawsze sytuację "zimne" na dole, "gorące" u góry, dzięki czemu zawsze do dyspozycji jest porcja wody o wyższej temp. Gdy mieszasz dwa zasobniki spięte jak na rys, to mieszasz cały łączny zład wody, która nagrzewa się "równo" po całości. Oczywiście dojdzie ona do zadanej, ale wystarczy, że ktoś weźmie kąpiel i do zasobników dotrze powiedzmy 50 l świeżej wody o temp 10 sC. Ta nowa woda nie pozostanie na dnie jak to jest normalnie, ale zostanie zmieszana z resztą. Ostatecznie spadnie temp wody wyjściowej.

Jest to również niekorzystne z punktu widzenia wydajności wężownicy solara, która właśnie dlatego jest zawsze jako dolna, ponieważ lepiej jest, gdy pracuje w niższych temp. Zwiększa to możliwości podgrzewu nawet w pochmurne dni.

 

odp tak zdaje sobie sprawę, że takie połączenie będzie wydłużało czas ładowania kolektorem ale  pompa będzie pracować tylko w przypadku gdy będę palił w centralnym i w lecie jak kolektory będą dawał nadmiar wody do 200 litrowego wymiennika

 

4

Na zdjęciu widać zawór odcinający na obejściu pompy kotła, który pewnie zastępuje zawór różnicowy. Jak masz rozwiązane zabezpieczenie kotła przed zagotowaniem?

 

odp nie mam zaworu różnicowego tylko zawór bezpieczeństwa na 2,5 bara,instalacja stara działała wcześniej grawitacyjnie na 4 pionach odpowietrzenie wyciągnięte na strych 3 metry ponad górnymi kaloryferami