sambor Opublikowano 17 Marca 2014 #51 Opublikowano 17 Marca 2014 Jak możesz to podnieś naczynie wzbiorcze lub opuść zasobnik CWU - wystarczy 30cm i będzie ok.
gurzaj Opublikowano 17 Marca 2014 Autor #52 Opublikowano 17 Marca 2014 czyli podsumowujac: 1.obnizam zbiornik cwu, tutaj mam mozliwosc, naczynia niestety nie podniose :(, rozumiem ze podlaczenie naczynia za pompa jest ok, moze zostac 2.zbiornik cwu wpinam zgodnie ze schematem, czy moge wykorzystac w tym ukladzie pompe obiegowa ktora mam (widac u gory)?czy bedzie odpowiednia? caly czas zastanawiam sie co mi da ta pompa, przy zaworze grzybkowym jest to dla mnie jasne, dławie a tutaj za pomoca pompy daje np.wolniejszy obieg? czy to naczynie ma byc wpiete przed pompa obiegu pierwotnego, czy na tym samym poziomie? 3.gdybym jednak chcial zastosowac zawór grzybkowy jak by to moglo wygladac? czy faktycznie przy zdlawieniu cwu wymiennik bedzie odbierac cieplo z kotla i przekazywal na wymiennik?jak wyregulowac wymiennik?pompami?
sambor Opublikowano 17 Marca 2014 #53 Opublikowano 17 Marca 2014 ad 1 - ok ad 2 - pompa cyrkulacyjna jest za słaba, kup najprostszą pompę 25/40, przy dwóch pompach zawór grzybkowy jest zbędny - ustawiasz tylko odpowiednie biegi na pompach ad.3 nie kombinuj z zaworami regulującymi - jak masz mieć dwie pompy to pracuje albo jedna albo druga - na sterowniku , jeżeli takowy posiadasz nazywa się to priorytet CWU.
gurzaj Opublikowano 18 Marca 2014 Autor #54 Opublikowano 18 Marca 2014 a gdybym w ogole zrezygnowal z grzania kotlem CWU (zmknal zawor i tyle, albo go otworzyl do polowy) co wtedy sie stanie?bedzi mi wybijac wode przez naczynie wzbiorcze? caly czas zastanawiam sie jak wyregulowac wymiennik... pompami?
Gość Digitrax Opublikowano 18 Marca 2014 #55 Opublikowano 18 Marca 2014 Tańszym rozwiązaniem zamiast drugiej pompy do CWU jest instalacja zaworu termostatycznego z kapilarą na powrocie wężownicy zbiornika. Posiadam u siebie takie rozwiązanie. Temperatura CWU zawsze jest stała a taki zaworek 1/2 cala i głowica kosztuje około 150 zł i nie pobiera prądu :) Aby było jak najmniej przeróbek w obiegu pierwotnym kotła to proponuję pompę przenieść na powrót a wtedy likwidując zawór różnicowy naczynie stanie się poprawnie podłączone.
gurzaj Opublikowano 19 Marca 2014 Autor #56 Opublikowano 19 Marca 2014 pomysl mi sie podoba ale wytlumaczcie mi zasade dzialania takiego zaworu i gdzie ma byc zamontowany bo rozumiem ze w przypadku przekroczenia temp.wody cwu nie bedzie dopuszczal ciepla z ukladu pierwotnego?
gurzaj Opublikowano 19 Marca 2014 Autor #57 Opublikowano 19 Marca 2014 tylko co sie stanie jesli zawor nie wpusci c goracj wody z ukladu pierwotnego bo tak bedzie ustawione na zaworze np.55- 60oC a pamietajcie ze tak wpiety zbiornik cwu jest dla mnie zbiornikie bezpieczenstwa...
gurzaj Opublikowano 19 Marca 2014 Autor #58 Opublikowano 19 Marca 2014 czy nie lepszy bylby jakis zawor mieszajacy?
sambor Opublikowano 19 Marca 2014 #59 Opublikowano 19 Marca 2014 Przeczytaj je i sam zadecyduj, gdyż jest kilka wersji wykonania tej instalacji a ty zgodnie z prawami Murphy`ego próbujesz brnąć w najgorsze rozwiązanie. Oj kłania się post #32 i post# 36
gurzaj Opublikowano 19 Marca 2014 Autor #60 Opublikowano 19 Marca 2014 ok w takim razie wrocmy do kwestii podlaczenia drugiej pompy dla CWU bo tutaj mam tez kilka niejasnosci.zalaczam zdjecie.z gory dziekuje
gurzaj Opublikowano 20 Marca 2014 Autor #61 Opublikowano 20 Marca 2014 Kolego Sambor, ostatnia juz konsultacja ;) obiecuje ;) z gory dziekuje
sambor Opublikowano 20 Marca 2014 #62 Opublikowano 20 Marca 2014 Po pierwsze- naczynie wzbiorcze, i obie pompy podłączasz do rury wychodzącej z kotła , w taki sposób aby naczynie było podłączone bliżej kotła a pompy dalej, kolejność pomp nie na znaczenia, po drugie - przed każdą pompą filtr, za każdą pompą zawór zwrotny, ze sprężynką, przeznaczony do ciepłej wody - z metalowym grzybkiem po trzecie przy takim podłączeniu pomp muszą być odpowietrzniki przed wymiennikiem i przed zasobnikiem- nie są narysowane, ale są potrzebne. po czwarte po uruchomieniu układu , trzeba to wszystko wyregulować biegami pomp, tak aby wymiennik dostawał odpowiednią ilość ciepła, przy grzaniu z priorytetem CWU pompa wymiennika jest wyłączana, Jeżeli nie posiadasz sterownika z taką funkcją to kup termostat do CWU ze stykiem zwierno - rozwiernym i pod jeden podłączasz pompę wymiennika a pod drugi pompę CWU w taki sposób żeby pompa CWU pracowała jak jest niższa niż potrzeba temp w boilerze, po osiągnięciu zadanej temp CWU, pompa CWU się wyłącza a włącza pompa wymiennika. Pozdr.
gurzaj Opublikowano 6 Października 2014 Autor #63 Opublikowano 6 Października 2014 Bigos to już masz , teraz trzeba do niego danie główne - rysunek, ZAŁĄCZAM ZDJECIE Z NANIESIONYMI POPRAWKAMI 20140221_185502.jpg nawet odręczny- dasz foto i będzie ok + dane na temat domu POW.PO PODLOGACH 150M2(PARTER I PODDASZE UZYTKOWE, DACH 45O) , kotła, KOCIOL DAKON DOR 16, 16KW wymiennika, kotła el. ELMET12KW, DAWAL RADE... zawór różnicowy to masz - jak byk zamontowany obok pompy pierwotnego obiegu. FAKTYCZNIE, TERAZ WIDZE, CO ON MI DAJE?CZY JEST KONIECZNY I CZY NIE PRZESZKADZA? W temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15969-naprawa-instalacji-gazpaliwa-stale-4d-z-wymiennikiem/ w poście #9 jest prawie prawidłowy schemat , tylko wymaga zasobnika CWU z 2 wężownicami Ew zobacz czy nie da rady do tego zasobnika CWU dostawić grzałki el - JEST wtedy odpada problem z grzaniem CWU przy grzaniu kotłem elektrycznym i układ staje się prostszy. NO WŁASNIE WYDAJE MI SIE ZE CALY TEN UKLAD SKOMPLIKOWAL SIE Z CHECI POZOSTAWIENIA TEGO KOTLA ELEKTYCZNEGO I STAD POMPA W UKLADZIE WTORNYM W TYM MIEJSCU.MYSLE ZE ZAMYSL INSTALATORA BYL TAKI ZEBY TO OBSLUZYC 1 POMPA, WODA DE FACTO IDZIE PRZEZ TEN KOCIOL. moje pytanie czy jesli wstawie pompe tak jak radziliscie za wymiennikiem tak aby ciagnela z wymiennika na uklad otwarty to pompa ktora jest na tym ukladzie przed kotlem elektr.bedzie problemem jesli nie bedzie chodzic?czy bedzie cyrkulacja przez nia?