Nawiew Zimnego Powietrza Z Piwnicy Do Salonu(Parter)
Witam Wszystkich, po dlugiej przerwie pisze do Doswiadczonych Kolegow w zupelnie innym temacie. jakis czas temu wpadlem na pomysl po czesci rozwiazania tematu wysokiej temp.w moim drewnianym domu na wsi. w okresie letnim nie temp.potrafi wzrosnac do nawet 28oC co jest uciazliwe, salon i taras mam niestety od poludnia. piwnice mam natomiast dosc gleboka i w niej zawsze jest zimno. wpadl mi do glowy pomysl aby powietrze z tej piwnicy za pomoca izolowanego krotkiego flexibala i silnika kanalowego( wyciagajacego) tloczyc do salonu na parterze. powietrze musialoby przebyc dystans ok 1,5metra i pokonac poziom +0,5m. i tutaj pojawiaja sie pytania czy ze wzgl.na wysokosc i roznice temp.nawet przy silniku bedzie to mozliwe? czy np.powietrze nie zdazy sie mocno skroplic przebywajac droge 1.5m? na ile starczy mi tego powietrza z piwnicy.... co sadzicie o tym? z gory dziekuje za pomoc.
-
Jak Wlać Glikol Do Instalacji?
b.dziekuje za podpowiedzi.w sobote przecwicze opryskiwacz :)
-
Jak Wlać Glikol Do Instalacji?
da sie.juz to zrobilem ale otwor jest malutki i po wlaniu lejkiem malej ilosci plynu w zasadzie zaczyna stawiac duzy opor, przewody ida poziomo przez pare metrów i w tym problem...
-
Jak Wlać Glikol Do Instalacji?
Witam Wszystkich, stanąłem przed problemem spuszczenia wody z instalacji (obwód grzejników, zamknięty) i dolania/wlania środka z glikolem tak abym nie musiał spuszczać czynnika w okresie gdy nie będzie mnie w domu dłuższy czas. jak to zrobić, przez odpowietrznik na górze?otworek mały... użyć jakiejś pompy? z góry dziekuję za pomoc.
-
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
moje pytanie czy jesli wstawie pompe tak jak radziliscie za wymiennikiem tak aby ciagnela z wymiennika na uklad otwarty to pompa ktora jest na tym ukladzie przed kotlem elektr.bedzie problemem jesli nie bedzie chodzic?czy bedzie cyrkulacja przez nia?
-
Ciepła Woda Latem- Czarna Beczka...
dokladnie tak potrzeban jest pompa, zbiornik z beczki (przeciez to rozwiazania ma byc stosowane tylko latem). uwazam ze grzanie wody pradem latem(kociol na paliwo stale nie jest rozpalany) to sa b.duze koszty przy mocy grzalki 2,5-3KW. to jak to powinno wyglada?:)
-
Ciepła Woda Latem- Czarna Beczka...
hmm czyzby ten pomysl był az tak szalony?:) nikt nie pomoze?
-
Ciepła Woda Latem- Czarna Beczka...
Witam Wszystkich, po glowie od dluzszego czasu chodzi mi b.prosty pomysl, ktory obserwowalem w chorwacji i bulgarii mianowicie podgrzewanie wody sloncem :) chcialbym postawic czarna beczke pcv na stojaku, nie mam juz mozliwosci montazu na dachu, prblem tkwi jak to wpiac w instalacje w ktorej jest przeciez jakies cisnienie. woda z beczki musi byc przepompowana pytanie gdzie do instalacji ? do zbiornika CWU chyba nie bo tam jest za duze cisnienie, tak mi sie wydaje. jesli wpiecie w instalacje to przed czy za pompa obiegowa, Z gory dziekuje za pomoc.
-
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
Kolego Sambor, ostatnia juz konsultacja ;) obiecuje ;) z gory dziekuje
-
Regulacja Miarkownika Ciągu Honeywell, Dakon Dor 16
tak,to zdjecie nie odzwierciedla jego aktualnego montazu :) dziekuje za pomoc
-
Regulacja Miarkownika Ciągu Honeywell, Dakon Dor 16
-
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
ok w takim razie wrocmy do kwestii podlaczenia drugiej pompy dla CWU bo tutaj mam tez kilka niejasnosci.zalaczam zdjecie.z gory dziekuje
-
Regulacja Miarkownika Ciągu Honeywell, Dakon Dor 16
sluszna uwaga, zatem z ktorej skali przy miarkowniku wkrecony w poziomie powinienem skorzysta? z lewej czy prawej?z gory dziekuje
-
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
czy nie lepszy bylby jakis zawor mieszajacy?
-
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
tylko co sie stanie jesli zawor nie wpusci c goracj wody z ukladu pierwotnego bo tak bedzie ustawione na zaworze np.55- 60oC a pamietajcie ze tak wpiety zbiornik cwu jest dla mnie zbiornikie bezpieczenstwa...
-
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
pomysl mi sie podoba ale wytlumaczcie mi zasade dzialania takiego zaworu i gdzie ma byc zamontowany bo rozumiem ze w przypadku przekroczenia temp.wody cwu nie bedzie dopuszczal ciepla z ukladu pierwotnego?
-
Regulacja Miarkownika Ciągu Honeywell, Dakon Dor 16
Witam Wszystkich, zapewne temat byl walkowany juz ale mam pytanie jak wyregulowac, skalibrowac miarkownik mechaniczny. w instrukcji kotla mam ze przy temp.60oC a w instrukcji miarkownika ze gdy kociol jest zimny. czy jest jakis dobry, sprawdzony sposob? z gory dziekuje
-
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
a gdybym w ogole zrezygnowal z grzania kotlem CWU (zmknal zawor i tyle, albo go otworzyl do polowy) co wtedy sie stanie?bedzi mi wybijac wode przez naczynie wzbiorcze? caly czas zastanawiam sie jak wyregulowac wymiennik... pompami?
-
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
czyli podsumowujac: 1.obnizam zbiornik cwu, tutaj mam mozliwosc, naczynia niestety nie podniose :(, rozumiem ze podlaczenie naczynia za pompa jest ok, moze zostac 2.zbiornik cwu wpinam zgodnie ze schematem, czy moge wykorzystac w tym ukladzie pompe obiegowa ktora mam (widac u gory)?czy bedzie odpowiednia? caly czas zastanawiam sie co mi da ta pompa, przy zaworze grzybkowym jest to dla mnie jasne, dławie a tutaj za pomoca pompy daje np.wolniejszy obieg? czy to naczynie ma byc wpiete przed pompa obiegu pierwotnego, czy na tym samym poziomie? 3.gdybym jednak chcial zastosowac zawór grzybkowy jak by to moglo wygladac? czy faktycznie przy zdlawieniu cwu wymiennik bedzie odbierac cieplo z kotla i przekazywal na wymiennik?jak wyregulowac wymiennik?pompami?
-
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
dziekuje.to teraz jeszcze tylko kwestia naczynia wzbiorczego.jak dokladnie mam je przepiac, uwzgledniajac ze zbiornik cwu bedzie inaczej zasilany
-
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
ok.ale teraz tak, naczynei wzbiorcze zostaje tak jak jest?czy przepinam je przed pompe obiegu pierwotnego.... jesli chodzi o kolko to moze nei jest to widoczne ale obiegi wtorny i pierwotny wody uzytkowej sie nei przecinaja, tam sa zawory , ktore sa zamkniete. pompa obiegu wtorengo za wymiennikiem jest ok?
-
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
czy ew.moglbym wykorzystac do poz.5 pompe obiegowa ktora mam? (na zdjeciu) jestem juz tak zakrecony ze naprawde nie wiem co zrobic z tym naczyniem i pompa obiegu pierwotnego.... tylko rysunek moze mnie uratowac :)
-
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
Bardzo dziekuje za wszystkie posty. czyli reasumujac: poprawki konieczne-krytyczne: 1/przeniesienie pompy ukladu pieca na powrot( jesli naczynie zostaje podlaczone jak teraz) 2/ filtry przed pompa ukladu pieca 3/odpowietrzenie wymiennika 4/zawor grzybkowy na zasileniu zbiornika cwu w celu stlumienia odbioru ciepla przez zbiornik 5/osobna pompa dla cwu, pytanie gdzie mialaby sie znalezc pompa ukladu wtornego,grzejnikow za wymiennikiem. wydaje mi sie ze czegos nei zrozumialem lub cos mi umknelo.... pompe ukladu grzejnikow mam na rure ktora plynie "zimna" woda, powrot z grzejnikow i pompa tloczy ja do wymiennika... -zgodnie z sugestia z postu #22 (kolega sambor) -zgodnie z rysynkiem post #11, gdzie pompa jest na zasileniu wymiennika zimna woda... Wydaje mi sie ze najlepiej byloby gdybyscie Koledzy rozrysowali mi to na zdjeciu... z gory dziekuje
-
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
HMM WCZESNIEJ NIE BYLO O TYM MOWY :) W KTORYM MIEJSCU MUSIALABY SIE ZNALEZC?
-
Instalacja Z Wymiennikiem Płytowym, Sprawdzenie Podłączeń
NIC TAKIEGO NIE PISALEM :)PO PROSTU TAKIE SA MOJE OBSERWACJE...