gedap Opublikowano 28 Stycznia 2014 #1 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Witam. Posiadam sterownik w piecu ST- 37 TECH ,załozyłem sterownik zaworu mieszającego ST - 431 ,zawór 3 drożny VRG 130 ESBE i siłownik ARA 661 do ogrzewania podłogowego.Sterownik po zrealizowaniu zadanej temp. ustawia na min.otwarcie(czyli u mnie 5%) nawet jak temperatura spadnie o około 10 stopni od zadanej to i tak zawór jest ciągle na tym 5 % i nie otwiera go dalej. Poproszę o poradę. Dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sarzyk Opublikowano 28 Stycznia 2014 #2 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 zobacz Czy masz dobrze krzywki ustawione. w st 431 jeszcze masz ustawic czas obrotu, kierunek otwierania,i jak się nie myle minimalne otwarcie zobacz jak masz te ustawienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gedap Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Czas obrotu mam ustawione na 120 s oraz kierunek otwierania i to samo cały czas jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sarzyk Opublikowano 30 Stycznia 2014 #4 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 w menu instalatora masz minimalne otwarcie zobacz czy nie masz tam ustawione 5% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gedap Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2014 Mam ustawione minimalne otwarcie 5% i skok jednostkowy na 5 % Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heineken22 Opublikowano 2 Lutego 2014 #6 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 powinien jeszcze być taki parametr jak kontrola temperatury, który decyduje o częstotliwości pomiaru temp wody za zaworem i należy ją dobrać odpowiednio do czasu otwarcia i skoku jednostkowego przeprowadź kalibracje zaworu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yareka Opublikowano 2 Lutego 2014 #7 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Takie parametry jak ochrona powrotu i podłogówki sprawdź a i miejsce zamocowania czujnika temperatury zaworu bo powinien być za zaworem ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gedap Opublikowano 2 Lutego 2014 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Czujnik jest umiejscowiony za zaworem,ochrona powrotu tez jest załaczona,kalibracja zaworu tez jest przeprowadzona i dalej to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yareka Opublikowano 2 Lutego 2014 #9 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2014 Wyłącz ochronę powrotu, sprawdź ochronę podłogówki czy nie jest ustawiona za nisko ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...