haker7 Opublikowano 4 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 4 Stycznia 2014 witam zmieniłem retorte na rynne .problem jest z ustawieniami na moim sterowniku st37 nie mogę już wydłóżyc czasu podawania(0-99) na miale przesypuje nie wypala.jaki najlepiej kupic sterownik? poprawka sterownik mam st80 a nie st37
RedEd Opublikowano 4 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Witam powinieneś raczej skrócić czas podawania a wydłużyć nadmuchu, ja wczoraj w swojej rynnie zastąpiłem bruliego sterownikiem SPP i teraz testuje pozdrawiam RedEd
haker7 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor #3 Opublikowano 4 Stycznia 2014 u mnie na sterowniku nie ma takiej opcji .tylko czas podawania ale mam to wydłużone na maksa
leszkowaty Opublikowano 4 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 4 Stycznia 2014 powinieneś skrócić czas podawania i ewentualnie wydłużyć przerwę miedzy podaniami
haker7 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor #5 Opublikowano 4 Stycznia 2014 czas pod 10sek przerw 99sek to wszystkocomge na nim zrobić dla tego mam pytanie jaki sterownik najlepiej kupić? poprawka sterownik mam st 80. sorki
leszkowaty Opublikowano 4 Stycznia 2014 #6 Opublikowano 4 Stycznia 2014 a siły nadmuchu nie możesz zwiększyć?
Andrzej_M_ Opublikowano 4 Stycznia 2014 #7 Opublikowano 4 Stycznia 2014 ,,,,, dla tego mam pytanie jaki sterownik najlepiej kupić? ,,,, Moim zdaniem, najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie opanowanie tego sterownika. Jeżeli masz jakieś wątpliwości co do "zakresów czasów" sterownika, to podłącz silnik podajnika do sieci elektrycznej poprzez rozłącznik i steruj sobie ręcznie. Po tym doświadczeniu będziesz wiedział jaki sterownik potrzebujesz.
haker7 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor #8 Opublikowano 4 Stycznia 2014 obecnie palę miałem jak zwiekszę moc nadmuchu to zrobią sie spieki i po czasie te spieki blokują dziurki nadmuchu.
Andrzej_M_ Opublikowano 4 Stycznia 2014 #9 Opublikowano 4 Stycznia 2014 ,,,, jak zwiekszę moc nadmuchu to zrobią sie spieki i po czasie te spieki blokują dziurki nadmuchu. Lektura obowiązkowa http://zawijan.wordpress.com/
haker7 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Autor #10 Opublikowano 4 Stycznia 2014 dzieki za stronke .ale jaki sterownik kupić????????
Andrzej_M_ Opublikowano 4 Stycznia 2014 #11 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Ja bym zakupy sterownika rozważał jako ostateczność. Porozmawiaj z RedEd on użytkuje sterownik Bruli i teraz widzę, że także SPP.
sybiga Opublikowano 4 Stycznia 2014 #12 Opublikowano 4 Stycznia 2014 Bruli mogę polecić. Też palę w rynnie, samym miałem węglowym i jeżeli już dojdziesz do tego jak silny nadmuch ustawić , dla danej mocy kotła. to sterownik dobrze sobie radzi z spalaniem.
RedEd Opublikowano 11 Stycznia 2014 #15 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Witam możesz rozwinąć, kupiłeś SPP? czy dostałeś do testów? pozdrawiam RedEd
haker7 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Autor #16 Opublikowano 11 Stycznia 2014 kupłem wczorj dostałem nową zabawkę narazie ustawiam .a u ciebie jak chodzi?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany