iiyama3

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

proszę o wyrozumiałość bo dopiero staram się zrozumieć ten trudny temat.

 

podłogówka nie grzeje ( jedna nitka, najkrótsza jest ledwo ciepła, załączyła się po około 2 tygodniach) reszta nie, nowy dom.
Dziwi mnie że na piecu ciśnienie spada. z 2 barów po tygodniu jest poniżej 1 bara.
Układy są nie zapowietrzone.
pompa pompuję ale jest tylko ona gorąca. Termostat ustawiony na 40 stopni.
na rozdzielaczu - ciepła ma około 35 stopni
zimna około 25 stopni

grzeje już 2 miesiące a podłogówka nie działa, hydraulik mnie zbywa.

jutro wrzucę fotki.

Opublikowano

Oj potrzebne fotki. Jaki kocioł. Sama podłogówka czy są jeszcze grzejniki? Jak jest rozwiązanie mieszanie wody do podłogówki?    

Opublikowano

fotki już wstawiam są zrobione na wyłączonym kotle.

Kocioł to  NIEDŹWIEDŹ  30 KLZ Saunier Duval.

Podłogówka około 80m, tylko dół + grzejniki, które są tylko włączone na dole na 120m, góra jest na razie wyłączona bo jest nie wykończona.

 

post-57150-0-93286100-1388840927_thumb.jpg

post-57150-0-06248300-1388841011_thumb.jpg

post-57150-0-09166400-1388841097_thumb.jpg

post-57150-0-74051500-1388841529_thumb.jpg

post-57150-0-16494700-1388841611_thumb.jpg

post-57150-0-59280300-1388841688_thumb.jpg

Opublikowano

sądzę że instalacja jest jednak zapowietrzona najprościej było by spuścić ciśnienie  i przelewać każdy obwód z osobna tzn do zaworu który służy do przelewania na zasilającej belce podpinamy wodę zakręcamy wszystkie niebieskie kurki i do zaworu na belce powrotniej zakładamy wąż którym będzie wydostawać się woda z powietrzem otwieramy oba zawory i kolejno odkręcamy niebieskie zawory  kończąc operację na jednym zakręcamy go i dopiero kolejny gdy skończymy delikatnie dobijamy ciśnienie do instalacji odpowietrzając resztę na belce.

Opublikowano

przepływomierze, tylko na 3 linii był na 0,5, reszta na 0. Coś tam pokręciłem i wszystkie ustawiłem na 2 i zaczęły się ruszać w dół i w górę. po chwili znowu stanęły na 0. Słyszałem jak zaczęła woda szumieć w rurach. Po 5 min zwiększyłem ciśnienie na piecu z 1,3 bara na 1,8 bara i przepływomierze stanęły na 2. to chyba dobrze :).  Zobaczymy czy coś to da?

 

 

Podkręciłem w tym czasie jeszcze piec CWU na 52 stopnie. Zdam relacje wieczorem czy coś się zmieniło. Na pewno jeszcze wieczorem sprawdzę czy się nie zapowietrzyło.

Opublikowano

no czyli instalacja jest zapowietrzona ,tam grze masz odpowietrznik reczny do góry wkreć automatyczny ,rotametry powykręcaj na max ,pompa na max ,na termostatcie ustawić max a na kotle około 40st żeby więcej nie szło o po poł godziny wszystko ruszy

Opublikowano

przepływomierze, tylko na 3 linii był na 0,5, reszta na 0. Coś tam pokręciłem i wszystkie ustawiłem na 2 i zaczęły się ruszać w dół i w górę. po chwili znowu stanęły na 0. Słyszałem jak zaczęła woda szumieć w rurach. Po 5 min zwiększyłem ciśnienie na piecu z 1,3 bara na 1,8 bara i przepływomierze stanęły na 2. to chyba dobrze :).  Zobaczymy czy coś to da?

 

 

Podkręciłem w tym czasie jeszcze piec CWU na 52 stopnie. Zdam relacje wieczorem czy coś się zmieniło. Na pewno jeszcze wieczorem sprawdzę czy się nie zapowietrzyło.

To jak były zakręcone , znaczy że ta podłogówka nie była zalana dlatego ciśnienie spadało .

Opublikowano

te ciśnienie cały czas pomalutku  spada. i co jakiś czas je podkręcam.

Z dobrych wiadomości to takie że 2,3 i 4 zaczęły grzać, czuć już ciepło. Słabo ale płytki nie są już lodowate :)

Natomiast 1, hmm przepływomierz odkręciłem chyba prawie na full - boję że się odkręci całkiem. O ile to możliwe.. ale powiedzcie czy jest jakieś zabezpieczenie przed odkręceniem?.

Pokazuje cały czas nie więcej niż 1,5. Nie grzeje ta nitka.

Na rozdzielaczu zimnym, rurki 2,3,4 są ciepłe a ta 1 zimna, dlatego w salonie jest zimno - ta 1 to też najdłuższa nitka.

 

Czekam jeszcze cierpliwie, może i ta 1 ruszy. Ale na pewno układ musi być zapowietrzony bo inaczej sobie tego nie mogę wytłumaczyć.

Automatyk Nie wiem jak ten automatyczny odpowietrznik wkręcić???

 

Ręcznie nie dawno odpowietrzyłem i troszeczkę powietrza uleciało ( z zimnego i ciepłego rozdzielacza) ale tego się spodziewałem... w końcu jak się zalał układ to musiało coś się tam znaleźć.

 

Czekam na tą 1 aż ruszy w każdym razie i tak czeka mnie poważna rozmowa z hydraulikiem we wtorek. Bo zastanawia mnie dlaczego On tego nie zrobił...

Opublikowano

Przepływ 1,5l  to dobry przepływ - czy możesz podać jakie są długości tych obwodów?

Może trzeba będzie zamknąć te obwody , które grzeją i wymusić grzanie na pozostałych.

Opublikowano

hmm jeszcze nie pytałem tego hydraulika jakie są długości obwodów. Tak z własnej obserwacji to ta 1 jest najdłuższa mieści się w salonie.(żałuję ze nie zrobiłem zdjęć tych rurek na podłodze ...)

Tak zaraz zrobię że zamknę 2,3,4 i wymuszę tylko 1 - może coś to zmieni.