sebastian1988 Opublikowano 31 Października 2012 #1 Opublikowano 31 Października 2012 Witam mam taki problem odponad roku uzytkuje piec defro duo 15 kw na eko groszek ale nie potrafie go ustawic tak by spalał mi wegiel chociaz w 90%procentach, ciagle robio mi sie żuzel i połowa wegla sie nie spala. Probowałem wielu ustawien ale jakos nie wychodzi tak jak bym chciał. Prosze o pomocjak wy macie ustawiony takipiec na jesieni gdy temperatury nie sa tak niskie i zimo. Czas podawania-przerwa, praca podtrzymania-przerwa, nadmuch%, odsłonieta przesłona w ilu procentach mniej wiecej, temp na piecu itd. Wina wegla raczej to nie jest bo poaliłem roznymi juz Pozdrawiam
Balzak Opublikowano 31 Października 2012 #2 Opublikowano 31 Października 2012 napisz jaki masz obecnie nastawy i jakim weglem palisz
sebastian1988 Opublikowano 31 Października 2012 Autor #3 Opublikowano 31 Października 2012 dodam dom około 120metrów
sebastian1988 Opublikowano 31 Października 2012 Autor #4 Opublikowano 31 Października 2012 a i jeszcze duzo sadzy sie bardzo zbiera, sterownik defro ag z tego co jest na isntrukcji ale na zywo ciut inaczej wygladawiec nie wiem czy to ten. Bardzo szybko spada mi temperaturana piecu i bardzo długogrzeje sie piec
sebastian1988 Opublikowano 31 Października 2012 Autor #5 Opublikowano 31 Października 2012 wegiel powiem szczerze ze nie wiem dokladnie jak sie nazywa z jakiej kopalni , granulat w porzadku jest osłona otwarta na 70% czas podawania 7s/45 praca podtrzymania 14s/10min nadmuch 55-60% wiem ze za duzy ale jak mam mniejszy to jeszcze wieksza lipa no ale musze sprobowac, retorte uszczelnialem mam nadzieje zedobrze
gruchaa Opublikowano 31 Października 2012 #6 Opublikowano 31 Października 2012 A komin dobrze ciągnie ?
mirekm71 Opublikowano 31 Października 2012 #7 Opublikowano 31 Października 2012 Zrob zdjecia palnika podczas pracy a najlepiej krotki filmik
sebastian1988 Opublikowano 31 Października 2012 Autor #8 Opublikowano 31 Października 2012 no zrobie, komin dobrze ciagnie 180, i zapałko patrzyłem wiec w porzadku napewno a jak dodac filmik tutaj by mozna było obejrzec
mirekm71 Opublikowano 31 Października 2012 #9 Opublikowano 31 Października 2012 Ja wrzucam z telefonu na yt i wklejam link. Jak mam dostep do wifi to pojdzie chyba bezposrednio poprzez zalacznik
sebastian1988 Opublikowano 31 Października 2012 Autor #10 Opublikowano 31 Października 2012 P1050211.MOV
mirekm71 Opublikowano 31 Października 2012 #12 Opublikowano 31 Października 2012 Wedlug mnie nadmuch jest za mocny. Zmiejsz nadmuch i wydluz przerwe. Przez nizsze zloze mniejszy nadmuch przejdzie, mniejsza ilosc wegla spali sie przy mniejszej ilosci powietrza. Zrob plomienie pozakrecane a nie takie strzeliste
sebastian1988 Opublikowano 31 Października 2012 Autor #13 Opublikowano 31 Października 2012 przerwe podawania zwiekszyc czy nadmuchu?do ilu plomienie pozakrecane jak zrobic a niestrzeliste? tym nadmuchem własnie?
mirekm71 Opublikowano 31 Października 2012 #14 Opublikowano 31 Października 2012 Zmiejsz nadmuch tak, zeby plomienie sie pozakrecaly. Nie znam Twojego sterownika ale duzo... Pozniej zobaczysz jak bedzie wygladal kopiec. Jedna korekcja nie wystarczy bo prawdopodobnie teraz powietrze przechodzi przez kanaly powstale na wskutek topienia groszku. Jak nadmuch sie zmieni to pewnie konsystencja zawartosci na palniku tez przez co powietrze bedzie przenikalo inaczej. Na Twoim miejscu zrzucilbym to co masz na palniku, zmiejszyl nadmuch o polowe i pozwolil mu popracowac kilka godzin.
sebastian1988 Opublikowano 31 Października 2012 Autor #15 Opublikowano 31 Października 2012 a przerwe zwiekszyc podawania czy nadmuchu?
mirekm71 Opublikowano 31 Października 2012 #16 Opublikowano 31 Października 2012 Zmiejsz wartosc nadmuchu o polowe. Nie wiem w jakich tam wartosciach czy jednostkach masz nadmuch. Podawania i przerwy na razie nie ruszaj. Znalazlem. Ustaw nadmuch na 30% i daj mu troche popracowac.
sebastian1988 Opublikowano 1 Listopada 2012 Autor #17 Opublikowano 1 Listopada 2012 ustawiłem na cało noc nadmuch 30% aleniestety wyrzucał eko groszek nie spalony , rano teraz patrzylem tak jakby jednak za małybył nadmuch podawanie mammale ustawione teraz a mimo to nie spalony wegiel wyrzuca
mirekm71 Opublikowano 1 Listopada 2012 #18 Opublikowano 1 Listopada 2012 Ale pozawijaly sie plomienie troche? Zakladam, ze groszek wrzucasz suchy. Chodzi o to, ze jak nadmuch jest za duzy to w palniku robi sie lawa. Wtedy powietrze porusza sie zrobionymi kanalami i topi i nie dopala. Jesli nadmuch jest mniejszy i nie przetopi to przeplywajac swobodni przez zloze powinien dopalic. A na tym mniejszym nadmuchu to jak plomien wyglada? Dasz rade zrobic taki: kolor wyszedl ciemny ale chodzi mi o ksztalt. (-) \-/ || a nie ||
sebastian1988 Opublikowano 1 Listopada 2012 Autor #19 Opublikowano 1 Listopada 2012 az tak ładnie mi sie nie zawijaja plomienie, duzo niedopalnoego wegla wylatuje mi jak na 30%nastawilem zrobie zaraz fotki
mirekm71 Opublikowano 1 Listopada 2012 #20 Opublikowano 1 Listopada 2012 Skoncentruj sie na jednym. Najpierw sprawdzimy przy jakiej ilosci powietrza Twoj opal sie spala a przy jakiej topi. Pozniej sie dopasuje ilosc wegla przerwa i powinno byc lepiej. Nie panikuj bo kilka wegielkow spadnie. Musisz uzyskac proces spalania a nie topienia a pozniej doregulowac. Byc moze teraz zwiekszajac przerwe czyli obnizajac ilosc wegla zloze troszke sie obnizy przez co nadmuch okaze sie wystarczajacy. Chcesz zlikwidowac wszystko na raz i niedopalone i stopione. Nie. Najpierw jedno, potem drugie. Czy teraz popiol sie zmienil? Nie ma juz stopionych? Nie pytam o niedopalone.
sebastian1988 Opublikowano 1 Listopada 2012 Autor #21 Opublikowano 1 Listopada 2012 teraz mam ustawione 35% nadmuch ale plomienie mam malutkie nic nie zakrecają , u mnie plomienie sa duze gdy nadmuch mam ponad 50% nie wiem o co tu chodzi, wysylam fotki przy pracy recznej i nadmuch 35% moze za maly kopiec jeszcze ale jak jest wiekszy to nie zarzy sie na calosci i nieronomiernie spala
mirekm71 Opublikowano 1 Listopada 2012 #22 Opublikowano 1 Listopada 2012 Podnos po 10% ten faktycznie jest za maly. Gdzie sa spieki? No i gdzie kopiec? Nie moze sie palic wewnatrz palnika tylko na zewnatrz. Po zmianie nadmuchu trzeba dac mu ze dwie godziny, zeby sobie rozdmuchal popiol. Zmiany powoli i na razie nadmuch. I co to znaczy przy pracy recznej? Kociol mial pracowac normalnie, jakie kolwiek ingerencje zaklucaja tylko wyniki wprowadzanych zmian. Chce zobaczyc fotke po 10 minutach pracy od przejscia w stan pracy.
sebastian1988 Opublikowano 1 Listopada 2012 Autor #23 Opublikowano 1 Listopada 2012 dobra ustawiam tak jakmowisz ijutro porobie fotkijak przez noc sie popali, no wzialem prace recznozeby szybciej efekt uzyskacale nie waznegłupota
sebastian1988 Opublikowano 1 Listopada 2012 Autor #24 Opublikowano 1 Listopada 2012 ustawiłem na 35% nadmuch i zobacze cosieprzez noc bedzie działo dziekuje za pomoc a reszte ustawien takjak moiszpozniej
sebastian1988 Opublikowano 2 Listopada 2012 Autor #25 Opublikowano 2 Listopada 2012 cało noc pracowało, bardzo duzo wegla wyrzuciło a plomien wyglada tak, nadmuch mam 35%, przesłona wentylatora na maksa otwarta
Rekomendowane odpowiedzi