Skocz do zawartości

Panjarekp

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, jestem po lekturze fachwców z dziedziny ogrzewania na tym forum. Widzę, że sprawa korzystania z kotłów z podajnikiem nie jest prosta i nastręcza wiele problemów. Problemy związane są z zastosowaniem złego węgla i złych ustawień.

Mój problem w kotle z firmy Cichewicz ze sterownikiem Geco G-403-P02 i termostatem PT21 polega na tym, że nie dopala się węgiel i wysypuje się z retortydo popielnika. Próby zmian ustawień nic nie pomagają.

Moje aktualne ustawienia: 

Temperatura zadana wody wylotowej z kotła: U0 - 46 stopni,

Czas podawania węgla: U1 - 7 sekund,

Czas postoju podajnika węgla:  U2 - 80 sekund,

Czas podtrzymania : U3 - 30 minut,

Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu: U4 - 80 sekund,

Czas na jaki sterownik właczy podajnik i wentylator : C2 - 5 sekund.

Czy ktoś ma podobny piec  i może mi podać swoje ustawienia?

Proszę też o sugestie co zmienić, aby lepiej się dopalał węgiel.

 

 

Opublikowano

Spróbuj zwiększyć parametry U2 i C2 . Ja bym zwiększył o 100%  czyli U2 do 160s   a C2 do 10s (no ew. U2=120s; C2=8s)  Pozostałe parametry bez zmian.  Ale jak z nadmuchem?  czy masz możliwość regulacji nadmuchu? 

  • 3 lata później...
Opublikowano

Cześć,

 

Mam również problem z ustawieniem swojego pieca Cichewicz 17-19KW ze sterownikiem Geco, a mianowicie nie moge zwiekszyc sily nadmuchu, przez co piec nie osiaga zadanej temperatury, dobija do max 38C... Macie jakis pomysł. Ustawienia jakie mam to podanie 8s przerwa 40s

 

Pozdrawiam

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.