Panjarekp Opublikowano 3 Grudnia 2013 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Witam, jestem po lekturze fachwców z dziedziny ogrzewania na tym forum. Widzę, że sprawa korzystania z kotłów z podajnikiem nie jest prosta i nastręcza wiele problemów. Problemy związane są z zastosowaniem złego węgla i złych ustawień. Mój problem w kotle z firmy Cichewicz ze sterownikiem Geco G-403-P02 i termostatem PT21 polega na tym, że nie dopala się węgiel i wysypuje się z retortydo popielnika. Próby zmian ustawień nic nie pomagają. Moje aktualne ustawienia: Temperatura zadana wody wylotowej z kotła: U0 - 46 stopni, Czas podawania węgla: U1 - 7 sekund, Czas postoju podajnika węgla: U2 - 80 sekund, Czas podtrzymania : U3 - 30 minut, Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu: U4 - 80 sekund, Czas na jaki sterownik właczy podajnik i wentylator : C2 - 5 sekund. Czy ktoś ma podobny piec i może mi podać swoje ustawienia? Proszę też o sugestie co zmienić, aby lepiej się dopalał węgiel.
hektoras Opublikowano 6 Grudnia 2013 #2 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Spróbuj zwiększyć parametry U2 i C2 . Ja bym zwiększył o 100% czyli U2 do 160s a C2 do 10s (no ew. U2=120s; C2=8s) Pozostałe parametry bez zmian. Ale jak z nadmuchem? czy masz możliwość regulacji nadmuchu?
selius Opublikowano 24 Stycznia 2017 #3 Opublikowano 24 Stycznia 2017 Cześć, Mam również problem z ustawieniem swojego pieca Cichewicz 17-19KW ze sterownikiem Geco, a mianowicie nie moge zwiekszyc sily nadmuchu, przez co piec nie osiaga zadanej temperatury, dobija do max 38C... Macie jakis pomysł. Ustawienia jakie mam to podanie 8s przerwa 40s Pozdrawiam
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.