KubaSko Opublikowano 19 Listopada 2013 #1 Opublikowano 19 Listopada 2013 Witam Muszę policzyć moc nagrzewnicy powietrza. Nagrzewnica wygląda jak na zdjęciu. Czy dobrze liczę moc ?? skorzystałem ze wzoru Q = V·ρ·cp·ΔT [kW] V – strumień objętości powietrza [m³/s]; ρ – gęstość powietrza [1,2 kg/m³]; cp – ciepło właściwe powietrza [1,005 kJ/(kg·K); ΔT – różnica temperatur powietrza przed i za nagrzewnicą [°C]. Temperatura pomieszczenia i powietrza zasysanego w trakcie mierzenia wynosiła 17 stopni. Z nagrzewnicy wylatywało powietrze o temp. 57. Strumień zmierzyłem anemometrem i wynosił 600 m3/h Czyli: 600/3600 x 1,2 x 1,005 x 40 = 8,04 kW Pozdrawiam forumowiczów
KubaSko Opublikowano 19 Listopada 2013 Autor #3 Opublikowano 19 Listopada 2013 Ufff wielkie dzięki to było dla mnie bardzo ważne. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc