marekholand Opublikowano 15 Listopada 2013 #1 Opublikowano 15 Listopada 2013 Witam wszystkich . To mój pierwszy wpis tutaj na forum więc proszę o wyrozumiałość . Mam prośbę do znających temat o sprawdzenie schematu Opisze krótko zakupiłem kocioł Hef i posiadam Bojler dwu płaszczowy chciałbym teraz to tak połączyć aby działało grawitacyjnie Kocioł stoi w kotłowni Bojler mogę umieścić w pomieszczeniu nad kotłownią . napisze dlaczego chciałbym aby mi to pracowało grawitacyjnie , mieszkam na wsi a tam często brak prądu więc chciałbym aby choć podczas braku prądu piec powolutku grzał Ciepłą wodę w bojlerze bo o ciepło się nie martwię mam kominek więc to by wyeliminowało problem z grzejnikami . I teraz pytanie do Forumowiczów czy tak zrobiona instalacja by się sprawdziła ? na razie nie naniosłem zaworów na rozdzielaczach , i wiele innych rzeczy ale podstawa jest . więc proszę o sugestie i podpowiedzi Pozdrawiam Marek
marekholand Opublikowano 15 Listopada 2013 Autor #2 Opublikowano 15 Listopada 2013 Witam Chciałem edytować wczorajszy wpis a utworzyłem kolejny ..przepraszam ale chciałbym ponownie prosić o rady i spojrzenie na schemat - chciałbym o pomoc w doborze optymalnych średnic rur - czy w takim układzie bojler będzie działał grawitacyjnie -czy pompy 25/40 wystarczą czy na C.O użyć 25/60 -czy konieczny jest zawór czterodrożny .Pozdrawiam
marekholand Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor #3 Opublikowano 16 Listopada 2013 Witam jako Pompy obiegowej wykorzystam WILO STRATOS PICO 25/1-4 do podłogówki i CWU WILO YONOS PICO 25/1-4 i kolejne moje Pytanie -Co jest nie tak z tym postem że 80 osób spojrzało i zero reakcji czy ktoś mógłby choć trochę mi pomóc chciałbym przed rozpoczęciem instalacji popełnić jak najmniej błędów i ponieść mniejsze koszty chyba o to chodzi :) Pozdrawiam
sambor Opublikowano 16 Listopada 2013 #4 Opublikowano 16 Listopada 2013 Daj wszystkie rury Cu28 lub stal 1" to na CWU może będziesz miał obieg grawitacyjny, pompy 25/40 wystarczą - producent dowolny, Wilo jak najbardziej Co do rur na małym obiegu zaw 4-D to powinny być jak najgrubsze i sam zawór zlokalizowany przy kotle to wtedy nie bedziesz potrzebował pompy krótkiego obiegu. pozdr.
marekholand Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor #5 Opublikowano 16 Listopada 2013 Dziękuję za pierwszą odpowiedz właśnie liczyłem na twoją reakcje sambor teraz zapytam czy to podłączenie bojlera jest dobrze do grawitacji bo na rożnych schematach widzę że wejście wody ciepłej z kotła do bojlera jest wyżej a wyjście niżej u mnie sprawdzałem na stronie producenta jest odwrotnie, zasilanie wejście ciepłej jest na dole a powrót u góry a po za tym schemat jest prawidłowy nie ma błędów ? dorzuce link http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/228AFDC26822516CC1257B4800753142/$FILE/IM%20Verticell%20130-200L%20(04,1997)__DE.pdf?OpenElement
marekholand Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor #6 Opublikowano 16 Listopada 2013 Czy takie średnice są optymalne czy można coś zmienić ? I mam pytanie odnośnie ochrony rur pex za rozdzielaczami do grzejników przed wysoką temperaturą Ponieważ w takim układzie z zaworem 4 D kocioł ma ochronę prze zimnym powrotem ,ale nie chroni rur pex zgadza się ?czy konieczne było by montowanie zaworu 3 D termostatycznego przed zasileniem rozdzielaczy do grzejników ? dziękuje z góry za podpowiedzi i rady
marekholand Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor #7 Opublikowano 16 Listopada 2013 Dodaje schemat z opisem
majschi Opublikowano 16 Listopada 2013 #8 Opublikowano 16 Listopada 2013 schemat oraz średnice rur są w porządku co do ochrony pexa wystarczy wyłącznik przylegowy wyłączający pompę grzejnikową gdy temperatura przekroczy 90sC
sambor Opublikowano 16 Listopada 2013 #9 Opublikowano 16 Listopada 2013 Jak już są wszystkie rury Cu 28 to po co dajesz Cu22 na zasilaniu CWU? Daj Cu 28. Z tym wyłącznikiem przylgowym to jak najbardziej, ale ustaw go na 80C - 90C to za dużo. Na kotle przydałby się zawór bezpieczeństwa. 1,5bar.
marekholand Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor #10 Opublikowano 16 Listopada 2013 dziękuje za pomysł z tym czujnikiem przylgowym ja już myślałem o jakimś 3D co do tej rury Cu 22 to tak dałem bo mam dwie sztangi i tak patrzyłem gdzie je wcisnąć :) zawór bezpieczeństwa oczywiście będzie na kotle i na zasilaniu C.W.U
marekholand Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor #11 Opublikowano 16 Listopada 2013 Mam kolejne z moich wielu pytań jakiej wielkości powinienem zamontować Zawór 4D czy 5/4'' czy 6/4'' bo do podłogówki mam już 1'' esebe VTA 320 mam Jeszce czas do przemyśleń i do magazynowania osprzętu bo instalacja powstanie za około 1 miesiąc i na gwiazdkę sprawie sobie super prezent w postaci działającej instalacji mam taką nadzieje :)
majschi Opublikowano 16 Listopada 2013 #12 Opublikowano 16 Listopada 2013 zawór 4d powinien mieć rozmiar wyjścia zasilania z Twojego kotła i jego montaż należy przeprowadzić tak aby do minimum zredukować ilość kolanek aby grawitacja miała jak najlżej
marekholand Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor #13 Opublikowano 17 Listopada 2013 Witam wyjścia z pieca mam 1,5 '' więc zawór 6/4 rury też 6/4 na obiegu kotła zmieniłem podłączenie zasilania podłogówki czy może tak być ? zaraz za zaworem 4D trójnik przed pompom obiegową pompę od podłogówki miałbym w kotłowni oczywiście zamontuje filtr przed pompom czy tak może być ?
Gość Digitrax Opublikowano 17 Listopada 2013 #14 Opublikowano 17 Listopada 2013 A dlaczego wężownica zbiornika CWU jest odwrotnie ?
marekholand Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor #15 Opublikowano 17 Listopada 2013 To nie wężownica To dwu płaszczowy zbiornik i link do niego podałem wyżej
Gość Digitrax Opublikowano 17 Listopada 2013 #16 Opublikowano 17 Listopada 2013 Co nie zmienia faktu, że zasilanie winno być u góry a powrót na dole.
marekholand Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor #17 Opublikowano 17 Listopada 2013 według producenta zasilanie jest na dole powrót na górze dlatego dałem ten schemat do sprawdzenia i link do strony producenta tego bojlera i dodam że chciałbym aby ten bojler pracował grawitacyjnie nie zależnie od prądu abym mógł podczas braku prądu lub latem grzać tylko CWU . Więc koledzy czy ten bojler będzie pracował grawitacyjnie czy nie w takim układzie bo w tej chwili jeszcze mogę kreski na rysunku zmienić gdy zrobię instalacje już trochę więcej będzie pracy :)
Gość Digitrax Opublikowano 17 Listopada 2013 #18 Opublikowano 17 Listopada 2013 Czy grawitacyjnie czy nie to zasilanie zawsze jest u góry a powrót na dole. Tak samo masz przepływ w grzejnikach i np w chłodnicy samochodowej.
marekholand Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor #19 Opublikowano 17 Listopada 2013 ok rozumiem co piszesz kolego ale czy patrzyłeś na stronę do której podałem link ...i tam producent twierdzi inaczej i na dtr zbiornika też jest napisane gdzie zasilanie gdzie powrót więc tak schemat rozrysowałem a czy to jest źle czy dobrze chciałem właśnie się dowiedzieć od specjalistów na Tym Forum . http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/228AFDC26822516CC1257B4800753142/$FILE/IM%20Verticell%20130-200L%20(04,1997)__DE.pdf?OpenElement
Gość Digitrax Opublikowano 17 Listopada 2013 #20 Opublikowano 17 Listopada 2013 Nie jednokrotnie zostało na tym udowodnione iż producenci nie mają racji. Prawa fizyki zawsze są takie same.
marekholand Opublikowano 17 Listopada 2013 Autor #21 Opublikowano 17 Listopada 2013 Ale to nie jest garażowy producent :) i czy po za tym bojlerem budzącym wątpliwości schemat jest prawidłowy ?
marekholand Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor #22 Opublikowano 18 Listopada 2013 Witam wszystkich . mnie ciągle gnębi ten Bojler czy podłączyć tak jak jest na schemacie zasilanie dołem biorąc pod uwagę instrukcję producenta czy zasilanie górą ..czy ktoś ma doświadczenie z montażem tego bojlera i w 100% jest pewien że tak nie zadziała :wacko: czy muszę przekonać się sam montując go tak i tak dla sprawdzenia ...wolał bym tego uniknąć :ph34r: Pozdrawiam
marekholand Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor #23 Opublikowano 18 Listopada 2013 Witam koledzy Majschi i Sambor może wy się wypowiecie na temat tego bojlera bo tylko wy się zainteresowaliście moim tematem więc liczę na was
majschi Opublikowano 18 Listopada 2013 #24 Opublikowano 18 Listopada 2013 Ja uważam że aby można było grzać zasobnik grawitacyjnie zasilanie musi byś u góry a powrót na dole
sambor Opublikowano 18 Listopada 2013 #25 Opublikowano 18 Listopada 2013 Witam koledzy Majschi i Sambor może wy się wypowiecie na temat tego bojlera bo tylko wy się zainteresowaliście moim tematem więc liczę na was Wezwany do tablicy odpowiadam że : wg teorii grawitacji to kolega majschi ma rację , ale wg dokumentacji fabrycznej to jest odwrotnie - po prostu producent nie przewidział grawitacji w tym bojlerze :( I zasilanie jest tak jak na rysunku pierwszym - od dołu a powrót na górze. Kolega raz wymieniał taki bojler na bojler innego producenta i niestety musiał duuuużo przerabiać. Strona z instrukcji poniżej pozdr. PS Jak ma być ta grawitacja ja bym spróbował podłączenia zasilania od góry , ale z możliwością ew przełączenia na dół.