kozi291 Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor #26 Opublikowano 25 Listopada 2013 A tak przy okzaji dla petli równej 100mb na rotametrze powinno być ustawione max czyli 2 L/min i odpowiednio dla 50mb 1 L/min ?
kozi291 Opublikowano 30 Listopada 2013 Autor #27 Opublikowano 30 Listopada 2013 Niestety po zmianie rury nadal to samo - max przepływ 0,5 L/min ? Jakieś pomysły ?
sambor Opublikowano 1 Grudnia 2013 #28 Opublikowano 1 Grudnia 2013 Nie podajesz jak długie te pętle , a przepływ nie ma nic do długości pętli - to dwa niezależne parametry., lecz łatwiej jest osiągnąć 2l/min dla 50 m niż dla 100m pętli Może pompa na zbyt niskim biegu? i brak sprzęgła.
kozi291 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Autor #29 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Petle mnie więcej 80 do 95 metrów jedynie łazienka i mniejszy pokój maja po około 40 i 60 metrów. Chodi mi o to że na starym rozwiązaniu mogłem dla wszystkich 10 petli ustawić przepływ 1,6 L/min przy pierwszym biegu pompy - oczywiście jak zmienilem na drugi bieg pompy to spkojnie miałem po 2L/min, a trzeciego biegu to już nie włączałem bo się bałem :-) Teraz na trzecim biegu pompy mogę ustawić max 0,6 w porywach do 0,7 L/min - ale myślę ze to wynika z tej przeróbki która zrobiłem - czy dołożenie sprzęgła to zmieni ?
sambor Opublikowano 2 Grudnia 2013 #30 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Sprawdź czy pompa jest za zaworem 3-d i czy nie ma jakiś dodatkowych zaworów przed rozdzielaczem.
kozi291 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Autor #31 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Pompa jest za zaworem 3-d. Przed zaworem 3-d jest zawór odcinający 1/2" z siłownikiem ale ten zawór wcześniej też był i przepływ był ok.
sambor Opublikowano 2 Grudnia 2013 #32 Opublikowano 2 Grudnia 2013 Wcześniej miałeś przepływ tylko w obrębie rozdzielacza, obecnie jest przepływ w całym układzie , i coś tam ogranicza ten przepływ, wywal ten zawór lub utwórz go na max
kozi291 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Autor #33 Opublikowano 3 Grudnia 2013 Przy pełnym otwarciu zaworu mam przepływ 0,5 L/min Jak wywale ten zawór to nie bedę miał odcięcia podłogówki i bedzie mi grzało za każdym razem jak załaczy się piec, a samo sterowanie wyłaczaniem pompy to za mało bo i tak pompa z pieca pcha mi wodę na podłogę
kozi291 Opublikowano 5 Września 2014 Autor #34 Opublikowano 5 Września 2014 Witam, Chciałbym odgrzać temat przed zimą :) Czy to prawda że po zamontowaniu sprzęgła pompy w obiegu podłogówki i grzejnikowym muszą mieć większą moc niż pompa w kotle ? Jakie proponujecie sterowanie w moim układzie c-mix czy może easymatic F50 ?
sambor Opublikowano 5 Września 2014 #35 Opublikowano 5 Września 2014 Czy to prawda że po zamontowaniu sprzęgła pompy w obiegu podłogówki i grzejnikowym muszą mieć większą moc niż pompa w kotle ? Jakie proponujecie sterowanie w moim układzie c-mix czy może easymatic F50 ? Sprzęgło stosuje się gdy wydatek pompy kotłowej jest mniejszy od wydatków pomp w instalacji ( CO i podłogówka) - to nie nic wspólnego z mocą pompy. Jego zastosowanie równoważy ciśnienia i przepływy w obiegu kotła i obiegów grzewczych. Przy mniejszych przepływach w obiegach grzewczych sprzęgło nie jest potrzebne. Co do sterowania to musi ono współpracować z automatyką kotła oraz zapewniać prawidłowe parametry instalacji grzewczej.
kozi291 Opublikowano 6 Września 2014 Autor #36 Opublikowano 6 Września 2014 Dalej moderizuje moją instalację. Będę zakładał sprzęgło i muszę założyć dodatkową pompę na obwód grzejników. Na obwód podłogówki pompę już mam przy rozdzielaczu. Ze względu na to że instalacja już istnieje to pompę muszę umieścić w rozdzielaczu grzejników na zasilaniu - czy możecie polecić jakąś dobrą i nie drogą pompę która zmieści się w rozdzielaczu ?
kozi291 Opublikowano 7 Września 2015 Autor #37 Opublikowano 7 Września 2015 Wcześniej miałeś przepływ tylko w obrębie rozdzielacza, obecnie jest przepływ w całym układzie , i coś tam ogranicza ten przepływ, wywal ten zawór lub utwórz go na max Witam, Chciałbym wrócić do tematu małego przepływu na rotametrach w rozdzielaczu z pompą podłogówki - po całkowitym wywaleniu zaworu termostatycznego nic sie nie zmieniło przepływ na wszystkich pętlach około 0,5 l/min be względu na bieg pompy ( na I biegu 0,4 l/min na trzecim 0,6 l/min). Zmieniałem też prędkość pompy kotłowej ale też ma to niewielki wpływ - czy zamontowanie sprzęgła rozwiąże problem ? Przypominam że instalacja wygląda tak https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_11_2013/post-55975-0-66818500-1385038188.jpg
sambor Opublikowano 7 Września 2015 #38 Opublikowano 7 Września 2015 A bypass na rozdzielaczu wyrzuciłeś lub zakręciłeś?
kozi291 Opublikowano 7 Września 2015 Autor #40 Opublikowano 7 Września 2015 Przypomnę ze w kotłowni mam tylko dwie rury zaś i pow. a w podłodze na trójniku rozdzielone na: - rozdzielacz podłogowy z pompą - rozdzielacz grzejnikowy czy w takim układzie montaż w kotłowni sprzęgła rozwiąze problem małego przepływu na podłogówce ?
sambor Opublikowano 7 Września 2015 #41 Opublikowano 7 Września 2015 A jak zakręcisz grzejniki to podłoga działa?
Gość mak Opublikowano 8 Września 2015 #42 Opublikowano 8 Września 2015 Już raz wszystkie informacje których potrzebujesz otrzymałeś. Schematy i sposoby połączenia masz w instrukcjach i zgodnie z tymi schematami trzeba wykonać instalację. Wiem że dostajesz boleści a szczególnie twoja żona jak pomyślisz (lub jak się dowie) że jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest ..... wyrzucenie na śmietnik sporej części całkiem nowej instalacji i dokupienie nowych elementów. Ja też dostał bym szału! Ale ktoś Ci ten bubel zbudował (chyba że zrobiłeś to sam to wtedy nie ma sprawy) i powinien ponieść koszty tego co zrobił. Niestety chcesz iść znowu "na skróty" i kombinujesz....... i niestety sukcesu w tych kombinacjach Ci nie przewiduje
kozi291 Opublikowano 8 Września 2015 Autor #43 Opublikowano 8 Września 2015 Jak zakręcę grzejniki to przepływ nieznacznie się zwieksza ale to jest max 0,6 l/min - czy te pompy jakoś nie blokują sie na wzajem ? Praktycznie nie ma żadnej reakcji na zwiekszanie biegu pompy w podłogówce. Robiłem testy i tak: - przy włączonej tylko pompie kotłowej i otwartych grzejnikach na podłogówce przepływ 0,2 l/min Kolego "mak" masz rację szlak mnie trafia jak mam wywalic połowę instalacji i przerabiać i dokupić kilka nie tanich urzadzeń dlatego chciałbym najpierw dowiedzieć sie czy jak dokupię sprzęgło to sytuacja się poprawi bo już chyba całkowicie mnie trafi jak lupię sprzęgło, pompę do grzejników, wydam 1500zł wraz z instalacją tego wszystkiego, a i tak nie będzie działać. Niepokoi mnie fakt że po wywaleniu wszelkich dławików na podłogówce mam słaby przepływ. Oczywiście już wiem, że podstawowym błędem było spięcie obwodów podłogówki i grzejników razem i poprowadzenie tylko dwóch rur do kotłowni ale rozdzielenie tego juz nie jest możliwe - tzn. jest możliwe ale koszty mnie zabiją :( Pytanie czy dodanie sprzęgła poprawi sytuację czy szkoda inwestować ?
sambor Opublikowano 8 Września 2015 #44 Opublikowano 8 Września 2015 Samo sprzęgło ci nic nie da, Nie chce mi się czytać od początku więc przypomnij : jaka pompa w rozdzielaczu podłogi i jak długie pętle?
kozi291 Opublikowano 8 Września 2015 Autor #45 Opublikowano 8 Września 2015 Rozdzielacz KAN THERM seria 77a z pompą RS 25/6 10 petli z czego 8 po około 90m i dwie po około 60 i 40m W orginalnym układzie pompa dawała radę i na pierwszym biegu pompy miałem 1,4 l/min. Po konsultacjach i przeróbce na układ z 3D termostatycznym maksymalny przepływ 0,5 l/min - po wywaleniu wszelkich dławików (nawet zaworu 3D) dalej taka sama sytuacja.
kozi291 Opublikowano 8 Września 2015 Autor #46 Opublikowano 8 Września 2015 Przerobiłem według schematu poniżej no i jest problem z przepływem :(
sambor Opublikowano 8 Września 2015 #47 Opublikowano 8 Września 2015 A bypass w rozdzielaczu? Daj foto obecnego stanu.
kozi291 Opublikowano 8 Września 2015 Autor #48 Opublikowano 8 Września 2015 By pass nie miał wielkiego znaczenia czy był zakręcony czy nie. Wróciłem do stanu pierwotnego, żeby sprawdzić czy coś z pompą się nie stało - no i pompa ok kreci podłogówką na I biegu 1,6l/min
kozi291 Opublikowano 8 Września 2015 Autor #49 Opublikowano 8 Września 2015 Po przeróbce na zawór 3D sytuacja wyglądała tak, że przy załączonej tylko pompie kotłowej przepływ był 0,1 - 0,2 l/min po właczeniu pompy w rozdzielaczu przeplyw zwiększał sie do 0,5 - 0,6 l/min w zależności od biegu pompy. Nawet po zakręceniu sekcji grzejników i włączeniu pomp kotłowej i rozdzielacza podłogówki max przepływ 0,7 l/min. Czy te pompy jakos nie odziaływują na siebie ?
sambor Opublikowano 8 Września 2015 #50 Opublikowano 8 Września 2015 To coś musi być schrzanione po za rozdzielaczem - jak pompa daje przepływy to pętle są ok i pompa też Jaki masz zawór 3-D? , czy nie są pomylone przyłącza? W termostatycznym to ważne aby podłączyć wg instrukcji.