Ogrzewanie Z Podkowy


tomital

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Podłączyłem podkowę boiler i grzejnik tak jak na schemacie. Problem polega na tym że woda jest ciągle letnia ,a grzejnik jest u góry gorący a na dole letni. Proszę o radę jak połączyć ogrzewanie aby było prawidłowo. Boiler jest z wężownicą. Pozdrawiam post-55574-0-49493200-1383348228_thumb.jpg

Opublikowano

rozkręć powrót przy zasobniku i włóż tam uszczelkę lub podkładkę taką aby otwór był fi 10mm jeśli jeszcze będzie ciężko to wstaw taką na fi 8 i będzie ok

Opublikowano

Dzięki za podpowiedź na temat uszczelki nie wiedziałem :mellow: .Rozważam również wstawienie pompki np. tak jak na schemacie. post-55574-0-47483700-1383388346_thumb.jpg Spróbuję jednak najpierw włożyć uszczelkę, efekt opiszę na forum. Pozdrawiam

Opublikowano

nie potrzebna pompka bez sensu spróbuj z ucsczelka

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Witam. Nie pisałem wcześniej bo nie miałem dostępu do internetu.Zastosowałem uszczelkę o średnicy wewnętrznej 10 mm. Woda jest dalej letnia. Poniżej dołączam fotkę jak to faktycznie wygląda. Grzejnik jest podłączony po drugiej stronie ściany. Pozdrawiam 

post-55574-0-60819400-1385302711_thumb.jpg

Opublikowano

witam

Twój bojler nie ma jak się odpowietrzyć i dlatego nie grzeje wody

 

możesz zastosować odpowietrznik automatyczny na zasileniu bojlera w najwyższym punkcie lub wpiąć tam naczynie wzbiorcze

 

brakuje również zaworu bezpieczeństwa oraz zwrotnego na zasilaniu zimnej wody

Opublikowano

Witam. Nie pisałem wcześniej bo nie miałem dostępu do internetu.Zastosowałem uszczelkę o średnicy wewnętrznej 10 mm. Woda jest dalej letnia. Poniżej dołączam fotkę jak to faktycznie wygląda. Grzejnik jest podłączony po drugiej stronie ściany. Pozdrawiam

no na chcemacie namalowałws inaczej niż masz w reali ,podłącz jak masz na schemacie i będzie ok a kryze zostaw
Opublikowano

Witam. Rozumiem że błąd popełniłem podłączając rurkę od zbiornika wyrównawczego niżej od najwyższego punktu. Natomiast zawór bezpieczeństwa jest przed trójnikiem na zasilaniu zimnej wody (nie widać na powyższej fotce) Pozdrawiam

Opublikowano

to popraw to podłączenie tak aby każdy babel powietrza uszedł do zbiornika przelewowego i będzie dziłało

Opublikowano

Ok. Dzięki za podpowiedź w tygodniu poprawie i dam znać o efektach na forum. Trójnik z rurką do zbiornika podłączę w miejscu zaznaczonym na rysunku.

Pozdrawiam        

post-55574-0-63341000-1385322180_thumb.jpg

Opublikowano

Witam. Podłączyłem zbiornik wyrównawczy na górnej rurce od bojlera (tak jak zaznaczyłem na powyższym rysunku) i po dwóch i pół godziny palenia woda była gorąca. Teraz w końcu mogę powiedzieć że mam ciepłą wodę w kranie. Wszystkim dziękuję za pomoc pozdrawiam serdecznie :)

Zarchiwizowany