Witam. Podłączyłem zbiornik wyrównawczy na górnej rurce od bojlera (tak jak zaznaczyłem na powyższym rysunku) i po dwóch i pół godziny palenia woda była gorąca. Teraz w końcu mogę powiedzieć że mam ciepłą wodę w kranie. Wszystkim dziękuję za pomoc pozdrawiam serdecznie :)
Ok. Dzięki za podpowiedź w tygodniu poprawie i dam znać o efektach na forum. Trójnik z rurką do zbiornika podłączę w miejscu zaznaczonym na rysunku.
Pozdrawiam
Witam. Rozumiem że błąd popełniłem podłączając rurkę od zbiornika wyrównawczego niżej od najwyższego punktu. Natomiast zawór bezpieczeństwa jest przed trójnikiem na zasilaniu zimnej wody (nie widać na powyższej fotce) Pozdrawiam
Witam. Nie pisałem wcześniej bo nie miałem dostępu do internetu.Zastosowałem uszczelkę o średnicy wewnętrznej 10 mm. Woda jest dalej letnia. Poniżej dołączam fotkę jak to faktycznie wygląda. Grzejnik jest podłączony po drugiej stronie ściany. Pozdrawiam
Dzięki za podpowiedź na temat uszczelki nie wiedziałem :mellow: .Rozważam również wstawienie pompki np. tak jak na schemacie. Spróbuję jednak najpierw włożyć uszczelkę, efekt opiszę na forum. Pozdrawiam
Witam. Podłączyłem podkowę boiler i grzejnik tak jak na schemacie. Problem polega na tym że woda jest ciągle letnia ,a grzejnik jest u góry gorący a na dole letni. Proszę o radę jak połączyć ogrzewanie aby było prawidłowo. Boiler jest z wężownicą. Pozdrawiam