Jak pomiar ?

Opublikowano

Przepraszam kolegów,ze dopiero teraz odpisuje bo miałem zawalone ostatni dni sprawami. Więc dzisiaj zmierzyłem miernikiem cyfrowym z czujnikem temp. dlatego nie wiem czy pomiar będzie własciwy.Więc czujnik przyłożyłem do rury wychodzącej z pieca od dołu, wynik 35stC

Opublikowano

To za mało,musisz zaworem mieszającym ustawić temperaturę na min. 50 stopni ale jak będzie 55 też nie zaszkodzi kotłowi.

Opublikowano

Jak masz na piecu temperaturę 50 C to trudno ustawić na powrocie więcej niż 40 C

Zrób jeszcze jedną próbę , przekręć zawór czterodrogowy tak aby woda krążyła tylko w obiegu kotła i sprawdź czy dzieje się to samo