Stałem się posiadaczem domu, w którym instalacja C.O + C.W.U wygląda w następujący sposób:

- piec na węgiel znajduje się w pomieszczeniu gospodarczym, wyposażony jest w dmuchawę ze sterownikiem oraz pompkę bez sterownika

- grzejniki w pom. gospodarczym znajdują się na tym samym poziomie(parter) co piec, grzejniki można odciąż przez zawór kulowy

- instalacja do domu jest poprowadzona w ziemi na głębokości ok 1,5m i długości ok 12m,

- w domu znajduje się bojler z zaworem ale na powrocie

 

1. W jaki sposób zabezpieczyć instalację przed zbyt wysoką temperaturą spowodowaną np brakiem zasilania ?

2. Jak zabezpieczyć piec przed niską temperaturą pracy? Zawór 3-drożny ?

3. Jak zabezpieczyć C.W.U przed wychładzaniem? Elektrozawór zamiast istniejącego zawóru kulowego?

post-55179-0-20548000-1382288117_thumb.jpg

Opublikowano

Ad 1. UPS z pelna sinusida i aku

Ad2. zawor czterodrogowy zaraz za piecem z silownikiem i sterownikiem. Najlepiej z funkcja ochrony pieca przed zagotowaniem

Ad3 zawor zwrotny, mechaniczny na obiegu CWU. Np. za pompa CWU.

 

Wyjscie na CWU i powrot po takich zmianach powinien byc przed zaworem czterodrogowym.

Opublikowano

AD1. Chodziło mi raczej o zabezpieczenie gdy elektronika padnie.

Ad2. Czyli jeszcze przed pompką ?

 

Co z naczyniem zbiorczym/wyrównawczym ? Aktualna pompka ma 6m wznoszenia.

Opublikowano

Jezeli elektronika pada to nic nie pomoze. UPSy sa po to zeby zabezpieczyc zasilanie na wypadek braku zasilania z sieci.

Tu masz schemat instalacji http://www.techstero...p,30,77,st-431n. wytnij sobie z tego schematu podlogowke i zawor czterodrogowy na obiegu CWU. I wiesz wszystko.

 

Edit:

Tu jest prosciej rozrysowanehttp://www.techsterowniki.pl/shop,30,76,st-430(klik na schemat instalacji). Boiler trzeba wpiac przed zaworem 4D koniecznie z zaworem zwrotnym jak juz wspomnialem.

Opublikowano

obecnie instalacja pracuje w układzie otwartym czy zamkniętym ?

 

Aby skutecznie zabezpieczyć Twój kocioł są dwie opcje:

 

Całość zrobić instalacji zamkniętej i wyposażyć kocioł w wężownice schładzającą

 

Lub kocioł w instalacji otwartej następnie poprzez wymiennik płytowy włanczasz resztę instalacji w układzie zamkniętym

Opublikowano

naczynie aktualnie jest w domu nad bojlerem ok 1m. Czyli zawór powinien też być w domu skoro bojler ma być wpięty przed nim ? Co z grzejnikami w pom. gospodarczym, które są obok kotłowni.

Opublikowano

naczynie aktualnie jest w domu nad bojlerem ok 1m.

 

czyli obecnie posiadasz instalacje praktycznie zamkniętą ( czytaj bomba podczas zagotowania wody )

 

więc najpierw należy zadbać o swoje bezpieczeństwo

 

Proponuje dać kocioł w instalacji otwartej następnie wymiennik płytowy który pozwoli zabezpieczyć kocioł podczas gotowania wody i pozwoli uzyskać odpowiednią temperaturę powrotu ( zawór 4D w tym przypadku zbędny)

Opublikowano

Zawór 4D jak i wymiennik płytowy pozwala zapewnić odpowiednią temperaturę powrotu

 

W Twoim przypadku najrozsądniejszym rozwiązaniem jest montaż wymiennika ponieważ pozwoli to prawidłowo zabezpieczyć kocioł na wypadek zagotowania wody

Opublikowano

Czy można zrezygnować z ompki na CWU. Zwyczajnie aktualnie mam inne wydatki. Czy będzie to miało sens? Nie wspomniałem a jest to raczej istotne że spora część instalacji jest wykonana na rurach pex.

Opublikowano

uważam że pompa na CWU jest niezbędna ze względu na wychładzanie zbiornika przy zastosowaniu jednej pompy na CO i CWU

 

Rury pex w obiegu zamkniętym nie stanowią problemu ponieważ tam nigdy nie zagotujesz wody

Opublikowano

Poprawiłem i uzupełniłem schemat. Czy wszystko jest poprawnie i czy czegoś przypadkiem nie brakuje? Piec ma ok 15kW czy taki też powinienem szukać wymiennik? Może jakiś link do przykładowego? W obiegu zamkniętym wypadałoby jeszcze chyba dać manometr ?

post-55179-0-58395300-1382439001_thumb.jpg

Opublikowano

Pompę obiegu kotłowego możesz dać na powrocie

Wymiennik lepiej żeby był trochę większej mocy jak kocioł w Twoim przypadku 20-25KW

Naczynie przeponowe, zawór bezpieczeństwa (2,5-3bar) oraz nanometr daj na powrocie

Opublikowano

Schemat jest zły !

W obiegu kotłowym ma być zbiornik CWU zasilany osobną pompą "40" oraz wymiennik zasilany także pompą "40". Przed pompami filtry a za pompami zawory zwrotne. Ta część pracuje w układzie otwartym. W układzie zamkniętym czyli za wymiennikiem wystarczy jedna pompa "40" lub "60" (zależy od oporów instalacji) z filtrem i naczyniem przeponowym.

Opublikowano

Zgadza się że zbiornik powinien być w układzie otwartym wpięty bezpośrednio w kocioł ale w tym przypadku zasobnik nie znajduje się w kotłowni.

kopanie kolejnego cieplika w tym przypadku raczej mija się z celem

Opublikowano

To wymiennik wraz ze zbiornikiem CWU stawia się w domu a przy kotle jest jedna pompa, która zasila oba wymienniki: pojemnościowy i płytowy. Temperaturę CWU reguluje się wtedy poprzez zawór termostatyczny z kapilarą.