Sławekżag Opublikowano 6 Października 2013 #1 Opublikowano 6 Października 2013 Witam.Od niedawna palę w piecu z podajnikiem Futura econo 25kw z sterownikiem Geco. Irytuje mnie ciągła praca pompy CO, czy nigdy się nie wyłącza. Pompa cwu wyłącza się gdy osiągnie temperaturę zadaną dla wymiennika, a do CO nigdy. czy to normalne mimo że temperatura jest wyższa od zadanej. :(
automatyk Opublikowano 7 Października 2013 #2 Opublikowano 7 Października 2013 tak pompa się wyłączy jak się kocioł wygasi
Sławekżag Opublikowano 7 Października 2013 Autor #3 Opublikowano 7 Października 2013 Dzięki automatyk myślałem że tak jak w gazowym ma temperaturę i pompa nie chodzi.
sambor Opublikowano 7 Października 2013 #4 Opublikowano 7 Października 2013 Jak w kotle na paliwo stałe pompa przestaje chłodzić kocioł - czyli zostanie wyłączona to kocioł się zagotuje a w gazowym palnik przestaje grzać, pompa ma ustalony czas wybiegu aby schłodzić kocioł i zostaje wyłączona. Pozdr.