Witam,

 

mam problem z ogrzewaniem podłogowym a mianowicie chodzi o to że piec może chodzić cały dzień a podłogówka będzie ledwo ciepła. Nie wiem czy jest to wina źle wykonanej instalacji (załączone zdjęcia) czy też złego jej użytkowania.

Proszę o informację czy jest ona wykonana prawidłowo, co można ewentualnie zmienić lub jak ustawić poszczególne głowice i pompkę żeby to wszystko funkcjonowało prawidłowo.

 

Dodam że posiadam piec Vitodens 100 + sterownik Vitotrol

 

Z góry dziękuję za pomoc

post-53561-0-42136200-1380310122_thumb.jpg

post-53561-0-90192900-1380310122_thumb.jpg

post-53561-0-45160400-1380310123_thumb.jpg

Opublikowano

Osobiście radziłbym wywalić układ pompy mieszającej i przerobić to na 3D termostat. Nie powinno być problemów, bo i tak wszystko poza szafką.

Dlaczego taki kombinowany rozdzielacz? Przepływy na czuja trzeba regulować, o ile pętle nie są równe.

 

Co się dzieje jak zdejmiesz głowicę? Też nie grzeje?

 

Brak termometrów poglądowych, brak zaworu regulacji powrotu, ogólnie ciężko się to reguluje. Załóż TZM lub 3D z siłownikiem i będziesz miał spokój.

Opublikowano

no jak mieszcz podłogówki spie.... to tam regilacji temperatury nigdy nie będzie ,zamiast tej głowicy załóż sobie zawór termostatyczny esbe do 42st iraz musisz przełożyć pompę i zobaczysz jak będzie migało

Opublikowano

Witam, moze zanim poniesiesz jakies koszty z przerobieniem to najpierw powiedz gdzie jest zasilanie z kotla na ktory zawor mieszacza idzie ciepla woda , ....cos mi sie nie podoba kierunek tej pompy ,ale najpierw trzeba sprawdzic powyzsze

ps.przepraszam za pismo ale pisze z telefonu

Opublikowano

Vitodens 100 w tej konfiguracji(sterownik stałotemperaturowy) w ogóle się nie nadanje do mieszanego (podłogowo-grzejnikowe) ogrzewania. Nie wiem kto Ci doradzał i kto dobierał te urzadzenia ale wielkiego pojęcia o tym nie miał. Jesteś kolejnym urzytkownikiem który dał się podpuscić na podobne rozwiazanie , czyli brak sterowania pogodowego i brak układu mieszającego współpracujacego ze sterownikiem kotła. Należało by sprawdzić również przepływy w obiegach grzewczych bo mieszane układy wymagają stosowania sprzęgła hydraulicznego.

Opublikowano

Zgadzam się z tym że ten kto to montował był partaczem (poprzedni właściciel go zatrudnił) ale niestety nic już na to nie poradzę. Na chwilę obecną muszę to jeszcze przed zimą skorygować.