robik5 Opublikowano 22 Września 2013 #1 Opublikowano 22 Września 2013 witam, posiadam układ ogrzewanie oparty na piecu na ekogroszek w układzie zamkniętym. Obecnie chciałbym zamontować kocioł gazowy tylko do C.O. W związku z tym mamy kilka pytań: 1. czy oba tek kotły mogą pracować równolegle ? 2. jeśli tak, czy piec gazowy może załączać się tylko wtedy, gdy piec na ekogroszek przestanie grzać?. Proszę o przykładowy schemat.
automatyk Opublikowano 22 Września 2013 #2 Opublikowano 22 Września 2013 tak podpiszasz kotły na ostro ,tylko za pompą od kotła musisz mieć zawór zwrotny a przy kotle zawór ,filtr i zawór zwrotny ,a jeśli masz dobry kocioł to tak posiada np. blokadę palnika i jak dasz mu sugnał ze się pali w eko to palnik w kotle gazowym nie ruszy a autawić możesz wszystko w kotle np. Wolf nie wiem co masz zamiar kupić
arthi Opublikowano 22 Września 2013 #3 Opublikowano 22 Września 2013 Tak jak napisał automatyk, zawór zwrotny na zasilaniu jednego i drugiego kotła, tak by grzejąc gazem ten nie ogrzewał kotła na eko i odwrotnie. Do sprzęgnięcia wystarczy przekaźnik z cewką 230V, podłączoną pod zasilanie pompy CO kotła na ekogroszek. W momencie gdy pojawi się zasilanie, blokowany jest gazowy, po zniknięciu napięcia przekaźnik odblokowuje kocioł gazowy. Taka blokada jest też kotlach viessmana. Zapewne masz układ otwarty, więc zwróć uwagę by kocioł gazowy mógł również w takim pracować, wtedy obejdzie się bez wymienników.