Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Pochylenie Grzejnika


pionek

Rekomendowane odpowiedzi

Grzejniki żeliwne ze względu na swoją budowę nigdy nie są odpowietrzone do końca. Zawsze w garbach zostanie trochę powietrza, ale to nie przeszkadza w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Tern grzejnik w którym jest odpowietrznik może być w poziomie. Tam gdzie niema odpowietrznika możesz trochę obniżyć tył, jeśli ci nie będzie to przeszkadzało w wyglądzie. Na twoim miejscu wymieniłbym ten korek grzejnikowy na taki aby można było zamontować odpowietrznik na końcu grzejnika.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale dla większych zestawów (>7żeberek) polecam podłączenia krzyżowe - zasilanie po przeciwnej stronie niż powrót ; wówczas i poziomy grzejnik jest w całości równo nagrzewany, a przy odpowiednich pochyleniach zasilania - odpowietrza się sam dużo skuteczniej ! Ważne jest prowadzenie zasilania bez 'odwróconych syfonów', bo tam zbiera się właśnie to szkodliwe powietrze...

PozdrA.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.