pionek

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam chciałem się upewnić czy grzejniki żeliwne (1,2) w układzie otwartym z pompką obiegową CO powinny mieć pochylony tył grzejnika delikatnie ku dołowi?

Grzejnik 1 ma na końcu u góry mały zaworek do ręcznego odpowietrzania w razie "W".

kal_zpsa308c66b.jpg

Opublikowano

Grzejniki żeliwne ze względu na swoją budowę nigdy nie są odpowietrzone do końca. Zawsze w garbach zostanie trochę powietrza, ale to nie przeszkadza w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Tern grzejnik w którym jest odpowietrznik może być w poziomie. Tam gdzie niema odpowietrznika możesz trochę obniżyć tył, jeśli ci nie będzie to przeszkadzało w wyglądzie. Na twoim miejscu wymieniłbym ten korek grzejnikowy na taki aby można było zamontować odpowietrznik na końcu grzejnika.

Opublikowano

Ale dla większych zestawów (>7żeberek) polecam podłączenia krzyżowe - zasilanie po przeciwnej stronie niż powrót ; wówczas i poziomy grzejnik jest w całości równo nagrzewany, a przy odpowiednich pochyleniach zasilania - odpowietrza się sam dużo skuteczniej ! Ważne jest prowadzenie zasilania bez 'odwróconych syfonów', bo tam zbiera się właśnie to szkodliwe powietrze...