kotfilemon Opublikowano 10 Sierpnia 2013 #1 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Witam! Jestem w trakcie budowy instalacji CO w domu. Ogrzewanie tylko podłogowe (2 obiegi). Jakie zawory mieszające lepiej zastosować 3 czy 4 drogowe ? Oczywiście na jednych i drugich będzie działać. Chodzi mi o głębszy sens zastosowania określonego zaworu. Na zawory będę dawał siłowniki. Kocioł na ekogroszek.
sambor Opublikowano 10 Sierpnia 2013 #2 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Zasadniczo 3-D. A nie lepiej kupić gotowy mieszacz? Pozdr.
kotfilemon Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Autor #3 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 dziękuję za szybką odpowiedź. Ale czy mógłbyś rozwinąć dlaczego? Gotowy mieszacz odpada.
darecki2308 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 #4 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Gotowy mieszacz odpada. Witam kolega Sambor zadał pytanie czy nie było by lepiej zakupić gotowego , a nie stwierdził że odpada ..
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2013 #5 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Na zasilanie instalacji podłogowej potrzebna jest woda o temp 30-40C, należy zastosować zawór termostatyczny zawór mieszający do tego zakresu temperatury np VTA 320 lub VTA 570 z zakresem 20-43C prod ESBE, Tam nie potrzeba siłownika, temp ustawiasz pokrętłem, A zabezpieczenie powrotu kotła realizujesz przez pompę kotłową.
gersik Opublikowano 11 Sierpnia 2013 #6 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 A może tak; http://www.afriso.pl/instalacje-co-regulacja-pogodowa-instalacji-co-cat-3_948_2380.html
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2013 #7 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Można ale zobacz na cenę , za taką to już moduł mieszacza kupisz. Z resztą Afriso ma takie same zawory co Esbe, tylko naklejki inne.
gersik Opublikowano 11 Sierpnia 2013 #8 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Albo ; http://www.afriso.pl/arv-486-dn40-1frac12-gw-kvs-26-silownik-arm-343-p-3687.html?page=1&cPath=1_554_559 i http://www.techsterowniki.pl/shop,30,76,st-430
gersik Opublikowano 11 Sierpnia 2013 #9 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Zgadza się ale obejdzie sie bez pompy kotłowej.
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2013 #10 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Pompa kotłowa - to wydatek ok 100-200zł + proste sterowanie za 60zł.
kotfilemon Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Autor #11 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 dyskusja zmierza w zupełnie innym kierunku niż planowałem. Ja mam tylko pytanie do znawców tematu, który zawór w praktyce się sprawdzi lepiej i dlaczego.
sambor Opublikowano 11 Sierpnia 2013 #12 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 3-D ale termostatyczny , a z siłownikiem to nie ma sensu. 4-D termostatycznych nie ma.
gersik Opublikowano 11 Sierpnia 2013 #13 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Chcesz obniżyć temperaturę na podloge i do tego potrzebny ci zawór mieszający. Oprócz tego musisz zabezpieczyć temperaturę powrotu kotła. Dlatego przy zaworze mieszającym 4d i odpowiednim sterowaniu wystarczy tylko jeden, a przy 3d musisz mieć dwa zawory ewentualnie drugą pompę w obiegu kotłowym.
krisb Opublikowano 11 Sierpnia 2013 #14 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 dyskusja zmierza w zupełnie innym kierunku niż planowałem. Ja mam tylko pytanie do znawców tematu, który zawór w praktyce się sprawdzi lepiej i dlaczego. A jako kocioł będzie zasilał tą instalacje? Bo jakoś nie doszukałem się tej informacji...... pozdr.
kotfilemon Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Autor #15 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 kocioł będzie na ekogroszek.
Gość Digitrax Opublikowano 11 Sierpnia 2013 #16 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Jak dużo tej podłogi będzie ? od tego trzeba zacząć , należy obliczyć powierzchnię grzewczą, wymagany przepływ, dobrać kvs zaworu oraz wydajność pompy. Żaden zawór 4D nie zabezpieczy tak skutecznie powrotu kotła jak pompa kotłowa. Dodatkowo koszt zakupu zaworu 4D jest większy niż pompy kotłowej + sterownika.
kotfilemon Opublikowano 11 Sierpnia 2013 Autor #17 Opublikowano 11 Sierpnia 2013 podłogi jest ok 180m2. Są dwa obiegi parter i piętro. Jeden rozdzielacz na parterze, drugi na piętrze. W założeniach kocioł ma pracować w układzie otwartym z pompą obiegową + wymiennik. Podłogówka ma pracować w układzie zamkniętym.
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2013 #18 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 No widzisz najważniejsze informacje podajesz dopiero w 17 poście. Przy wymienniku nie stosuje się zabezpieczenia powrotu kotła! żaden zawór 4-D, ani pompa kotłowa nie są potrzebne. Potrzebny jest zawór 3-D termostatyczny , taki jak pisałem w poście #6 ale o przepływie - rzędu 1,5-2,0 m3/h czyli VTA 320 z zakresem 20-43C ew VTA 570 z takim samym zakresem Pozdr.
sambor Opublikowano 12 Sierpnia 2013 #19 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Można by się pokusić o wykonanie tej instalacji bez zaworów 3-i 4- D robiąc regulację temp wody na podłogówkę przepływami przez wymiennik, ale to wyższa szkoła jazdy.
soplica2 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 #20 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Zalecacie koledzy zawór 3d termostatyczny ale jeżeli domowników nie ma cały dzień to kto nim bedzie sterował przy większych zmianach temp na zew. a 4 d z siłownikiem rozwiąże tą sprawę proszę mnie poprawić jeżeli źle myślę
Gość Digitrax Opublikowano 10 Kwietnia 2016 #21 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Do 3D też siłownik podłączyć możesz i sterujesz go np sterownikiem pogodowym.