cder Opublikowano 11 Maja 2013 #1 Opublikowano 11 Maja 2013 Witam. Na początku pragnę przywitać się ze wszystkimi użytkownikami forum.Mam dylemat czy taka instalacja jest prawidłowa i jakie dać średnice rur PP stabi,oczywiście w okolicach pieca w stali.
cder Opublikowano 12 Maja 2013 Autor #2 Opublikowano 12 Maja 2013 no trudno się mówi - dzięki za zainteresowanie
sambor Opublikowano 12 Maja 2013 #3 Opublikowano 12 Maja 2013 Schemat jak schemat - daj w pionie i w poziomach PP32 , odejścia na grzejniki PP20 Rura przelewowa stal 1" lub 28 Cu Na końcch pionów odpowietrzniki Jak będą spadki to może zadziała grawitacja I czym więcej pisać. Pozdr.
cder Opublikowano 12 Maja 2013 Autor #4 Opublikowano 12 Maja 2013 dziękuję i jeszcze pytanko:jakiej mocy pompkę zastosować?
sambor Opublikowano 12 Maja 2013 #5 Opublikowano 12 Maja 2013 pompa obiegowa do CO ma parametr - opory instalacji - ty możesz wybrać 25/40 - będzie miała mniejszą moc niż 25/60 a jak mniejsza moc to mniej prądu zeżre, ustaw ją na 1 biegu , jak będzie działa - czyli że będa grzać wszystkie grzejniki to tak zostaw, jeżeli nie to przełącz na drugi bieg lub pobaw się w ustawienie przepływów na grzejnikach. Pompa 25/40 potrafi bez problemu 3x większą instalację ruszyć. Najlepsze są te elektroniczne z auto nastawą , ale są droższe. Przy pompie i głowicach termostatycznych, jeden grzejnik musi być bez tej głowicy lub powinien być odkręcony na max.