Landcaster Opublikowano 18 Kwietnia 2013 #1 Opublikowano 18 Kwietnia 2013 Witam wszystkich. Mòj pierwszy sezon ogrzewania do dobiega końca. Teraz zmagam się z ustawieniami kotla na ogrzewanie cwu w sezonie letnim. Jaka powinienem ustawić moc kotla dla zbiornika 120 aby praca kotla byla optymalna w tym okresie.
Landcaster Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Autor #2 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Prosze o informacje na jakich mocach pracują wasze kotly. Ja aktualnie pracuje na 12.5 kw i nie wiem czy to jest błąd. Proszę o pomoc
Vlad24 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 #3 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 ok 30% znamionowej, ale jak wężownica w zasobniku pozwoli na większą moc to daj większą. Ustaw tak by grzanie odbywało się w sposób ciągły, ale nie mniej niż 30% nominalnej mocy kotła.
Landcaster Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Autor #4 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Czy funkcja pid spełni swoje zadania w tym przypadku? Zasobnik mam plaszczowy 30 l i 120 l pojemności
Vlad24 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 #5 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 nie pid działa dop od spalania dobowego 30kg z takimi zasobnikami dałbym tę moc min i nic więcej nie kombinował
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.