grzałka Opublikowano 10 Marca 2013 #1 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2013 Witam. Posiadam kocioł galmet 17gt ze sterownikiem expert pid i czujką pokojową auraton. Jako że sterownik nie ma możliwości podłączenia czujki jest ona podpięta bezpośrednio pod pompę. Generalnie jestem zadowolony z tego rozwiązania, bardzo dobrze się to spisuje, zadana temperatura jest utrzymywana. Problemem natomiast jest to, że kiedy czujka odłączy pompę i żadne źródło nie odbiera ciepła, kocioł wchodzi w podtrzymanie i temperatura wówczas wzrasta do ponad 80oC. Po załączeniu pompy zimna woda z grzejników schładza kocioł poniżej 40oC. Wnioskuję że takie zmiany temperatury kilka razy dziennie nie są dobre ani dla kotła ani dla instalacji. Proszę o opinie i ewentualną pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Animus Opublikowano 11 Marca 2013 #2 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2013 Załóż zawór 4 drogowy przy kotle i na krótkim obiegu kotła daj pompę ,którą będzie sterował sterownik kotła ma taką opcję ? tak jak na schemacie możesz zrobić : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...