sambor Opublikowano 26 Grudnia 2012 #26 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Jeżeli jest tylko 1 obieg grzewczy to sprzęgło nie jest potrzebne . Przy 2 i więcej obwodach grzewczych sprzęgło jest niezbędne. Obwód grzewczy to każdy : CO, podłogówka i CWU. Pozdr. Cytuj
Erozja Opublikowano 26 Grudnia 2012 Autor #27 Opublikowano 26 Grudnia 2012 przy grzaniu CWU chyba sprzęgło nie bierze udziału? chyba ze czegos nei wiem widzę poprostu że pompa w kotle jest mocniejsza od tej obiegowej na instalacji i... na powrocie ze sprzęgła mam praktycznie tyle samo co na zasilaniu Cytuj
gersik Opublikowano 26 Grudnia 2012 #28 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Jeżeli pompa w kotle jest za mocna i nie da rady zmniejszyć jej obrotów na tyle aby była słabsza od tej za sprzęgłem to wywal to sprzęgło. Cytuj
Erozja Opublikowano 26 Grudnia 2012 Autor #29 Opublikowano 26 Grudnia 2012 mam nadzieje, że demontaż wpłynie na mniejsze zuzycie gazu (mniej załączeń palnika), dalej bede myślał o zmianie za dużego kotła. Da radę sprzedać mało używany kocioł? raptem z przebiegiem 600m3... Cytuj
Erozja Opublikowano 29 Grudnia 2012 Autor #30 Opublikowano 29 Grudnia 2012 wymontowałem sprzęgło i pompę obiegową i dalej jest to samo... pomieszczenie wystudzone, potrzebuje ciepła a kocioł grzeje/wyłacza sie/chodzi pompa/znowu grzeje i tak w kółko róznica pomiędzy powrotem a zasilaniem dalej niewielka 2-4C, zero odbioru ciepła praktycznie. Pompa w kotle jest duża i szybko gania tą wodę. mogę przydławic grzejniki na wyjściu ale to chyba nie jest rozwiązanie mające na celu zmniejszenie ilości włączeń palnika tzw. taktowania Cytuj
sambor Opublikowano 29 Grudnia 2012 #31 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Zobacz tu http://www.vaillant.pl/klienci_indywidualni/poradniki/poradnik-instalatora-1/#poradnik-instalatora-1 Czy masz połączone tak jak być powinno, może coś jest nie tak. Pozdr. Cytuj
gersik Opublikowano 29 Grudnia 2012 #32 Opublikowano 29 Grudnia 2012 (edytowane) Kolego Erozja włącz na calormatic termostat i podnieś krzywą grzewczą aby kocioł dogrzewał wodę do wyższej temperatury. Temperatura wody grzewczej ma być tak wysoka aby kocioł sam się nie wyłączył tylko ma go wyłączyć termostat na ścianie. Będziesz miał mniejsze oszczędności z kondensacji ale za to kocioł nie będzie taktował. Poprostu calormatic ma zadecydować kiedy włączyć i wyłączyć kocioł. Ustaw wymaganą temperaturę w domu na np.20 , włącz termostat i ustaw odpowiednio wysoką krzywą. Będzie działał jak zwykły kocioł z zamkniętą komorą spalania. Edytowane 29 Grudnia 2012 przez gersik Cytuj
Erozja Opublikowano 29 Grudnia 2012 Autor #33 Opublikowano 29 Grudnia 2012 czyli nici z kondensacji? Cytuj
Gość mak Opublikowano 29 Grudnia 2012 #34 Opublikowano 29 Grudnia 2012 (edytowane) Narysuj schemat instalacji, zresztą sam możesz porównać to co masz w domu ze schematem dedykowanym dla kotła (kol. sambor podał link do strony). Dość dokładnie opisano tam jak ma wyglądać instalacja, podział na obiegi grzewcze i jak podłączyć sterownik i zdalne sterowanie.i jakie zastosować elementy w instalacji. Jak jest zgodnie z tym co zaleca producent to musi działać poprawnie. Edytowane 29 Grudnia 2012 przez mak Cytuj
gersik Opublikowano 30 Grudnia 2012 #35 Opublikowano 30 Grudnia 2012 Nie koniecznie bo do temperatury skraplania się rosy będzie kondensował. Cytuj
Erozja Opublikowano 30 Grudnia 2012 Autor #36 Opublikowano 30 Grudnia 2012 chciałbym grzać ciągle ale nizsza temperaturą a jak macie ustawione zczytywanie temperatury (cos w tym stylu) zasilanie czy powrót? czujke mam wsadzoną na powrocie i przestawiłem na "powrót" w tej opcji ale jest chyba gorzej (widze po zuzyciu gazu) Cytuj
gersik Opublikowano 30 Grudnia 2012 #37 Opublikowano 30 Grudnia 2012 U mnie sterowanie temperaturą zasilania. Opcja sterowanie powrotem dedykowana jest raczej do samej podłogówki. Cytuj
Erozja Opublikowano 30 Grudnia 2012 Autor #38 Opublikowano 30 Grudnia 2012 to zmienię, bo widzę ze spalanie gazu wzrosło dodatkowo muszę obniżyc krzywą grzewczą z 0,7 na 0,6 bo po usunęciu sprzęgła przegrzewa mi pomieszczenie (może temu ze całość wody idzie na instalacje) ciekawi mnie, ile mogę zyskać na oszczednosci gazu jeżeli wymienię kocioł modulowany np. od 3 - 4 kW. czy ktos coś na ten temat moze powiedziec? Cytuj
Erozja Opublikowano 30 Grudnia 2012 Autor #39 Opublikowano 30 Grudnia 2012 jakaś parodia. zadana temp 19C, w pokoju 20,5C - obniżylem krzywą temp zadana cały czas jest - a kocioł co chwile grzeje wodę! jest ten czujnik VF1, temp zadana 30C na sterowniku czujnik wyłapuje 29C i się załącza da sie jakos zmienic ustawienia tego czujnika? Cytuj
sambor Opublikowano 30 Grudnia 2012 #40 Opublikowano 30 Grudnia 2012 W sterowniku powinna być korekta wskazań czujnika Cytuj
Erozja Opublikowano 30 Grudnia 2012 Autor #41 Opublikowano 30 Grudnia 2012 nie widać temp osiągnięta a on na chwile stanie - wyłączy palnik i pompę i po 1-2minutach znowu włącza palnik i grzeje wode Cytuj
gersik Opublikowano 30 Grudnia 2012 #42 Opublikowano 30 Grudnia 2012 (edytowane) Włącz na termostat. W nastawach kotła wydłuż blokadę palnika. Wytłumacz mi twoje postępowanie bo czegoś nie rozumiem. Wiesz że masz za mocny kocioł i że będzie taktował i nadal upierasz się i nie włączasz "termostat". Jak masz za dużo kasy to kup sobie nowy kocioł z mniejsza mocą minimalna i będziesz miał spokój z taktowaniem. Edytowane 30 Grudnia 2012 przez gersik Cytuj
Erozja Opublikowano 30 Grudnia 2012 Autor #43 Opublikowano 30 Grudnia 2012 (edytowane) tak czy siak taktowanie doprowadzi do awarii kotła i wejde w koszta wiec lepiej komuś go sprzedać - dolozyc pare złotych i kupic cos odpowiedniego druga sprawa, wiecej mi dzis wzieło gazu niz dotychczas w taką pogodę, duzo wiecej ten czujnik co wychodzi z kotla na kabelku , wczesniej był na sprzęgle a teraz przeszedł na powrót może to być przyczyną? Edytowane 30 Grudnia 2012 przez Erozja Cytuj
gersik Opublikowano 31 Grudnia 2012 #44 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Nie jestem specem od vaillantów ale popytaj tutaj; http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewforum.php?f=282&sid=f3ed7e1d65314fd1d6a0f19be0fbc99d jest tam wielu serwisantów kotłów gazowych. Cytuj
Gość mak Opublikowano 31 Grudnia 2012 #45 Opublikowano 31 Grudnia 2012 (edytowane) Widzę że schematu instalacji boisz się jak "diabeł święconej wody". Namaluj co włozyłeś w tą instalację, jakie elementy zastosowałeś i co czym steruje. Z tego co napisałeś dotychczas wynika ewidentnie że twoje problemy to instalacja i jej sterowanie. Ale widzę że budowa instalacji i zastosowane elementy to tajemnica której ujawnić nie chcesz i wolisz grzebać w ustawieniach krzywych grzewczych i walczyć ze sprzęgłem (właściwie to nie wiem po co je zdemontowałeś bo moze byc potrzebne) które niestety prawdopodobie nic nie zmienią. Pisałem wielokrotnie i tobie napiszę też że gazowe kotły wiszące tospecyficzne urzadzenia i aby poprawnie działaly trzeba stosować elementy polecane przez producenta. Sterowniki takich kotłów często nie chcą współpracować z "obcymi" elementami instalacji np zawory mieszające. Nie stosuje się do nich tego co stosuje się do kotłów na paliwa stałe. Edytowane 31 Grudnia 2012 przez mak Cytuj
sambor Opublikowano 31 Grudnia 2012 #46 Opublikowano 31 Grudnia 2012 Może inaczej - jak nie chcesz rysować całego schematu, to na "firmowym" gotowcu zobacz i zaznacz co masz i czego nie masz lub masz połączone inaczej. Piszesz o zmianie kotła na mniejszy, ale to raczej błąd w instalacji powoduje jego niewłaściwą pracę i zmiana samego kotła nic nie da. Pozdr. Cytuj
Erozja Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor #47 Opublikowano 31 Grudnia 2012 zrobię pozniej zdjęcie z kotłowni i wrzucę na forum sytuacja z teraz: krzywa grzewcza ustala temp zadana na 34C (na sterowniku) jest +3C na dworze, a na kotle pokazuje pod komunnikatem d.5 ze zadana zasilania woda to 45C przestawiłem na termostat Cytuj
Erozja Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor #48 Opublikowano 31 Grudnia 2012 (edytowane) http://zapodaj.net/4...68c947.jpg.html http://zapodaj.net/1...fc8b6f.jpg.html zdjęcia kotła i wszystkiego co wokoł niego jest sterowany pogodówką wiszącą od północy i sterownikiem pokojowym calormatic430f pow do ogrzania 210m2 jeden obieg grzewczy - grzejniki grzejników w domu na moc 12kw przy parametrach 55/45/20 czyli przy nizszych nastawach jeszcze mniejsza moc kocioł chodzi na najnizszej mocy 10kW, taktuje cały czas i z tego powodu uwazam że kocioł jest za duzy. Edytowane 31 Grudnia 2012 przez Erozja Cytuj
sambor Opublikowano 31 Grudnia 2012 #49 Opublikowano 31 Grudnia 2012 A jak układ połączeń ma się do układu referencyjnego ze strony producenta? Czy są wszystkie elementy automatyki? Cytuj
Erozja Opublikowano 31 Grudnia 2012 Autor #50 Opublikowano 31 Grudnia 2012 (edytowane) nie ma u mnie tego modułu hydraulicznego z pompą omg, wg. tej instrukcji, calormatic 470 pracuje z modułem VR61 (białe pudełeczko) którego u siebie nie widze... chyba ze nie powinno byc? Czytam i jednak tego modułu nie powinnno być Edytowane 31 Grudnia 2012 przez Erozja Cytuj