kamilosxxx Opublikowano 21 Listopada 2012 #1 Opublikowano 21 Listopada 2012 Witam serdecznie i bardzo proszę o radę. Mianowicie odkupiłem i zamontowałem kocioł uniRET Termiko z 2009r. z sterownikiem Ognik Plus ( kocioł jak nowy używany tylko 160 godz.) i proszę o podanie najbardziej prawidłowych ustawień tego sterownika ponieważ nigdy nie miałem styczności z tego typu piecami. Oczywiście jestem świadomy tego że aby prawidłowo funkcjonował piec potrzeba tygodni doświadczeń i dobrego paliwa ale od czegoś trzeba zacząć i z góry dziękuję. Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 21 Listopada 2012 #2 Opublikowano 21 Listopada 2012 ten sterownik masz w jakiej wersji?? z PID czy bez?? Cytuj
kamilosxxx Opublikowano 22 Listopada 2012 Autor #3 Opublikowano 22 Listopada 2012 Przepraszam że tak późno ale tak pracuję. Sterownik bez PIDa. Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 22 Listopada 2012 #4 Opublikowano 22 Listopada 2012 nie wiem jakie masz oznaczenia parametrów więc będę się posługiwał swoimi a Ty je dopasuj do opisu w swoim sterowniku czas podawania- ustaw 5sekund przerwa podawania - ustaw 30 sekund mc nadmuchu - nie wiem czy masz w biegach czy procentach ale ustaw na połowę skali niech pracuje kilka godzin a potem napisz o efektach czy osiaga temperaturę zadaną jak wygląda popiół - czy są spieki czy niespalony eko Cytuj
kamilosxxx Opublikowano 25 Listopada 2012 Autor #5 Opublikowano 25 Listopada 2012 Witam. Dzięki TIMON120777 za ustawienia piec osiąga zadaną tem. bez spieków i nie spalonego eko super. Proszę jeszcze jak możesz o podanie czasu przedmuchu i pauzę między przedmuchem. Cytuj
TIMON120777 Opublikowano 25 Listopada 2012 #6 Opublikowano 25 Listopada 2012 tego nie potrafie najzwyczajniej w świecie. musisz to zrobić sam. generalnie zasada fazy podtrzymania jest taka aby zadbać o to by kocioł nie wygasł. musisz zatem obserwować palenisko w fazie podtrzymania i dopasować parametry. jeśli zar schodzi szybko w dół palnika to przerwy miedzy podawaniami opału krótsze ale bez szaleństw. przedmuchy raczej rzadko bo rozbujasz kocioł za wysoko. jeśli wytrzymuje powiedzmy 30 minut to ustaw przedmuch w około 80% tego czasu i to powinno wystarczyć. w tej fazie ma nie zgasnąć i nie zejść żar w rurę podajnika, najlepiej jak się utrzyma powyżej otworów nadmuchowych Cytuj
kamilosxxx Opublikowano 26 Listopada 2012 Autor #7 Opublikowano 26 Listopada 2012 Wielkię dzięki. Super Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.