Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Klimosz Duo Ng 35 Kw + Pid Premium Ustawienia


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

przed chwila bylem w piecu i sytuacja nastepujaca.

dogrzewal powrot do 51 na zasilaniu 31 temp. co 64 przy 68 zadanym.

temp. zasilania ustawiona gdzies na 43-45 stopni w/g krzywej.

moim zdaniem za duzo temp. zasilenia spada ;////////////

Opublikowano

pogodowka ustawiona na pozycje 6. czyli przy 0 52 na zasilanie. w zasadzie idzie max 49 i po minucie jest 40 na zasilaniu i tak a piac od nowa ;/////////

Opublikowano

kolejne przestawienia

PID MAX - maksymalne ograniczenie tlenu w pracy PID + zaslona wentyaltora otworzona na 2 cm - pali sie bardzo dobrze. przy zadanej temp. zasilania 52 idzie normalnie i trzyma ta temp. powrot 41-45.

natomiast jedyny mankament to jak wspominalem temp. spalin 205-220.

 

moze zamontowac szyber kominowy ? zaraz za piecem ?i ewentualnie regulowac ciag, z tego co mierzyl serwisant byl bardzo wysoki.

 

przy PID moc srednia temp. nie jest stabilna wacha jest do 15 stopni oczywiscie wstecz.

przy 52 zadanych temp prawie nie dobija do 52 max 47 i spada po chwili. (temp. spalin w tym przypadku max 190 (przedzial 160-190)

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

ogolnie po dluszych testach doszedlem do optymalnych ustawien dla mojego pieca / domu.

podawanie 5s przerwa 15 sek. zadana pieca 59 stopni. temp. zasilania 47 powrot 38-42. i tak sie trzyma. Piec dogrzewa i sie wylacza na 2-5 minut ale zawsze cos.

wentylator 110-120 (regulacja do 250) - klapka odslonieta na 2cm

na wiekszej przerwie piec wariowal. a spalil tyle samo eko co na przerwie podawnia 22s, czy tam 20.

temp spalin przy czystym piecu 170-200. przy przybrudzonym 190-250. (zasypowy mial tak samo, jak mu nie dalo sie porzadnie powietrza to kiepsko sie palilo)

i tak ma byc. te piece maja wysoka temp. spalin i nic sie z tym nie zrobi.

spalanie 60-90 eko. zbiornik starcza na max 3 dni. normalnie piec zasypowy spalal nam 10 ton wegla + duzo drewna.

stary dom 120 letni. mury mertowe. nieocieplone.

budynek ma 2 pietra. doł - wysokie pomieszczenia 5 metrow do sufitu. gora 2,7.

Edytowane przez dsz1985
  • 1 miesiąc temu...
Gość Franczesko
Opublikowano

musisz wiedzieć jaki masz ciąg kominowy, to się dowiesz czy za dużą podajesz moc wentylatora, czy spaliny wyrywa komin. Szyber niewiele da, i tam masz nadciśnienie wywołane paca wentylatora. PID zawsze możesz skorygować, korekta paliwa - wtedy wydłużasz lekko przerwę co oznacza, że możesz ustawić moc między max a średnia.

Zmierz ciąg kominowy. A jaki masz komin? wysokość i średnica?

Opublikowano (edytowane)

ogolnie doszedlem wkoncu do optymalnego spalania.

 

otoz okazalo sie ze retorta dostawala lewe powietrze. (meczylem sie z niedopalonym paliwem, duza temp. spalin, skokami temp. pieca i co za tym idzie zasilania)

aktualnie nadmuch mam ustawiony na 80! i wszystko dopala z kazdej strony. 2 dni palenia i wiaderko 10l popiolu. Przed czysczeniem mialem po 12h. nieraz poltorej wiadra spiekow, niedopalonego wegla i prawie wogole popiolu.

 

Co prawda stwierdzam ze moj piec jest za maly na moj dom. Zaluje ze nie kupilem 50 kw.. (poprzedni mial 44kw - zasypowy)

aktualnie uzywam jeszcze wymiennika biawar 220l.

 

Ustawienia aktualnie: 12 przerwa podwania 5s. Przy wyzszej przerwie piec duzo dluzej dochodzi do temp. zadanej (wiec lepiej ustawic mniejsza przerwe i szybciej dojdzie do zadanej).

 

Aktualnie po ponad 50h piec spalil 60%-65% zbiornika z eko. Czyli jakos 120kg. takze jak dla mnie jest bardzo bardzo dobrze.

 

Temp spalin aktualnie podczas dochodzenia do temp. zadanej jest na poziomie do 170-210 stopni, wszystko zalezne od czystosci pieca. Natomiast poprzednio przez lewe powietrze wiekszosc ciepla szla w komin, zamiast ogrzewac wode...

 

PID nie uruchamialem od paru miesiecy i nie mam zamiaru ! i raczej w moim przypadku nigdy go nie uruchomie.

 

Obecne ustawienia

Nadmuch:80

Klapka na 2 cm. Przy wiekszej szczelinie troche sie spieka

Podawnie 5

Przerwa 12

CWU 50

Zasilanie 46

Temp. pieca 64 (rosnie do 65-69)

Edytowane przez dsz1985
Gość Franczesko
Opublikowano

bardzo dobrze. Gratulacje. Skoro masz 80 moc wentylatora i przysłonę masz otwartą na maxa dla nastaw 5/12s to śmiem rzec, ze masz duży ciąg kominowy. Spaliny powinny być na poziomie 170C. Radze zmierzyć ciąg. Jak się okaże, że jest 20Pa, albo więcej to można go ograniczyć stosując regulator ciągu typu klapowego. Wtedy kocioł będzie mniej palił.

Ale nic się nie martw, 210C w kominie to dla innych producentów kotłów norma, nie raz to wdziałem. Często podchodzi pod 240C. A w klimoszu zwykle jest 160-180C.

Opublikowano (edytowane)

nie nie przyslone mam zaslonieta na wentylatorze tak ze jest tylko 2 cm szczelina dla powietrza.

o dziwo po ostatnim czysczeniu pieca i po uszczelnieniu wszystkiego temp. spalin juz systematycznie nie rosnie z dnia na dzien. mimo ze kociolek obrasta troche sadza.

4 dzien palenia i na czujniku 190 stopni maksymalnie z tego co widzialem.

Edytowane przez dsz1985
Gość Franczesko
Opublikowano

to jaki ma sens dławienie wentylatora na ssaniu?? Chyba tylko po to, żeby wentylator musiał szybciej pracować i więcej prądu pobrać. No i bardziej hałasować. Proponuje otworzyć przysłonę na max i ustawić powietrze tak, żeby płomień wyglądał jak teraz podczas palenia. Może z 110?? Radzę szukać odpowiedniego punktu pracy zmniejszając lub zwiększając wartość o 5 jednostek.

Opublikowano

80 CZY 120 niewazne jesli przeslone otworze na maksa to spieka i to porzadnie..

przy ustawieniu przeslony na taka szczeline nie spieka, dopala i jest git.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.