Witam wszystkich.

 

Przepraszam, że jestem tutaj nowy i zakładam od razu nowy temat, ale przeanalizowałem forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje problemy z ogrzewaniem. Po kilkunastu latach ogrzewania domu piecem dolnego spalania z pompą obiegową sytuacja zmusiła mnie do wymiany kotła ( stary poszedł na przemiał z powodu przepalenia a raczej przerdzewienia).

Padło na kocioł PER ECO KSX 21 ze sterownikiem SP 16 firmy Elektronics. Rozmawiałem z producentem kotła i otrzymałem informacje że od tego roku w tym kotle sterownik firmy TECH ST 28 został zastąpiony sterownikiem SP-16 firmy ELECRTONICS z inteligentnym systemem sterowania LOGIC ( chyba zbyt szumna nazwa ).

Mój instalator jak i fachowcy na różnych forach zalecają zainstalowanie zaworu 4D dla ochrony kotła. Tak więc zrobiłem, zleciłem przy wymianie kotła i modernizacji instalacji zainstalowanie zaworu Honeywell 5/4". Mam stary typ instalacji, kaloryfery częściowo aluminiowe Vawe, częściowo konwektory płytowe i trzy żeliwniaki. Dom przed ociepleniem, okna PCV trzy szybowe, drzwi wejściowe KMT.

Palę miałem dobrego gatunku 23000kcal / 13% popiołu, i drewnem przepalam. Próbowałem miału pożyczonego od kolegi i za chiny nie chciał się palić tylko się fajczył. U niego pali sie w miarę dobrze. Widocznie mój kocioł lubi dobry gatunek paliwa.

 

Mój problem polega na tym że:

1. Kocioł spala dużo opału.

2. Czopuch jest bardzo gorący, nie wiem jak sterować przesłoną czopucha.

3. Sterownik nie posiada opcji przedmuchu - wogóle jakiś taki dziwoląg - mało ustawień. Podczas pracy ręcznej - ręczna praca dmuchawy pompa zostaje wyłączona, brak możliwosci ustawienia histerezy temp CO. Sterownik np. przy temp. zadanej 50st podciąga do 57st następnie po opadnięciu do 52 znów załącza wentylator i podciąga do 57. Wydaje mi się ze to nie normalne. Może lepszy byłby St-28 TECH.

4. Nie posiadam jeszcze siłownika do zaworu 4D i jego sterowania - jak to rozwiązać, czy dokupić osobny sterownik czy wymienić posiadany na TECH-a St-880 który steruje również siłownikiem zaworu 4D?

 

Zanim zacznę rozmawiać z producentem kotła i producentem sterownika proszę o wasze opinie w tym temacie jako osób bezstronnych.

 

Pozdrawiam serdecznie

Edytowane przez admat

Opublikowano
  • Autor

Zanim zacząłem analizować to forum przeczytałem instrukcję sterownika chyba ze trzy razy i jeszcze więcej stałem przy nim i dłubałem. Przeczytałem również instrukcje od ST-28 firmy Tech - sterownika montowanego poprzednio w tym kotle. Jestem elektronikiem informatykiem i podejrzewałem że ten sterownik musi mieć ukryte menu nie opisane w instrukcji. W końcu nie mogłoby być takie proste badziewie montowane w tym kotle jako lepsze od ST-28. Dziś zadzwoniłem do dzialu technicznego producenta kotła i również do samego szefa firmy produkującej sterownik. Wszystkiego się dowiedziałem ale opiszę później jak przetestuję na moim kociołku.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano
  • Autor

Jak widzę nikt nie jest zainteresowany udzieleniem porad lub wymianą infoirmacji na założony temat. Czyżby tak mało użytkowników posiadało tego producenta kocioł lub wymieniony wyżej sterownik?

Ze swoich obserwacji i doswiadczeń wynika że nie jest takie proste palenie w takim kotle. Jak już informowałem wcześniej jestem po rozmowach z producentem kotła i sterownika. Muszę przyznać, że początkowo nie byłem zadowolony z działania tego sterownika, lecz po głębszym poznaniu zasady jego działania stwierdzam że pomysł jest niezły. Ustawienie tego sterownika powinno być indywidualne dla każdej instalacji i panujących warunków w ogrzewanym budynku. Nie mam zbyt bogatego rozeznania w rodzajach sterowników ale ten jest jakiś wyjątkowy. Odmiennie dla innych producent zakłada że wentylator powinien pracować prawie ciągle na bardzo małej mocy ( 10-20% ) . Nie przewiduje się żadnych przedmuchów. Nie ma zagrożenia żadnymi wybuchami ( tzw. cofkami ). Nie ustawia się żadnej histerezy. Tempperatura nie podnosi się i potem spada lecz jest utrzymywana na ustawionym poziomie. To zasługa płynnej regulacji mocy wentylatora. Jestem na etapie testowania ilości spalania paliwa. Jedyne obawy z mojej strony to ewentualne zbyt duże zużycie energii przy takiej pracy wentylatora.

 

czy ktoś ma jakieś rady przy postępowaniu z tym sterownikiem?

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

mam inny sterownik i kocioł ale podobny może obniż górną granicę mocy wentylatora do 40% i obserwuj bo tak naprawdę każda sytuacja palenia może byc inna

przeczytałem instrukcję twojego sterownika i wydaje mi się że jest lepszy od st28 musisz zapoznac się z instr. sterownika i ustawic moc dmuchawy bo nastawy są dwie zależy od silnika dmuchawy i tak jak wcześniej pisałem górna moc dmuchawy na 40% a dolna by dmuchawa się swobodnie włączyła , a jeżeli masz inną nastawę( bo są dwie typ1 i typ2) to zacznij od mocy powiedzmy ( bo nie wiem ile biegów ma dmuchawa)w skali 1-10 biegów na 4 bieg i albo zwiększamy jak się nie pali , a jak za bardzo to zmiejszamy

Edytowane przez jacekdwm

Opublikowano
  • Autor

Sama instrukcja to nie wiele. Ja po przeczytaniu instrukcji odniosłem wrażenie że sterownik jest bardzo prosty. Dopiero po konsultacji z producentem okazało sie że ma wiele ukrytych menu nie opisanych w instrukcji. Ustawiałem ten sterownik wspólnie z producentem przez telefon. Moc wentylatora ustala sie procentowo od 0 - 100% co 1 %. Mam ustawioną min 12% max 45%. Bardzo dużo innych parametrów jest do ustawienia w menu serwisowym. Nawet coś takiego jak bezwładność instalacji i wiele innych o których jeszcze nie wiem.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Mam osobiście SP-05 tego producenta i właśnie ta regulacja mocy dmuchawy co 1% to wyśmienita sprawa . Mnie pozwoliło tak wyregulować nadmuch że praktycznie piec nigdy nie przechodzi w podtrzymanie a nadmuch jest cały czas ale z modulowaną mocą . Bardzo przydatne zwłaszcza przy paleniu miałem .

Edytowane przez mac65

Opublikowano
  • Autor

Właśnie! Tylko co w takim przypadku z boborem energii i szybkością spalania paliwa. Nie mam doświadczenia w paleniu miałem ale wydaje mi się że dość szybko mi spala. Być może zależy to od miału. Muszę spróbować innego. Dałem mojego paliwa teściowi na wypróbowanie i też stwierdził że szybko mu kocioł spalił.

 

Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.