termont Opublikowano 9 Sierpnia 2012 #1 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Witam! Chciałbym dowiedzieć się czy istnieje zawór schładzający jednofunkcyjny 3/4" nadający się do montażu na zasilaniu kotła? Producenci piszą o zawapnieniu w instrukcjach od tych pojedynczych typu np.: SYR 6035 jeżeli jest narażony na wyższe temperatury pracy. Ja chcę upuszczać wodę kotłową, więc nie bedzie pracował na instalacji wody zimnej, jak to by było w przypadku wężownicy schładzającej. Są też zawory upustowe termiczne 3/4" montowane na bojlerach po stronie c. w. u. Czy taki nadaje się do współpracy z wodą kotłową? Jaki typ ewentualnie? Dodam, że na powrocie mam reduktor ciśnienia specjalny wraz z wbudowanym zaworem antyskażeniowym. Cytuj
sambor Opublikowano 9 Sierpnia 2012 #2 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Zawór Callefi 543 powinien być dobry inf w załączniku Instrukcja%20-%20seria%20543.pdf Cytuj
termont Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Autor #3 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Dziękuję za info. Tak mi się wydawało, że zawór, który jest dopuszczony do montażu na wyjściu wymiennika, odporny będzie na zawapnienie zawieradła. Zamontuję CALEFFI 543. Jeszcze raz dziękuję! Cytuj