sambor Opublikowano 2 Sierpnia 2012 #3 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Dobroć (jakość schematu) nie zależy od ilości zaworów kulowych. Zawór kulowy powinien być przed i za każdą pompą, oraz jako napełniający instalację , dodatkowo możesz dać przed belkami rozdzielacza. Pozdr. Cytuj
macgrze Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor #4 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Przepraszam za marną jakosć schematu .jest nowy ale ten sam.Czy mogę w takiej postaci zaczynać.Czy zawór zwrotny może, funkcjonować jako zamknięcie w razie wymiany pompki.Proszę o poprawki jeżeli są.Do zaworu czterodrożnego rura 32mm - po zaworze 28mm miedz.Do zbiornika wyrównawczego zasilanie 28mm powrót - 22mm,przelew 28mm. Zbiornik jako grzejnik na wypadek zamarznięcia.Za podpowiedz z góry dziękuję schemat nowy co.bmpPobieranie informacji ... Cytuj
sambor Opublikowano 3 Sierpnia 2012 #5 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Za każdą pompą powinien być zawór zwrotny ale on nie funkcjonuje jako zawór odcinający, musi być dodatkowo zawór kulowy Cytuj
macgrze Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Autor #6 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 (edytowane) Dziękuje za odpowiedz czy schemat w takiej postaci jest w porządku .Czy powrót rury CWU dobrze skierowany będzie 28mm .Przed piecem od którego momentu zrobić powrót 32mm Pozdrawiam Edytowane 3 Sierpnia 2012 przez macgrze Cytuj
sambor Opublikowano 3 Sierpnia 2012 #7 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Przecież pisałem Ci dajesz : zawór kulowy, filtr siatkowy w poziomie, pompę, zawór zwrotny,zawór kulowy w takiej kolejności, tyle takich zestawów, ile masz pomp. Dodatkowe zawory wedle uznania i stanu posiadania. Cytuj
macgrze Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Autor #8 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Prosze o sprawdzenie fachowym okiem schematu....jako całość.............. dziękuje,,, Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.