Witam!

Nic o tym nie pisze, ponieważ parametr ten nie ma istotnego wpływu na jakość spalania. Nie jest więc dostępny dla użytkownika(jedynie dla instalatora/serwisanta). Sterownik Perfekt jest sterownikiem automatycznie wyznaczającym czas przerwy tak, aby wytwarzać dokładnie tyle energii ile potrzeba. Dlatego nie ma większego znaczenia czy będzie 1s podawał i 5s czekał, czy 4s podawał i 20s czekał.

Główny parametr którym można poprawić jakość spalania to "ilość powietrza". Jest to parametr mocno powiązany z jakością paliwa i prawidłowe jego ustawienie potrafi znacząco wpłynąć i na jakość spalania i na ilość zużywanego opału.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Domyślam się , że rzeczywiście najważniejszy parametr to "ilość powietrza" jednak mimo wielu prób "w górę i w dół" piec się dusił i dymił, kiedy zmieniłem parametr "czas podawania" na 2 s to wszystko jest ok! w końcu zobaczyłem, jak ładnie może spalać się ekogroszek:) pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam!

Nic o tym nie pisze, ponieważ parametr ten nie ma istotnego wpływu na jakość spalania. Nie jest więc dostępny dla użytkownika(jedynie dla instalatora/serwisanta). Sterownik Perfekt jest sterownikiem automatycznie wyznaczającym czas przerwy tak, aby wytwarzać dokładnie tyle energii ile potrzeba. Dlatego nie ma większego znaczenia czy będzie 1s podawał i 5s czekał, czy 4s podawał i 20s czekał.

Główny parametr którym można poprawić jakość spalania to "ilość powietrza". Jest to parametr mocno powiązany z jakością paliwa i prawidłowe jego ustawienie potrafi znacząco wpłynąć i na jakość spalania i na ilość zużywanego opału.

 

Pozdrawiam

 

Witam!

Panie sniper, skoro twierdzi Pan, że sterownik wyznacza sam czas przerwy tak, aby wytwarzać dokładnie tyle energii ile potrzeba, to dlaczego u mnie wytwarza jej tyle, że wchodzi w nadzór. I nie ma znaczenia czy dam więcej powietrza czy mniej. Kocioł poprostu, a ściślej sterownik, jest tak "inteligentny", że z czasem dbierze /nagromadzi/ sobie tyle opału na retorcie /przez co wytworzy tyle energii/, że i tak wejdzie w nadzór. Mnie, a podejżewam że i większość, interesuje czym go wyregulować /jakimi parametrami/ żeby nie wchodził w ten upiorny nadzór. Mniemam, że jest to niemożliwe z jednoczesnym minimalnym zużyciem opału i zmiennym zapotrzebowaniu na energię.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeżeli podawanie odbywa się równomiernie, to w jaki sposób możliwe jest "nagromadzenie" sobie opału?! Dlaczego wcześniej się nie spala, tylko dopiero po "nagromadzeniu"? Ja na pana miejscu zastanowiłbym się nad jakością opału...

A na pytanie "czym wyregulować żeby w nadzór nie wchodził" - w zasadzie niczym. Jak jest dobry opał wystarczy przywrócić fabryczne ustawienia i zawsze będzie stabilnie utrzymywać temperaturę zadaną. Powtarzam - jak jest w miarę dobry opał.

Co do zmiennego zapotrzebowania na energię - wg domyślnych parametrów czas całkowania jest ustawiony na ok 80s. A zakres regulacji na conajmniej 5s. To są wartości pozwalające w sposób płynny i w odpowiednio szybki dopasować się do nowego zapotrzebowania obiektu na energię. Czyli jeszcze raz powiem - przywrócić ustawienia fabryczne. Kupić chociaż testowo raz dobry opał i zobaczyć jak piec może chodzić...

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.