Janul Opublikowano 26 Marca 2012 #1 Opublikowano 26 Marca 2012 Witam, jestem nowy na forum. Sprawa wygląda następująco, dwa kotły gazowe, przepływowe Ulrich były podpięte do bufora. Teraz doszedł jeszcze zbiornik 300L z dwiema wężownicami, w tym na kolektory. Pytanie czy do połączenia bufora ze zbiornikiem wystarczy zwykła pompa cyrkulacyjna ? Cytuj
sambor Opublikowano 26 Marca 2012 #2 Opublikowano 26 Marca 2012 Witam Trochę dziwny układ. Narysuj go. Po co bufor do kotłów gazowych, przepływowych? Jaka pojemność bufora? Jeżeli bufor łączysz z wężownicą w w zbiorniku CWU to wystarczy zwykła pompa 25/40 Pozdrawiam Cytuj
Janul Opublikowano 26 Marca 2012 Autor #3 Opublikowano 26 Marca 2012 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Sprawa wygląda tak że bufor jest robiony ręcznie z beczek po piwach (do końca nie wiem jak to wygląda, bufor był zabudowany karton gipsem, dopiero jutro będziemy go wyciągać). Dodatkowym problemem są gabaryty, ponieważ był on spawany na miejscu, i żeby pozbyć się go z kotłowni, potrzebna będzie jego rozbiórka, dlatego też właściciel chce go wykorzystać w jakiś sposób. Mała poprawka, nowy zbiornik z wężownicą do kolektorów, będzie miał 500L (jak zobaczyłem że źle napisałem to już nie mogłem edytować postu) Bufor ma również 500L. Załącznik do schematu podam jutro. Dodam jeszcze że instalacja jest na mały hotel. Pozdrawiam. Edytowane 26 Marca 2012 przez Janul Cytuj
Gość mak Opublikowano 26 Marca 2012 #4 Opublikowano 26 Marca 2012 Podłączenie kotła (czy dwóch) do bufora jest bez większego sensu. W dużych obiektach czasem stosuje się więcej niż jeden kocioł (kaskady) ale aby taki układ pracował nie potrzeba bufora. Do hotelu jak najbardziej można zastosować kolektory, ale wydaje się że warto przemyśleć i zaprojektować dobrą instalację ( wykonać bilans zapotrzebowania na cwu i dobrać do zapotrzebowania urządzenia czyli konsultacja z projektantem będzie niezbędna) 1 1 Cytuj
sambor Opublikowano 27 Marca 2012 #5 Opublikowano 27 Marca 2012 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Sprawa wygląda tak że bufor jest robiony ręcznie z beczek po piwach (do końca nie wiem jak to wygląda, bufor był zabudowany karton gipsem, dopiero jutro będziemy go wyciągać). Dodatkowym problemem są gabaryty, ponieważ był on spawany na miejscu, i żeby pozbyć się go z kotłowni, potrzebna będzie jego rozbiórka, dlatego też właściciel chce go wykorzystać w jakiś sposób. Mała poprawka, nowy zbiornik z wężownicą do kolektorów, będzie miał 500L (jak zobaczyłem że źle napisałem to już nie mogłem edytować postu) Bufor ma również 500L. Załącznik do schematu podam jutro. Dodam jeszcze że instalacja jest na mały hotel. Pozdrawiam. Witam Tak jak napisał kolega @mak bufor nie ma sensu przy kotłach przepływowych - natomiast potrzebne jest tzw sprzęgło hydrauliczne do wyrównania pracy obu kotłów. W załączniku zamieszczam schemat ze strony firmy WOLF - kaskada 2 kotłów + solary, sprzęgło w tym przypadku musi mieć przepustowość min 10m3/h. Jest to tylko koncepcja nie projekt!!! Przy tak dużej instalacji powinien być projekt lub przynajmniej pomoc techniczna dostawcy kotłów. Ważnym elementem jest automatyka pozwalająca na współdziałanie kotłów i pozostałych elementów instalacji CO Dla małych kotłów ( do 30kW) kaskada jest nieopłacalna finansowo. Pozdrawiam kaskada 2 kotlow gazowych.pdf Edytowane 27 Marca 2012 przez sambor 1 Cytuj