Witam serdecznie.

Posiadam od nieco ponad roku piec Eolo Star - dwufunkcyjny z zamknięta komorą spalania. Od kilku miesięcy obserwuję uciążliwe zjawisko - mniej więcej 7 minut po załączeniu grzania w instalacji C.O. piec zaczyna stukać. Stukanie jest na tyle intensywne i głośne że budzi nas w nocy a w dzień niepokoi. Piec sprawia wrażenie jakby lada chwila miał się rozlecieć - stuka z częstotliwością większą niż co sekundę

Po wyłączeniu na chwile pieca stukanie momentalnie ustaje.

Z obserwacji moich wynika, że piec startuje normalnie z mocą na 2 kreseczki na wyświetlaczu, po czym po mniej więcej 6-7 minutach w miarę zbliżania się do nastawionej temperatury zwiększa swoją moc do maksimum i rozpoczynają się stuki które wprawiają wszystko w drżenie.

 

Serwisant orzekł iż to zapewne pompa wody i wymienił ją na gwarancji, jednak nie zmieniło to w żaden sposób sytuacji.

 

Czy ktoś z forumowiczów miałby jakieś sugestie lub spotkał się z podobnym zjawiskiem?

 

Z góry dziękuję za wszelkie rady.

 

Rafał

Opublikowano

Stukanie nie musi pochodzić od kotła, tylko od instalacji ( z jakich rur wykonana jest instalacja?)

Opublikowano
  • Autor

Wszystko w miedzi. Świezo postawiony dom i świeża instalacja.

najbardziej niepokojący jest ten nagły wzrost mocy pieca który zapewne powiązany jest ze stukaniem - palnik grzeje na maksimum i piec aż cały drży i dygocze.

Opublikowano

Jednak podejrzewam instalacje a właściwie brak kompensacji wydłuzeń.

Opublikowano
  • Autor

Mozna to jakoś zweryfikować aby jednoznacznie wykluczyć winę pieca?

Opublikowano

Witam serdecznie.

Posiadam od nieco ponad roku piec Eolo Star - dwufunkcyjny z zamknięta komorą spalania. Od kilku miesięcy obserwuję uciążliwe zjawisko - mniej więcej 7 minut po załączeniu grzania w instalacji C.O. piec zaczyna stukać. Stukanie jest na tyle intensywne i głośne że budzi nas w nocy a w dzień niepokoi. Piec sprawia wrażenie jakby lada chwila miał się rozlecieć - stuka z częstotliwością większą niż co sekundę

Po wyłączeniu na chwile pieca stukanie momentalnie ustaje.

Z obserwacji moich wynika, że piec startuje normalnie z mocą na 2 kreseczki na wyświetlaczu, po czym po mniej więcej 6-7 minutach w miarę zbliżania się do nastawionej temperatury zwiększa swoją moc do maksimum i rozpoczynają się stuki które wprawiają wszystko w drżenie.

 

Serwisant orzekł iż to zapewne pompa wody i wymienił ją na gwarancji, jednak nie zmieniło to w żaden sposób sytuacji.

 

Czy ktoś z forumowiczów miałby jakieś sugestie lub spotkał się z podobnym zjawiskiem?

 

Z góry dziękuję za wszelkie rady.

 

Rafał

a serwisant sporawdził chociaz cisnienie gazu za modulacją palnika?

masz za wysokie cisnienie i palnik pali np na 30kW a kocioł masz na 24 jak zmam zycie

trzeba układ wyregulować i zacząć od palnika ,nastepnie filtry i układ CO i dławienie instalacji moze tam jest bład

a na teraz to odpal kocioł i przymknij zawór od gazu(pod kotłem ) nak na połowę lub więcej i zobacz co się dzieje

Edytowane przez automatyk

Opublikowano
  • Autor

Śrubki regulujące wpływ gazy w zaworze skręcone były maksymalnie, ale dzięki temu przejrzałem raz jeszcze instrukcję i wszedłem w ustawienia serwisowe pieca (przypomniałem sobie że ten sam serwisant coś tam przestawiał przy uruchamianiu pieca) i bongo.

Moc pieca (parametry P6 i P7 ustawione na zakres 70 - 99 %

Po przywróceniu wartości fabrycznych (50-70 %) piec pracuje cichutko póki co.

Gdy pojawi się z kartą gwarancyjną przekażę mu wszystkie sugestie odnośnie regulacji.

 

Póki co - wielkie dzięki za wszelką pomoc!

Opublikowano

Polecam się na przyszłośc

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.