Scar Opublikowano 7 Lutego 2012 #1 Opublikowano 7 Lutego 2012 Witam, potrzebuję porady - jestem użytkownikiem kotła R-ECO multi z podajnikiem tłokowym. Do dzisiaj piec działał świetnie. Ale w dniu dzisiejszym prawie w nim wygasło. Podajnik pełny, popiół wybierany wczoraj. Nie wiem czy wzywać serwis czy samemu spróbować oglądnąć podajnik. Temperatura na zewnątrz jednak skutecznie zniechęca mnie do wygaszenia w piecu. Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem?
Vlad24 Opublikowano 7 Lutego 2012 #2 Opublikowano 7 Lutego 2012 komora napowietrzająca pod palnikiem czysta? dmuchawa chodzi? komin drożny?
Scar Opublikowano 7 Lutego 2012 Autor #3 Opublikowano 7 Lutego 2012 Komora napowietrzająca czysta. Dmuchawa chodzi jak chodziłą. Komin drożny. Najprawdopodobniej to problem z podajnikiem. Sąsiad twierdzi że węgiel w podajniku się zawiesił ... ale jakoś mi się w to wierzyć nie chce :/.
Vlad24 Opublikowano 7 Lutego 2012 #4 Opublikowano 7 Lutego 2012 zdarza się, że się zawiesi, weź kija i go popieść podaj ręcznie raz drugi, zobacz czy przesuwa się po palniku może ci zawleczkę zerwało i tłok się nie rusza?
Scar Opublikowano 7 Lutego 2012 Autor #5 Opublikowano 7 Lutego 2012 Hmmm dobry pomysł z tym kijem, zaraz wypróbuję. Podałem ręcznie, ale ... podaje można powiedzieć losowo - raz podaje i widać wyraźnie jak węgiel się przesuwa, a chwilę później ze 2-3 obroty tłoka nic nie podaje :(
Vlad24 Opublikowano 7 Lutego 2012 #6 Opublikowano 7 Lutego 2012 może trafił się jakiś ponadwymiarowy kawałek i nie może przejść przez tłok
Domas Opublikowano 7 Lutego 2012 #7 Opublikowano 7 Lutego 2012 Ja tak miałem w moim podajniku tłokowym jedyne wyjście to wybrać wszystko z zasobnika bo możliwe ze jakiś większy kawałek groszku lub węgla ( rozne cuda znajdują się w eko-groszku) się zawiesił i przez to blokuje zsyp i czasem jak się ustawi dobrze to Ci daje dawkę a jak zablokuje to nic nie podaje :)
Scar Opublikowano 8 Lutego 2012 Autor #8 Opublikowano 8 Lutego 2012 Problem rozwiązany - paliwo w podajniku się zawiesiło - podajnik pracował dobrze ale podawał ... powietrze. Wybrałem większość paliwa z podajnika i zaczął podawać jak dziki :). Temat do zamknięcia.
Rekomendowane odpowiedzi