Marek Opublikowano 31 Stycznia 2012 #26 Opublikowano 31 Stycznia 2012 (edytowane) Dlaczego tak dramatycznie obniża sie tem powrotu grzejników po przekroczeniu tych 35C?? po przekreceniu głowicy na mieszaczu rozregulowujesz układ , podłogówka to tak jak duzy grzejnik podłaczony równolegle z pozostałymi zwiekszajac przepływ na jednym , na pozostałych jest mniejszy , woda na grzejnikach sie schładza i wraca na rozdzielacz zimniejsza ot cała zagadka Edytowane 31 Stycznia 2012 przez Marek Cytuj
tommek Opublikowano 31 Stycznia 2012 #27 Opublikowano 31 Stycznia 2012 (edytowane) O ile się nie mylę masz odwrotnie zamontowany moduł mieszający - by-pas powinien być od strony rozdzielacza, a nie zasilania/powrotu - przy takim montażu nie masz prawdziwych odczytów temperatury powrotu podłogówki tylko temperaturę zasilania przed zmieszaniem, chyba że takie było od początku założenie i chyba kapilarę od zaworu termostatycznego masz zamontowaną na belce powrotu a nie zasilającej. Edytowane 31 Stycznia 2012 przez tommek Cytuj
darek191280 Opublikowano 1 Lutego 2012 #28 Opublikowano 1 Lutego 2012 Z kapilarą tak miało być, mam na niej ustawiną tem powrotu 35C jeśli ta temperatura się podniesie głowica zamyka dopływ cipłej wody do mieszacza, podnoszenie temperatury zasialania w mieszaczu polega na dławieniu powrotu z mieszacza, więc i zminiejsza sie przepływ przez mieszacz jeśli przepływ sie zmniejsza to dlaczego zmniejsza sie też temperatura powrotu z grzejników co gorsza nie podniosła sie od wczoraj wogóle a grzejniki na wpół zimne. Zmieniłem teraz bieg pompy w kotle może to coś zmieni. Dołaczam schemat producenta jak to wg. nigo działa. Cytuj
Marek Opublikowano 1 Lutego 2012 #29 Opublikowano 1 Lutego 2012 jeśli temperatura się podniesie głowica zamyka dopływ cipłej wody do mieszacza, podnoszenie temperatury zasialania w mieszaczu polega na dławieniu powrotu z mieszacza, więc i zminiejsza sie przepływ przez mieszacz ] pierwsze zdanie jest prawdziwe drugie fałszywe zle pojmujesz zasade działania Cytuj
darek191280 Opublikowano 1 Lutego 2012 #30 Opublikowano 1 Lutego 2012 Zmiana biegu pompy w kotle pomogła, tem zasialania podłogi 45C powrotu 35C tempertura powrotu z grzejników 38C i rośnie. Przełączyłem pompe z powrotem na kotle na mniejszy obieg a przyblokowałem troche powrót z podłogi narazie jest jak powyżej, rosnie tem powrotu grzejników już jest 39,3C. Po około godzinie temperatura w pokoju podniosła sie z 20 na 21C przy -18 na dworze to chyba nieźle. Popołudniu zakładam czujnik zewnetrzny. Krzywa grzewcza o nachyleniu 0.7 Myśle ze da rade. P.S "MAREK" To prosze wyprowadź mnie z tego fałszu. Cytuj
Marek Opublikowano 1 Lutego 2012 #31 Opublikowano 1 Lutego 2012 zawór regulacyjny słuzy do ustawienia max przepływu (max temp ) przez mieszacz przy otrawtym zaworze termostatycznym ( zdjeta głowica ) wprowadzajac dodatkowy opór ( zamykanie zaworu z głowica ) powoduje zmniejszenie przepływu i zmiane ( zmniejsza) temp na mieszaczu kapilara jak jest na powrocie to masz pomiar temp wody wychadzacej , dotad bedzie otwrty dopóki cały powrót z podłogi sie nie rozgrzeje ( podobnie jak RTL)- stosowac przy kotłach gaz a jak na zasilaniu to temp na wejsciu i przy duzych powierzchniach czs rozgrzewania bedzie długi - stosowac przy kotłach o nieokiłznanych temp zasilania np 90 st Cytuj
darek191280 Opublikowano 1 Lutego 2012 #32 Opublikowano 1 Lutego 2012 Potwierdzam. temperatura zasilania podłogi rośnie. Po zdławieniu każdej z pętli i przestawieniu pompy mieszacza na 2 bieg temperatura zasilania podłogi wzrasta o około 0.5 C na godzine. Obecnie jest 42C. Cytuj
pako678 Opublikowano 11 Lutego 2012 #33 Opublikowano 11 Lutego 2012 Witam, mam dwa mieszacze, w całym domu podłogówka, kominek z płaszczem wodnym i kocioł junkersa. Gdy grzeję kominkiem wszystko w porządku, ale przy grzaniu gazem mieszacz obniża temp. z 45 do 32st. Co sadzicie o następującym rozwiązaniu, wg mnie najprostszym: Górną belkę powrotu odpiąć i połączyć z dolną rurą powrotu. Poza tym wszystko zostaje na swoim miejscu. Głowica ograniczy zbyt gorącą wodę zasilania, trzeba jedynie otworzyć zawór by-pass, żeby w przypadku zamknięcia dopływu ciepłej wody pompa nie pracowała na sucho. W tym tygodniu mam zamiar to zastosować. Cytuj