Witam.

Posiadam od miesiąca kocioł Iskra 30 kW (ze Zgody) ze sterownikiem ST-37.

Powierzchnia do ogrzania ok. 160 m2. Dom nieocieplony. Instalacja grzewcza stara (ok 30 lat), grzejniki żeliwne. Paliwo miał 25.

Dwie pompy, osobno dla CO i dla CWU. Zawór 3D tylko do regulacji na CO. W lato zamierzam ogrzewać CWU.

Ustawienia:

Temperatura CO: 53oC.

Temperatura CWU: 45oC.

Czas podawania: 1m 40s.

Przerwa podawania: 40s.

Praca w podtrzymaniu: 30s.

Przerwa w podtrzymaniu: 40m.

Nadmuch: 2/10.

Histereza CO: 2oC.

Histereza CWU: 5oC.

Przy obecnej temperaturze na zewnątrz (noc: od -5oC do 0oC, dzień: od -1oC do 5oC) temperatura w domu do 22oC do 23oC.

Spalanie: od 32kg/doba do 35kg/doba miału 25.

 

Wszelkie uwagi i opinie mile widziane.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Witam

mamy te same piece ;) jeśli popiół masz ładny to nic już z tego spalania nie zejdziesz ,spalanie miału mamy takie samo pomimo całkiem innych ustawień .

A czopuch masz otwarty na full czy przymknięty ?

pozdr

Opublikowano (edytowane)

Czopuch otwarty na full. Przepustnica podajnika też na full. Ostatnio przy większych mrozach w nocy (do - 7oC) zaczęły mi się robić spieki (szlaka). Zmniejszyłem przerwę podawania do 35 sek. Zobaczymy czy się coś poprawi.

 

MONIA a ty jakie masz ustawienia?

Edytowane przez Popetka
Opublikowano (edytowane)

temp.co 55st

temp.cwu 45st

czas podawania 1 min ( jest to pełny czas pracy tłoka)

czas przerwy 1min

hister co 1 st

hister cwu 3 st

nadmuch na 1

przesłona dmuchawy otwarta w 100%

czopuch otwarty w 1/2 ale tylko dlatego że mam komin nowy ocieplony 20x20 wysoki na 8,5 m i mi bardzo wywiewało jak dałam na całośc.

Przepustnice mam na przed ostatniej dziurce.

nie mam ustawionego podtrzymania piec jest cały czas w trybie praca.

 

A Ty jak masz nadmuch na 2 to masz na full otwartą klapke wentylatora?

 

Jeszcze jedno Ci napiszę bo na pewno podczytujesz co się pisze na forach i pewnie też byś chciał miec spalanie dobowe na jednym wiadrze miału ,ale to jak napisał mi Blackbird to tylko "wirtualne spalanie";) nie ma się co czarować mamy stare nie ocieplone domy Ty masz starą instalacje ja mam jeszcze tylko starą na piętrze i to co teraz spalamy jest naprawdę dobrym spalaniem biorąc pod uwagę jeszcze nasze wielkie Iskry :D

 

Z ciekawości spróbuje sobie Twoje ustawienia.

Edytowane przez MONIA
Opublikowano (edytowane)

Przesłona wentylatora otwarta na full, ale jak będę miał dalej problemy ze spiekaniem to pokombinuje z tą klapką i spróbuje również twoich ustawień.

 

Na spalanie nie narzekam. W porównaniu ze starym piecem i tak jest bardzo bobrze.

 

Pozdrawiam Ciepło ;)

Edytowane przez Popetka

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.