Możecie męczyć, ale te dane to chyba jutro bo już późno u nas już 21.00
Teraz napiszę to co wiem
Krzywych grzewczych nie ruszałem bo się boję co spieprzyć
mam czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik pokojowy salus
sterownik mam ecoMAX860860P TOUCH wykonanie eco MAX920P1-F tak pisze dokładnie
temp. zadana kotła 65 stopni
na mieszaczu mam zadaną 65 stopni
od 25,06 do teraz zużyłem ponad 2 tony peletu
sorki na mieszaczu mam zadaną 38 stopni i tyle jest
Dom parterowy, ale podpiwniczony, ocieplony z zewnątrz styropianem 5cm, oraz między ścianami również 5cm, okna trzyszybowe, powierzchnia ok. 130m2 oraz bojler 120l. Kocioł setlans 15 kw, palnik kipi, wcześniej miale kopciucha uniwersalnego.
Witam wszystkich. Ja tu nowy i proszę o wyrozumiałość mam kilka pytań,może któryś z panów pomoże laikowi?
1.Czy używając pieca na pellet konieczny jest wkład kominowy, bo u mnie komin zaczyna się się pocić co widać na kominie tj suficie .
2. Dlaczego kocioł nie reaguje pomimo, ż temp. zadaną mam na CWU 40 stopni przebija do 61 stopni ?
Kocioł 15 kw palnik kipi używa na dobę ok. 26 kg. pelletu czy nie za dużo co musicie wiedzieć o piecu aby mi pomóc.
Proszę o wyrozumiałość używam tego kotła pierwszy rok.