Nie widzę zaworów bezpieczeństwa, jaki to dokładnie bufor? Dobrze jest podzielić naczynie na dwa. Jedno przy kotle np. 50L a reszta przy buforze.
-
-
U mnie będzie raczej bezkosztowo, jutro będą. Muszę przyznać ze proces zgłoszenia przebiega sprawnie. Brat miał później problem ze spawanym miejscem?
-
A więc wyciek, już się boje ciągu dalszego.
-
HarryH nie ma takiej możliwości, komin ceramiczny z odpływem kondensatu.
-
W zasadzie to kocioł rodziców. Trzeci sezon, ale w sumie temperatura wody w kotle musiałaby spaść poniżej temperatury punktu rosy, a to raczej niemożliwe.
-
@Sambor śrubunki są na zewnątrz kotła i są suche, i są one wspawane w płaszcz kotła. Czyli wszystko to co było podłączone po stronie instalatora jest suche. Boje się rozkręcać bo w karcie gwarancyjnej jest mowa o plombach. Jutro zadzwonię na serwis, jeśli mi powiedzą ze mogę rozkręcić to rozkręce. Bardziej byłem ciekawy czy to może być kondensacja.
-
W dniu 26.12.2022 o 15:12, Piecuch19 napisał(a):
@robert1991 Nikt za Ciebie nie odkręci obudowy w Twoim kotle żeby zlokalizować miejsce wycieku.
Myśle ze zrobi to serwis bo kocioł jest na gwarancji.
-
Rury są suche. Występuje to na zimnym kotle, bo pewnie ilość wody przy padlinie jest taka ze odparowuje.
-
-
Bufor 1000L podgrzany o 45 stopni to około 52KWh energii.
Przyjmuję że straty postojowe przez 12h to około 5KWh. Wychodzi że zapotrzebowanie domu na ciepło przez 12h to około 4KWh. Przy obecnych temperaturach to dosyć sporo. No chyba że dom ma 300m2 lub jest to pierwszy sezon grzewczy.
U moich rodziców 2500L podgrzewane z 40 stopni do około 80stopni, w przeciętnie izolowanych 150metrach wystarcza na około 36h. -
Pompa pompie nierówna, pomp ciepła nie dobiera się dla temperatury -18/-20 tylko dla temperatury biwalentnej.
W jakiej strefie klimatycznej mieszkasz?
Np Panasonic byłby tutaj 7KW. wg. zużycia dla III strefy. -
Napewno masz dom z zapotrzebowaniem 35KW? Jak to policzyłes?
-
70 % sprawności to całkiem dobra sprawność. Myślę że w DEFRO gdzie jest wymiennik 2,6m2 nie wyciągam dużo więcej.
W tych kotłach ważna jest też cena kształtek które lubią pękać oraz ich dostępności.
-
Myślę że nie więcej niż 12-13kg.
Kiedyś ważyłem ile wejdzie do komory 90l Defro HG, i weszło 25 suchego dębu którą ma większą gęstość.
Myślę że przy zimnym kotle naładowanie tego bufora 700L i CWU to 1,5 wsada.
-
Uproszczony wzór na pojemność cieplną bufora to:
Q=m*dt*0,001167. Wynik wychodzi w kWh
m - pojemność bufora w litrach
dt - różnica temperatur z której jesteśmy w stanie skorzystać (np 40-60 czyli dt=20)Q=700*40*0,001167= 32,76
W przeciętny zimowy dzien wystarczy ci to na 12h plus czas palenia. -
-
Jeśli ma być prosto to zawór termostatyczny trójdrogowy np w zakresie 35-60. Jeśli chcesz zapomnieć to sterownik i1 plus siłownik.
-
Bufor musiałby być w garażu. A dlaczego wymiennik? Ja bym zamknął układ i robił bez wymiennika.
-
Będzie bufor czy zasobnik cwu bo to dwie różne rzeczy.
-
Jeśli będziesz ogrzewał prądem z PV to będziesz musiał dokupić wtedy brakujący prąd po 60gr.
Kupując pellet po 1800zł - kwh kosztuje 45gr.
Rozwiązaniem byłoby wstawienie bufora o pojemności wystarczającej aby grzać w taniej taryfie (noc i 13:30-15:30) i przejście na g12 oraz ogrzewanie w taniej taryfie po 35gr.
Lub PC.
-
Pytanie zasadnicze, ile masz nadwyżki z PV?
-
-
rafus22, jakie napięcie masz na liczniku w momencie wyłączenia falownika?
Lazar Holz Master 20
w Kotły zasypowe
Opublikowano · Edytowane przez robert1991
U moich rodziców jest bufor 2500l i wody wystarcza latem na 6-7dni. Dużo zależy od izolacji bufora i oczywiście zużycia. Myśle że 1000l to 3-4 dni.