  1. Bufory mają być u mnie podpięte niezależnie od kotła (bezpośrednio w instalację). Dystrybucja ciepłej wody z nich ma się odbywać za pośrednictwem zaworu 3-D.

    Panowie ogólnie będę miał 600 litrów wody w buforach. Czy taka ilość starczy aby grzać dom w II taryfie. Planuje nagrzewać wodę do 95 stopni i rozładowywać do 45 stopni. Dodam że mój dom jest średnio docieplony.

  2. @OkmanMyślę już od roku o wymianie. Nie tylko ze względu na cenę pelletu lecz i wygody użytkowania. Pierwszy krok ku wymianie już poczyniłem. Zamontowałem instalację fotowoltaiczną o mocy 9.8 kwp. Teraz tylko zakup pompy ciepła. Instalacja za cały ubiegły rok dała prawie 11000 kwh, więc na potrzeby pompy powinno wystarczyć.

    Ceny pelletu oszalały przynajmniej w mojej okolicy. Latem kupowałem Olimp po 1030 zł za tonę z transportem. Teraz w tym samym składzie już trzeba zapłacić 1500 zł na tonę - masakra!!!

    Licząc że na okres grzewczy potrzebuję około 5 ton pelletu po 1500 zł to ogrzewanie na przyszły sezon kosztowałoby około 7500 zł. Cena pompy ciepła z montażem to jakieś 20000 zł. Licząc że prądu z PV wystarczy na potrzeby ogrzewania to inwestycja wróci się po około 3 latach.

    Do zakupu PV uzyskałem dotację na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych więc nie kosztowała majątku.

    • Zgadzam się 1
  3. Panowie mam takie pewne spostrzeżenie dotyczące działania palika FB ale nie jestem w stanie go zweryfikować. Może ktoś z was także to zauważył. Chodzi o to że w palniku prędkość obrotowa wentylatora zmienia się wraz ze zmianą napięcia w gniazdku (sieci energoelektrycznej). U mnie napięcie w sieci waha się od około 210 do 240 V. Będąc wczoraj obok kotła i mając wgląd na napięcie sieciowe ( mierzone na przetwornicy VOLT SINUSPRO 800E - awaryjne zasilanie), które wahało się między 210 a 235V wyraźnie było słychać różnice w pracy palnika.

    Z tego co zdołałem się zorientować aby zapobiec zmianą prędkości obrotowej wentylatora wraz ze zmianą napięcia w sieci, inni producenci stosują czujnik Halla. Gdy ostatnio rozbierałem palnik do czyszczenia nie widziałem tam ów czujnika.

    Jakie są wasze doświadczenia w opisanej kwestii.

  4. @Trener40W kotle Tytan 25 KW palnik ma minimalną moc na poziomie 7,5 KW (30% mocy maksymalnej). Czyli licząc spalanie przy mocy minimalnej na dobę wychodzi:

    około 1,5 kg/h *24h = 36 kg/doba

    36kg/doba * 30 dni = około 1 tona miesięcznie (czyli licząc sezon grzewczy 6 miesięcy = 6 ton)

    Oczywiści można zmniejszyć podawanie i uzyskać 3, 4 KW na palniku. Lecz palnik został zaprojektowany na pracę pomiędzy mocą maksymalną i minimalną i zbyt mocne ograniczenie jego mocy (podawanie poniżej mocy minimalnej) spowoduje nie prawidłowe spalanie poprzez zbyt małą dawkę pelletu w tak dużym palniku.

    Podawanie poniżej mocy minimalnej palnika:

    - zanikający płomień

    - kopcenie z osiadaniem sadzy w kotle

×
×