Kordjano ile m2 ma wymienik w CWU, ile osób korzysta z CWU i ile razy grzała wodę na dobę. Do porównania u mnie 4 osoby dorosłe + dziecko, tylko prysznice, woda 45 oC histreza 8 oC, 300L zasobnik i skromna wężownica 1.6m2 zużycie dzienne niecałe 3 kWh na dobę. Pompa dogrzewa wodę zazwyczaj 3 razy na dobę.
-
Ogarnie bez problemu dodatkowe pompki tylko bezpiecznie przez dodatkowe styczniki (wyjscie prądowe w płycie obsługuje max 0.2A)
-
I pompa uruchomiona. Instalacja ukończona. Zostało tylko docieplić rury obiegowe. Peleciaka popiołem przed buforem, wymiek płytowy (jak kto chętny to odsprzedam sacespol 40 płyt) wywaliłem i zamknołem układ. Muszę tylko dorobić wtyczkę do przepinania zaworu trojdrogowego (co/cwu) Jak ma działać peleciak to przepnę wtyczkę i będzie przełączany ze sterownika kipi (zamiast pompy cwu, a w ustawieniach sterownika zaznaczę opcję wymiennik i jedną pompą obiegową obgonię i co i cwu). Oraz przedłużyć kabel do zaworu trójdrożnego mieszającego- mam być strowany również ze sterownika peleciaka. O ile w ogóle będzie taka potrzeba aby peleciaka odpalać . Jak ktoś ma pytania walić śmiało.
- 1
-
Ok. temat nieaktualny. Zakręciłem się wczoraj przy robocie 😁
-
-
Kordjano sam montujesz? Jak planujesz zabezpieczyć pompę (glikol)? Buforek równolegle czy w szeregu 🙃🙃?
Ja zdecydowałem się jednak na montaż równoległy.. Obawiam się szumów w instalacji. Dłubię po godzinach przy tym wszystkim😜
W dniu 3.05.2022 o 21:51, Kordjano napisał:Ja zamierzam grzać albo pompą ,albo kotłem , jeśli będzie kocioł to ma swoje pompy , pompa bufora ,pompa cwu i pompa mieszacza za buforem , jeśli grzała będzie pompa ciepła to ona ma ogarnąć bezpośrednio co , i cwu za pomocą zaworu przełączającego , po co to puszczać przez mieszacz i gnać pompę mieszacza którą steruje sterownik kotła .
Bufor mam Galmeta ale 140 L typowo pod pompę na potrzeby defrostów w celu zwiekszenia zładu wody.
Moja instalacja do tej pory wyglądała tak:
Uklad otwarty - kocioł, dwie pompy - jedna na wymiennik płytowy, druga na CWU.
Układ zamknięty - wymiennik/ mieszacz sterowany pogodowo i dalej pompa objegowa na grzejniki.
Teraz planuję wywalić wymiennik płytowy i zamknąć cały układ. Mieszacz i pompę przesunąć w stronę kotła, a dopiero za mieszaczem i jego pompą wpiąć się z układem PC (wyjście z bufora PC/Pompa obiegowa na grzejniki.) Peleciak będzie grzał w razie potrzeby.
-
9 godzin temu, Vlad24 napisał:
Potwierdzam. Bloczki ogrodzeniowe wyglądają wg. mnie estetyczniej niż bloczki betonowe czy krawężniki, a między daszki a podstawę ja zastosowałem matę antywibracyjną z mielonej gumy.
-
Znalazłem to w odmętach sieci przeglądając różne systemy. Teoretycznie chłodniejsza woda ma krótszą drogę i nie wymiesza się z cieplejszą na zasilaniu, ale wszystko pewnie zależy od ustawienia pomp w układzie.
-
-
To już z tym buforem mam totalny mętlik, ale widzę że mimo wszystko lepiej będzie dla całokształtu jak będzie równolegle i tak chyba uczynię.
Schemat z monobloka Rotenso Aquami 8 kW.
Jako AHS wpinam Pelecieka. Przed zaworem zwrotnym przy AHS oczywiście muszę dać pompę obiegową. Jak ogarnąć sterowanie peleciaka układem. Elektronika z Rotenso daje sygnał aby przełączyć się na AHS, i teraz wszystko było by cacy, tylko mamy zawór 3 drogowy sterujący CO/Ładowanie CWU (nr 3 na schemacie) . Skąd sterownik KIPI będzie wiedział jak się przełączy zawór przełączający. W KIPI mam 2 pompy, albo działa ta CO, albo CWU (lub obie jeżeli nie mamy priorytetu). Chodzi mi dokładniej o to jak to zgarć przy podpięciu jak w schemacie niżej aby móc zamiennie grzać albo Pompą Ciepła, albo wspomóc się w zastępstwie peleciakiem, tak aby ładować też zasobnik z CWU w razie potrzeby. W sterowniku 860-P3 nie widzę opcji sterowania zaworem rozdzielającym CO/CWU.
Znalazłem jeszcze coś takiego. Czyli wystarczy tylko w sterowniku KIPI 860-P3 wyłączyć funkcję grzania CWU, zostawić samo grzanie CO a sterownik z PC Rotenso zadba o wszystko.... Ale mam mętlik...
-
Patrol bufor już mam 140L. W samej instalacji mam jakieś 70 max 100L.
-
3 godziny temu, Witek-z-Ulicy napisał:
Nachodzi mnie pewna rozterka, odnośnie sztywnego podłączenia hydraulicznego z maszyną delikatnie wibrującą ?.
Są dostępne węże antywibracyjne o zwiększonym przepływie (takie jak do nagrzewnic) - oglądałem ostatnio w hurtowni
34 minuty temu, sambor napisał:Na rys jest bufor w szeregu, ale zawór nadmiarowy swoją drogą będzie potrzebny.
Nawet jak nie ma termostatów? Myślałem że stosuje się go tylko przy zamontowanych termostatach.
-
Nie mam w ogóle zaworów termostatycznych na grzejnikach. więc zamknięcia obiegu się nie obawiam. Zawór trójdrożny sterował temperaturą na grzejniki (pogodówka) a temperatury w domu pilnował sterownik z termostatem. Całość do tej pory się sprawdzała w całym domu.
-
Instalację mam zbudowaną podobnie jak Patrol. Sambor mógłbyś popatrzeć na mój pseudo schemat.
Teraz układ pracuje na wymienniku płytowym(obieg otwarty) zamontowanym przed zaworem trójdrożnym sterującym temperaturą na grzejniki (obieg zamkniety) . Naczyń wzbiorczych nie rysowałem.Wymiennik wywalam zamykam całość i docelowo układ miałby wyglądać jak na rysunku. Pytanie mam tylko czy zawory zwrotne ZZ są w dobrych miejscach, czy coś byś przerobił?
-
Docelowo ponad 60mm
3 godziny temu, carinus napisał:Ładnie i estetycznie to wyszło. Ja robiłem swoje przyłącze z nogą w gipsie i ciężko mi było ogarnąć kucie przejścia i zgrzewanie przy ścianie.
Dziękuję. Starałem się 😜
-
Przez fundament PP40 w podwójnej izolacji + pianka mont. między nimi rura kablowa 40. Na fundamencie mam 15 cm styro. Na zewnątrz podwójna izolacja na rurach + dodatkowo trzy warstwy otuliny na całość i srebrnej folii (w formie kebaba) na to planuję zawinąć arkusz z czarnej blachy (pozostać arkusza z okuć na dach) Powinno wyglądać estetycznie ( w sumie to tylko 50cm) Na razie tak to wygląda po przymiarkach. Wbiłem dodatkowy pilon uziemienia- zamontowałem ochronnik przepięć. I domontowałem lejek do skroplin (przestrzeliłem z odległością o 3 cm😁 i musiałem kombinować).
- 1
-
-
Patrol będzie woda i bypas na pompę ups. wiem wiem.. gwarancja..
Wymiennik wywalam, zamykam układ z peleciaka.
-
Sambor chodziło mi o taktowanie PC.
Próbuje ogarnąć jak najlepiej podłączyć się w instalację. Czli straty na buforze po podpięciu równoległym nie będą jednak tak duże (można znaleźć opinie że nawet do 5 oC różnicy ) ? Boję się tylko ze przy mocnej pompie obiegowej nagrzeje ona bufor prędzej niż instalacje (100% grzejniki) to ciepło odbierze.
-
O widzisz Sambor. Późna pora była... Moje niedopatrzenie.
Trochę się już pogubiłem w tym wszystkim.
Wychodzi na to że bezpieczniej dla instalacji dać bufor równolegle i pompie za buforem zmniejszyć prędkość (rury Cu) na instalację grzewczą , a pompa z PC będzie gnała wodę w buforze (podłaczenie rurami PP). Tylko znów straty w oC przekazywanych na instalację i taktowanie pompy).... Jak zrobić to dobrze?
-
Sambor dlaczego cu28 nie wyrabia? Podałeś mi 0.8 m/s dla cu, pompa gna 0.4 do 1.65m/h
-
-
Patrol nie gniewaj się że wchodzę Ci z butami w wątek ale mam pytanie które myślę że nam pomoże w moderacji . Monoblok - Jakich rur używacie do podłączenia PC z instalacją - chodzi mi o średnicę PP 40 czy 32 cienkościenna? Instalację główną mam w miedzi 28.
Niby przyłącze pompy 5/4, ale wewnątrz jest znacznie wężej. Poza tym zawór 3 drogowy mam 5/4 DN25 i separator 1' DN25. Zastanawiam się czy 32 nawet stabi nie wystarczyłaby? Czy dopłacać do 40. Ewentualnie czy musi być stabi czy może być cienkoscienna? Od PC do przyłącza instalacji około 5-6 m. -
23 minuty temu, Patrol napisał:
@jarek20 juz wiesz jak to będziesz ogarniał? Puszczasz glikol na całość czy może wymiennik?
Jeszcze nie 😛. Zaczynam mieć sieczkę w głowie 😜
Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
w Pompy ciepła
Opublikowano · Edytowane przez jarek20
@Kordjano Czyli też tak jak w mojej instalacji wężownica nie za duża, ale działa 😜. Kalkulowałem wymianę mojego istniejącego zasobnika na cwu na zasobnik typowo pod PC z wężownicą przynajmniej 3m2, ale na razie nie oplacalne dla mnie. Nie wspominając że ceny zasobników poszybowały w kosmos....
Grzejniki odpalałem do testów i grzeją jak przy peleciaku😁. Peletu zostało mi 800kg czekać będzie na swój czas.
Teraz tylko czekać aż zima przyjdzie..... (oby nie prędko)...
Widzę, że masz zawory upustowe, masz zawór dopełniający instalację przy zrzucie wody ?
A podstawa pod pompę na bogato 😜