Treść opublikowana przez kocyl
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
-
LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Potrzebujesz dokładnie ten zawór: http://www.skleparmatura.pl/esbe/akcesoria/17504.html (sklep przypadkowy). Wymiana tego twojego zaworu to banalna sprawa więc nie powinno być problemu. Przepraszam za błąd, w Twoim przypadku najlepiej jakby był z gwintem zewnętrznym jak np ten: https://onninen.pl/pl-PL/zawor-temperaturowy-vtc312-dn20-kvs-3-2-1-zewnetrzny-temp-55oc-51001600-esbe,HAQ197
-
LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Zawór ochrony powrotu nie jest standardowym wyposażeniem kotła (jest ktoś kto dodaje w standardzie?) wiec to nie wina dystrybutora. Ewidentnie jest to wina instalatora, to on powinien znać się na rzeczy i wiedzieć co i jak zamontować, tym bardziej że to instalacja jedna z najprostszych. Dodatkowo serwisant który uruchamiał kocioł nie powinien tego odebrać tym samym podbić gwarancji.
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
-
LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Ten zawór który masz zamontowany miesza wodę kotła z wodą z powrotu instalacji co/cwu i podaje na powrót do kotła stała (ustawiona temperaturę). Zawór vtc działa w ten sposób że woda w kotle krąży do osiągnięcia zadanej/ stałej temperatury po osiągnięciu której puszcza w obieg c.o/ c.w.u. Po prostu inna zasada działania i inna przepustowość tego zaworu.
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
-
LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Do wentor. korzystając z okazji że udzielacie się na tutejszym forum chciałby zapytać o możliwości Lidii odnośnie statystyk pracy kotła tzn ilości godzin pracy kotła, ilości rozpaleń, zużycia pelletu itd. Taka funkcja byłaby bardzo przydatna pod katem użytkownika ale również serwisanta. Ilość rozpaleń i czas pracy to bardzo istotne informacje. Podsumowując to czy istnieje szansa na taką funkcjonalność w naszych Lidkach? Z tego co wiem konkurencyjne ferroli posiada taką możliwość.
-
LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Kolego Walczak1974 rozumiem że możesz być poirytowany z niewłaściwej pracy kotła czy działania serwisu ale mógłbyś dokładniej opisać swój problem i załączyć zdjęcia instalacji. Widzę że większość doświadczonych użytkowników oraz serwisantów/ instalatorów udzielająca się w tym temacie chciałby Ci pomóc. Niestety po Twojej postawie wygląda na to że Ci na tym nie zależy. Wolisz przejść na ekogroszek tylko nie wiem czy posiadasz jakieś doświadczenie w kotłach na to paliwo bo w większości przypadków ich użytkowanie sprawia dużo więcej problemów (np. zerwane zawleczki motoreduktora, korozja spowodowana wilgotnym paliwem, problemy w czasie zaniku energii elektrycznej, czyszczenie kotła itp.) Daj sobie pomóc!
-
LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Sam jestem posiadaczem Waszego kotła i póki co złego słowa nie mogę powiedzieć. Jednak tu na forum dwóch użytkowników przedstawiło kilka problemów z działaniem Lidii (np rozładowanie nadmiaru ciepła w c.o. w trybie letnim) Może warto byłoby tu na forum odnieść się do tego dzięki czemu pozostali użytkownicy mogliby skorzystać z Waszej wiedzy i nie narzekali by na działanie kotła. Ewentualnie moglibyście np. umieścić na swojej stronie opcje najczęściej zadawanych pytań czy opisu typowych problemów wynikających z niewłaściwej obsługi.
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
-
LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Dobrze byłoby gdybyś załączył zdjęcia instalacji. Bez tego ciężko cokolwiek powiedzieć. Może jest coś skopane. Piszesz że na c.w.u grzeje z mocą 11kw. Celowo moc zdławiona? Ja mam zbiornik 300l. Podniesienie temperatury o 10 stopni to jakieś pół godziny pracy kotła z ograniczeniem mocy do 15kw na c.w.u.
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
-
LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Wstawiam fotkę z wersją oprogramowania które posiada moja lidia. Dla tych którzy nie wiedzą jak wejść w menu serwisowe podaję kod: "1978". Może na początek sprawdźcie czy posiadacie tą samą wersję oprogramowania. Co do rozładowywania ciepła na grzejniki w trybie lato to wg mnie jest naturalne. Kocioł ma mała pojemność wodną i pewną bezwładność. Po osiągnięciu zadanej temperatury C.W.U przełącza zawór strefowy lub wyłącza pompę ale temperatura kotła jeszcze rośnie. Aby nie przegrzać kotła nadmiar energii puszcza w układ c.o.
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24