  1. Witam Panowie i Panie, po dłuższej przerwie, powracam do tematu który rozpocząłem , wymieniłem kaloryfery (grzejniki) z konwektorowych(zdj. J.w w poście) na płytowe typu 22 firmy Cosmo i termostaty comap model: sensity , dla przypomnienia kociał Viessmann w200 26kw, oczywiście sezon grzewczy za niedługo się zacznie , pytanie moje jest takie :jakie parametry nachylenia i poziomu były by dla tych grzejników optymalne ? Na tą chwilę mam ustawienie nachylenie 0.8 i poziom 6, poniżej dołączam zdj Pozdrawiam
  2. Witam, wymieniłem w tamtym roku stary kocioł gazowy na viessmann vitodens w200, w tym roku chciałem wymienić kaloryfery stare convectorowe na kaloryfery płytowe typu 22 do tego pieca instalator poleca mi dwie firmy kermi i Cosmo , chciałbym zaczerpnąć informacji które lepsze są , może ktoś z forumowiczów ma u siebie w domu zamontowane tego typu i firmy kaloryfery Pozdrawiam
  3. ok zmieniłem krzywą grzewcza na 0* będzie temperatura wychodząca do kaloryferów 45* a te grzejniki jakie polecacie do gazowego pieca ?
  4. dokładnie, grzejniki maja z 20lat, dlatego jedno z moich pytań było czy się nadają do tego kotła czy trzeba myśleć o nowych i ewentualnie jakie grzejniki byście polecili do tego kotła. jeśli chodzi o krzywą to właśnie chodzi żeby cały czas był komfort i dogrzewały, dobijały do zadanej temp. 23 stopnie. jak byście mi na początek polecili ustawienie tej krzywej grzewczej, nachylenie i poziom ? tak jak kolega pisał Ksieciunio kocioł grzeje i się wyłącza. co proponujecie ?
  5. budynek ocieplony 20 cm natomiast grzejniki to nie wiem za bardzo które ale mam zdjęcia naklejki i srodka
  6. Witam Panowie i Panie, dopiero zmieniłem piec gazowy na nowy viessmann Vitodens 200-W 26 kW ze sterownikiem vitatronic 200 typ HO2C, sterownik pokojowy vitatrol 200 i czujka pogodowy, mam grzejniki konwektorowe, dom 200m2 z piwnica gdzie też są grzejniki. moje pytania są takie? 1. czy to są dobre grzejniki do tego kotła gazowego ? 2. moja grzewcza ustawiona jest nachylenie 1,4 natomiast poziom 4, przy temperaturze na zewnątrz 10 stopni i w domu ustawione na 23 stopnie, spalanie wychodzi ogrzewanie pomieszczeń 70kWh a bojler 30kWh według wykresu z aplikacji ViCars, czy to dużo ? jeśli tak proszę o radę jak ustawić krzywą grzewczą, 3. gdzie znajdę z rachunku(fakturze) PGNiG informacje na temat jakości gazu, bo mogę wpisać "ciepło kondensacji" i "wskaźnik stanu gazu " pozdrawiam
  7. Witam, dopiero zmieniłem piec gazowy na nowy viessmann Vitodens 200-W 26 kW ze sterownikiem vitatronic 200 typ HO2C, sterownik pokojowy vitatrol 200 i czujka pogodowy, mam grzejniki konwektorowe, dom 200m2 z piwnica gdzie też są grzejniki. moje pytania są takie? 1. czy to są dobre grzejniki do tego kotła gazowego ? 2. moja grzewcza ustawiona jest nachylenie 1,4 natomiast poziom 4, przy temperaturze na zewnątrz 10 stopni i w domu ustawione na 23 stopnie, spalanie wychodzi ogrzewanie pomieszczeń 70kWh a bojler 30kWh według wykresu z aplikacji ViCars, czy to dużo ? jeśli tak proszę o radę jak ustawić krzywą grzewczą, pozdrawiam
  8. Nie nie, spokojnie jak już dochodzi do temperatury zadanej płomień opada, bo PID wtedy reguluj nawiew, i go zmniejsza mam ustawiony zakres wentylatora oraz obrotów , z tego korzysta. mogę wysłać inne zdjęcie jak wygląda płomień przy osiągnięte temp., przy pid nie powinien wchodzić w nadzór, a histeryze mam ustawione +/- 5
  9. Witam Panowie i Panie Wcześniej na forum pisałem, że borykałem się z niedopalonym węglem, ¾ retory mi tylko się paliło (nie na środku tylko od str podajnika) powstawały zgrzewy czy inaczej spieki, pale węglem eko 29 kaloryczność, piec posiadam z firmy KAMEN DUAL KONFORT 26kw, ogólnie powinienem mieć ok. 24kw, dom o powierzchni 220m2 stare poniemiecki budownictwo nie ocieplony i dach pokryty dachówką nie ocieplony, okazało się, że do tego kotła 26kw włożyli retortę i podajnik ekoenergia 35kw wydaje mi się że tu był problem, od ekoenergia dostałem drugą retortę z dodatkowymi nawiertami jednak za dużo nie pomogło chodź było znacznie lepiej z napowietrzaniem. Ale tylko spokój nas ratuje...... trzeba było coś innego wymyślić i o to poniżej przedstawiam efekt mojej pracy i cierpliwości: Postradam Sterownik tech k480 zPID, temperatura zadana kotła 65stopni, a c.u.w 45, ustawienia pid aktualnie przy zmniejszeniu retorty: Podawanie: od 1s do 3s Przerwa w podawaniu: od 30s do 190s Praca wentylatora od 10 % do 40% Obroty wentylatora: 60obr/min do 400obr/min Wymyśliłem swój patent na zmniejszenie retorty, który udostępniam na zdjęciu może komuś się przyda taka informacja. Oczywiście wkładkę przed zamontowaniem posmarowałem lub inaczej nałożyłem na nią silikon do 1800stopni żeby uszczelnić ją. Efekt jest taki, że mam prawie sam popiół(delikatne dopieszczenie jeszcze ustawień), temperatura utrzymuje się na skali 60-68 stopni nie wchodzi w nadzór PID, mniej pobiera węgla , temp. Spalin waha się miedzy 98 a 115 stopni. jedyny minus jest taki, że potrzebuje więcej czasu przy rozpalaniu żeby osiągną temperaturę zadaną. Mogę zawsze wysłać zdjęcia popiołu przed i po przeróbce, oraz udzielić więcej informacji co i jak próbowałem robić i jakie tego efekty były. Jeden z użytkowników forum dobrze pisze „nie da się od razu osiągnąć efektu, bo każdy dom jest różny, natomiast trzeba być cierpliwym i dużo czasu przy obserwowaniu poświęcić” co się z tym zgadzam w 100%, bo nie da się tak od razu ustawić idealnie pieca Moja rada jest taka, że do każdej zmiany ustawień trzeba czasu min 24h, żeby dobrze zobaczyć efekt zmian i delikatnie każde ustawienie przemieniać +/-, nie chaotycznie bo nawet 1s czy % może wszystko zmienić na dobre lub na złe ustawienia pozdrawiam
  10. Skrajne od str. Podajnika? Te okrągłe to chodzi na koronie palnika? Mógłbyś mi zakreslic na zdj? Jutro tak zrobie
  11. Jutro go wygasze i zrobię dokładne zdjęcia z zewnątrz i wewnątrz palnika i umieszczę zdjęcia,
  12. Piec mam pierwszy sezon, więc nie wiem jak jest uszczelnień, bo jest nowy, od października, spróbuję jeszcze z uszczelnieniem tych otworów
  13. Tylko kończą mi się pomysły, jeszcze spróbuję z tą retorta żeby powietrze bardziej od lewej str dochodziło i paliło, no i zadzwonię do ekoenergi zobaczymy co powiedzą
  14. dzisiaj rano patrzyłem się jak wygląda sytuacja od poniedziałku na ustawieniach praca PID: 1-5s podawanie i 40-120s przerwa, wentylator 20-25%, tak to wyglada, chyba nie za dobrze ? temperatura zadana 65 stopni i utrzymuje sie miedzy 64-66 stopni
  15. Jutro się skontaktuję z producentem pieca i ekoenergia, natomiast jeśli bym musiał osobno każdą cześć kupować to jest nie opłacalne patrząc po cenach, które widnieją na np. allegro
  16. Teraz to już trochę za późno na zmianę , sugerowałem się danymi z katalogu, nie miałem pojęcia o wielkościach brucera jakie montują,a jak bym zmodyfikował dysze retorty ? widziałem, że można coś takiego kupić jak na zdj. myślicie, że by pomogło ?
  17. Ustawienia w PID zmieniłem, dałem podawanie 1-4s a przerwę 40-120s, jutro dam informacje na ten temat, a jeśli chodzi o nadzór PID powinien się włączać czy nie powinno się doprowadzać do takiego stanu PID? i ost. zapytanie, czy bawić się z tą retorta brucera i pozalepiać otwory ?
  18. Miałem do wybory 20 lub 26 nic po środku, przejść na 2stan? Tzn? Czyli nic się nie da zrobić?
  19. nie wiem czy dobrze wpisałem bo w środku dom mierzyłem po długości i szerokości i wyszlo mi 10m x 11m (ale nie wliczalem łazienki i ganku(wiatrołapu), dobudówka, dach nie ocieplony stara dachówka. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2zml pale eko-roszkiem kamiennym kaloryczność 29 palnik ekoenergia brucera 25-35 Kw -dokładnie zmierzyłem
  20. Witam, Mam problem z niedopalaniem węgla, mam dom220m2, nie ocieplony (stare budownictwo), w tym roku kupiony piec KAMEN DUAL KONFORT 26Kw, zawór 4D z siłownikiem firmy: afriso, pompa CO wilo. Komputer TECH st480K – zPID, pracuję na zPID, retorta BRUCERA, nie pali się na całym tylko 2/3 od strpny podawania, temperatura zadana kotla to 65 i dochodzi bez problemu i utrzymuje się palenie na 65 66 stopni, mam ustawiona krzywą grzewczą w temp do 0stopni 43wychodzina kaloryfery, pytanie jest takie czy w zPID doprowadzać do NADZORU?, czy nie powinno się doprowadzać do tego stanu? Moje ustawienia to: Czas podawania min: 3s Czas podawania max: 4s Czas przerwy w podawaniu min: 45s Czas przerwy w podawaniu max: 50s Nadmuch min 20% Nadmuch max: 25% Min obroty: 160obr/min Max obroty: 350obr/min Czy te obroty to sa wentylatora jak od komp. HALOTRON? Który jest przykręcony do glownego wentylatora NADZÓR PID: Czas. Podawania: 14s przerwa: 11min czas pracy wentylatora: 45s czas przerwy wentylatora: 5min obroty wentylatora 40% CUW: Zadana: 45stopni Histeryza: 3 stopmoe Proszę o pomoc i co ewentualnie mam zmienić!!! mogę podesłać zdjęcia lub filmik jak to wygląda
×
×