Skocz do zawartości

kult5

Stały forumowicz
  • Postów

    402
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    3

Odpowiedzi opublikowane przez kult5

  1. Obecna pompa powinna przerzucić od 1,5 do 2 ton wody na godzinę. Producent zaworu podaje że obsłuży kocioł 30 kW przy delcie 15 stopni. To daje przepływ 1,7 tony na godzinę. Bez powietrza powinno to wszystko działać.

    Tylko jak woda jest świeża to największe gazowanie będzie w kotle, na jego wyjściu przydał by się odpowietrznik.. Ale jaki to nie mam pojęcia. (może rura pionowa z zaworem na górze i spustem do dołu tak żeby zbierał większą ilość powietrza?? tam jest wysoka temperatura to trzeba zrobić to z głową. (ja hydraulikiem nie jestem)

    Jak zawór mieszający będzie widział niską temperaturę to woda będzie zawracać na kocioł a w pionowej rurze zbierze się powietrze i może woda stanąć. Na bufor obieg będzie słaby bo temperatura ciągle za niska i problem z odpowietrzeniem będzie się pogłębiał.

  2. Przepływ zależy od oporów. Czyli należało by znając opory odczytać z charakterystyki punkt pracy.

    Po drugi Ibo nie gwarantuje parametrów pomp.

    Kupiłem jedna sztukę ich pompy i w instrukcji pisze jak byk że nie gwarantują parametrów. W celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów należy metodą prób i błędów sprawdzić wiele egzemplarzy.

    Po trzecie rozbujany kocioł, wyższa temperatura, to i woda bardziej gazuje więc zapowietrzenie całkiem możliwe. Przed termometrem na wyjściu bufora musi być odpowietrzenie bo inaczej instalacja nie będzie działać prawidłowo. (zawór zwrotny będzie to powietrze tam blokować

     

    P.S.

    Na zdjęciu na dole widać zakręcony zawór

    • Lubię to 1
  3. 14 godzin temu, wacio1967 napisał(a):

    Normalnie ręce opadają. Tu nie chodzi o moje dane i grzałki, tylko kreowanie danych na potrzeby różnych wpisów.

    W tym roku nie grzeję grzałkami, tylko gazem, więc nie mogę pokazać prawidłowych danych ze swojej strony, ale mogę pokazać temperatury jakie były. A były były dość zbliżone. Jak ta PC tak żarła ten prąd, to niech pokaże wykres z Taurona za ten okres. 🙂 Wyjdzie z tego, że albo PC uszkodzone, albo dane z doopy wzięte.

    Autor pokazał tydzień z mrozami do -20  i napisał że wtedy pompa żarła ale dała radę.

    Na Twój zarzut że jest do kitu odpisał że przy normalnych temperaturach i średniomiesięcznie te zużycia nie są takie złe i podał za przykład styczeń 2022.

    A Ty się zacząłeś oburzać że manipuluje danymi.

    Tu są temperatury z tego okresu u mnie:

    image.thumb.png.73daed349fac1e2e7740eca0ecf35d8d.png

    A tu Mikołajki: Czyli północno wschodnia Polska:

     

    image.png.affd53fc428c1b0121611619f4fde739.png

     

    U autora średnia temperatura z 5 dni jest niższa niż u ciebie chwilowa z jednego dnia, a mimo to podważasz jego dane.

    8 stycznia średniodobowa temperatura -16,9

    Znajdź u siebie takie temperatury i wtedy porównaj.

  4. 16 godzin temu, wacio1967 napisał(a):

    Czy na tym wykresie widzisz gdzieś wartości powyżej 50kW ?

    O to chodzi!!!

    Jak Ci się nudzi, to czytaj ze zrozumieniem.

    Wykres jest ze stycznia 2022.

    Na górze postu dane z 1 tygodnia 2024.

    Wacio Ty błędnie interpretujesz dane.

    Nawet jeśli pompa w mrozy zeżre tyle prądu co Twoje grzałki to nie znaczy że pompa jest do kitu.

    Trzeba patrzeć na cały sezon, jakie mamy koszty a nie na tydzień z maksymalnym poborem.

    Branie najgorszego tygodnia ma tyle sensu co branie najlepszego tygodnia.

    Może i autor robi sobie tu reklamę jednak pisze dość sensownie.

     

  5. Omama daj spokój.

    Powyżej +15 to zyski bytowe potrafią być większe od zapotrzebowania ciepła. Nic na prosty chłopski nie wyliczysz, tym bardzie że takie temperatury korelują z dniami o większym nasłonecznieniu.

    Dla października i średniej temperatury +12 zapotrzebowanie na ciepło u mnie wyniosło 50 % teoretycznego.

    Możesz myśleć że pompa działa super wydajnie a po prostu budynek nie potrzebuje energii.

     

  6. 70-75 stopni to raczej nikt nie potrzebuje ale 50-55 przy - 20 to sporo budynków.

    Prz obecnym trendzie wciskania pomp ciepła jak wcisną taka pompę to nie ma tragedii. Ekonomicznie się to obroni

    Co do czynnika to ja wolał bym R290. Tak jak obecnie unia chce opodatkować gaz za trzy lata tak za 5 lat mogą opodatkować czynniki do pomp ciepła.

     

     

  7. Jeśli pompa wspomaga się grzałką to jej COP poleci w dół.

    Jeśli jako całość trzyma dobry COP to jak dla mnie może nawet na samej grzałce jechać.

    Tabele wrzuciłem jako ciekawostkę, ponieważ widziałem pierwsze pompy na R290 potrafiły mieć gorsze parametry niż na R32.

  8. Mam nadzieje że masz pojęcie o konstrukcji i spawaniu buforów?

    Znam przypadek gdy spawacza amator zabrał się za bufor to skończył zalaniem mieszkania.

    Materiał został odratowany ale już prawdziwy spawacz dokończył dzieła.

    Prostopadłościan pracuje inaczej niż walec.

  9. W dniu 16.01.2024 o 20:04, jameess napisał(a):

    A ja wczoraj pooglądałem troszkę filmików ludzi którzy w kotle pelletowym wspierają się też drewnem, tzn kocioł pali pellet jak palił a dodatkowo robią dodatkowe ruszta z kliku prętów nad palniem i na to kilka drewienek i podobno jest oszczędność.

    Przecież to jest głupota.

    Dodając paliwa trzeba dodać również powietrza.

    Jeśli komuś daje to dobre efekty to znaczy że na codzień ma dużą nadwyżkę powietrza czyli źle ustawiony palnik i traci opał.

    • Zgadzam się 1
  10. Jak już myślisz o remoncie ogrzewania to zmień na podłogówkę 100%

    Systemy mieszane są problematyczne.

    Podłogówka będzie atutem gdy w przyszłości padnie pomysł pompy ciepła.

    pellet vs gaz wybrał bym gaz gdybym miał już przyłącze.

    cenowo wychodzi podobnie a gaz nie zabiera tak dużo miejsca, nie potrzeba składować paliwa, obsługi wymaga 10 krotnie mniej.

    Jeśli nie ma przyłącza i zdecydujesz się na pellet to kociołek maks 8-10kW

  11. W dniu 11.01.2024 o 17:35, MORIA napisał(a):

    Ja mogę podać znany mi przykład przejścia z węgla na prąd w PC. Może komuś się przydać. Nieważne jaki dom. Zużycie węgla średnio 2,5 t na sezon. Spalony efektywnie w kotle zasypowym, dolniaku. Pompa ciepła zjadła dobrze ponad 5500 kWh prądu. Grzanie grzejnikami. Większość sezonu 37-43°C

    Pytanie w jakiej strefie klimatycznej. W 3 strefie 2,5 tony ekogroszku zamieniło się w 3500 kWh prądu.

    instalacja pół domu podłogówka, pół domu grzejniki. Pompa Panasonic 7 kW split.

    Ja mieszkam w centralnej Polsce i często widzę jak u mnie jest - 5 a okolice Suwałk - 15.

    Nie ma co porównywać.

     

    • Zgadzam się 1
  12. Panowie pytanie

    Posiadam sterownik pokojowy ester X40, ustawiony do pracy w komforcie, temperatura na tyle wysoka żeby kocioł pracował non stop.

    Temperatura kotła przekroczyła zadana o histerezę i nastąpiło przejście w nadzór.

    Po ustawionym czasie nadzoru temperatura kotła nie spadła poniżej temperatury zadanej i kocioł się wygasił.

    Co ma teraz wzbudzić kocioł do ponownej pracy?

    Obecnie czeka w postoju mimo że sterownik pokojowy woła wyższą temperaturę.

    Pompa CO zbiła temperaturę na kotle i się wyłączyła.

     

  13. Uwielbiam takie posty,

    tylko niech nieświadome osoby nie biorą wszystkiego na poważnie.

    10 minut temu, omama napisał(a):

    Długo bym musiał czekać oj długo ale minus 19 było i praktycznie nawet nie zwiększałem zasilania w podłogę a prąd tylko lekko się zwiekszył , ten co mi gazu dobijał (instalator) pyta ile dobowo mi zjada mówię dużo ile to dużo mówię 25kw/doba a on mój vailant split zjada 80kw/doba ,wtedy było minus 19 stopni.

    Zakładając rewelacyjny COP 2,5 przy -19

    To masz zużycie 62,5 kWh na dobę czyli zapotrzebowanie domu przy - 19 wynoszące 2,6 kWh

    Przy metrażu 200m2 wychodzi 13W na metr kwadratowy.

    Czyli jest to dom pasywny. 😄

    • Haha 1
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.