Masz do tego podpiętą CWU?
-
Witam. ja już ten piec okiełznałem :D Pierwsze 2 najwazniejsze pytania: 1) retorta uszczelniona? 2) jakim ekogroszkiem palisz?
-
Kolego po pierwsze na dzien dobry wyłącz pid ;) Pierw dojdź manualnie do ustawień. Nie wiem jaki masz sterownik ale spróbuj zacząć tak: temperatura C.O. 58 stopni, czas podawania 5 sekund (tego nie ruszaj), przerwa podawania (ja bym proponował na początku) 60 s, nadmuch (nie wiem jaki to ekogroszek nigdy nim nie paliłem ale wygląda na mocny (na stronie www.wegielsztygar.pl jest napisane: "W naszej ofercie posiadamy zarówno węgiel polski jak i importowany.[/size] Obecnie oferowana partia węgla pochodzi bezpośrednio z Kolumbii." A więc szczerze nie mam pojęcia jak to się pali :D w każdym bądź razie daj na samym początku 16% nadmuch. Napisz jak sprawa wygląda np po dobie od wprowadzenia tych parametrów. Jak szybko piec doszedł do zadanej temperatury, jak wygląda popiół itp.
-
Witkowski Ustawienia Pieca Na Ekogroszek Piece Witkowski 25Kw
jar87 odpowiedział(a) na gangsta529 temat w Kotły z podajnikiem
Cześć! Tak na szybko Ci napisze. Mam dom 220 metrów pow. użytkowej, piec 24 Kw, tamtej zimy dom nie ocieplony, duzo się uczyłem i napisze Ci, że ustawienia: podawanie 5s. przerwa 81s nadmuch 16% to dla mnie najlepsze ustawienia (zbiornik na wodę 250 l) i spalałem ok. 25 kg groszku na dobę!. Przy tych ustawieniach co podałeś, piec dochodzi do zadanej temperatury? Jak wygląda popiół albo części przepalone, bądź nie przepalone? -
ja retorte uszczelniałem rok temu w grudniu. Do tej pory nic, i póki co piec sobie świetnie działa czy to w trybie zimowym czy letnim, mam bardzo podobne efekty jak Ty;)
-
Galmet Ustawienia Pieca Dla Początkującego.
jar87 odpowiedział(a) na kafik temat w Kotły z podajnikiem
Witaj. Sterownik mamy taki sam, ja niestety PID`u nie posiadam, aczkolwiek swoimi ustawieniami w zimie udało mi się ogrzać cały dom 220 mkw;) obecnie w trybie letnim (na wodę baniak 200 l) (jak i zimowym) ustawienia mam takie: czas podawania 5 s przerwa podawania 86 nadmuch 16 % histereza kotła 2 st czopuch mam otwarty na full (w zimie przymykam go do 85%) Temperatura w domu cały czas 24 stopnie była (ogrzewanie podłogowe), dom nie ocieplony. Sądzę, że przy Twoim metrażu te ustawienia będą bardzo dobrymi. Nie przejmuj się tym, że piec długo (bo może nawet 4 doby) dochodzić do zadanej temperatury. Lepiej dla pieca, a uwierz mi, przepalał będziesz wszystko i spieków nie powinno być w ogóle. Jak będą, zmniejsz nadmuch i np 2%, poobserwuj z dobę, jak będzie git, to zostaw (chociaż może Ci wtedy wypluwać nie przepalony groszek) to wtedy wydłuż przerwę podawania). Trochę mi zeszło zanim doszedłem do dobrego spalania groszku ale teraz wiem, że warto było ;) -
Defro Defro Eko Komfort Pz 15Kw - Spalanie W Trbie Letnim
jar87 odpowiedział(a) na kurakk temat w Kotły z podajnikiem
Mi w trybie letnim worek groszku starcza na minimum 10 dni... Ustawienia mam: czas podawania 5 s przerwa podawania 86 s nadmuch 16% (niestety nie mogę już zejść z nadmuchem bo groszek się nie dopala, a znów w zimie, jak zejdę z nadmuchem to muszę przerwę podawania wydłuzyć a to już nie robi tak jak powinno...) Spalam groszem na pył nawet w trybie letnim. Bojler mam 250 l, pionowy, 2 dorosłe osoby + małe dziecko, dom 220 mkw. Na takich ustawieniach jak wyżej podałem, piec włącza się chyba 3 razy w ciągu dnia aby dogrzać wodę. Aaaa zapomniałem napisać, że mam tryb ogrzewania wody włączony na 45 st w ciągu dnia i na wieczór (od godziny 18) na 50 stopni:) -
Ogrzewanie Podłogowe Bez Pompki
jar87 odpowiedział(a) na jar87 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Ja wlaśnie zaczynam:D kaloryfer się jeszcze przyda, a więc na tym się skupiam póki co. Dziekuję bardzo za odpowiedź :)) -
Witam, Mam dość dziwne, (albo nie dziwne) pytanie w sprawie ogrzewania podłogowego, mianowicie, jest juz w miare ciepło, potrzebuję ogrzewać jedynie na kaloryfery, tylko 2 pomieszczenia. w instalacji mam podłogówke i kaloryfery (nie licząc CWU). podłogówka i kaloryfery działają na osobnych pompach, Mogę chyba bez problemu wyłączyć pompkę podłogówki, aby pracowała tylko tana kaloryfery? Mam piec z podajnikiem, podłogówka cały czas ma temperaturę 27-30 st (przy wyłączonej pompce). Czekam z niecierpliwością na odpowiedź, pozdrawiam ;)
-
Ja na następny sezon myslę zakupić (na wyrost) 3 tony groszku. 2 tony Wesoła i 1 tona Pieklorz. Teraz palę pieklorzem, ale wydaje mi się, że na obecną temperaturę jest on za mocny (+5,+10 stopni na zewnątrz). Obecne ustawienia tego pieklorza mam: podawanie 5s przerwa 84s przedmuch 15 % (strasznie mi sadza obrasta na rurach, ale to podejrzewam wina niskiej temperatury (chociaż nie wiem, zadane mam 58 stopni)) przesłona otwarta na 1 cm Piec w ciągu dnia dochodzi ok. 2-3 razy do podtrzymania. Dla mnie to dobrze, bo przynajmniej wiem ile mniej więcej spalę. Nie wierząc swoim obliczeniom wsypałem wczoraj ok. 23 worek groszku, patrzę dziś rano o 7, nawet połowa nie ubyła, a popiół się robi na retorcie. ogólnie to musze retortę przeczyścić z tego popiołu bo trochę go zostało i w zakamarki powchodziło...
-
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
jar87 odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Ja bym chciał zejść do minimum z wentylatorem ale raczej się nie da, ponieważ strasznie mi smoli... To już nawet nie wina sadzy, tylko po prostu lepka smoła obkleja mi rury... Nadmuch mam póki co na 14% ustawiony i nie ma tego efektu ale za to strasznie dużo sadzy się wydobywa... Podejrzewam że to wina groszku no ale... -
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
jar87 odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
ja zmniejszyłem do swoich ustawień nadmuch, tzn moc nadmuchu, teraz jest 14% i piec łapie kilka stopni więcej :) -
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
jar87 odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Jak ja bym dał moc pieca na 100% to by w nadzór raz dwa wszedł:D dlatego mam meeega słaba moc, bo póki co działa na ok 7kW (piec 24kW). Jeszcze myślę zejść z przerwą podawania bo wchodzi w stan podtrzymania, wiadomo pogoda robi swoje... Termostaty zakupie na pewno tylko jeszcze nie wiem kiedy :D -
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
jar87 odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Ja jakbym dał mój zawór 3D na full to temperatura pieca przy bieżących ustawieniach ładnie by spadłą, bo wszystko szło by w obieg. Co prawda na kaloryferach nie mam termostatów (planuję zakupić w przyszłości) ale jakoś je tam "ręcznie" doreguluję :D Póki co mój zawór ustawiony jest na 4,5 (z 6) temperatura podłogówki to 33 st temp zadana 58 jest git, chociaż widze, że piec wchodzi w podtrzymanie mniej więcej co 3-4 godziny. Będę musiał zmniejszyć podawanie. Jedną rzeczą, którą bym chciał osiągnąć ale to raczej nie możliwe przy groszku co mam teraz, to zmniejszyć nadmuch (obecnie 20%) na jakieś 10 %, bo jednak trochę mi huczy w kotłowni, a dodatkowo jak zmniejszam nadmuch to nie robi się sadza tylko już smoła (ostatni mi obkleiła rury w piecu...) :( -
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
jar87 odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Proszę, tak to u mnie wygląda. Trochę późno wrzucam te focie no ale... U mnie ta Sądzą to praktycznie nic. Raz na jakiś czas po rurach przyjadę się pogrzebaczem i w sumie to tyla. Ściany są delikatnie osmolone ale to szczegół. Pięć nie pracuje z mega mogą, pracuje sobie tak aby nagrzac wodę i podłogę plus kaloryfery, 3 póki co. Spalanie bardzo małe, temperatura w dość dużym salonie, 24 stopnie. Zdjęcie wiadra ukazuje ukazuje ile w przeciągu 5 dni zostaje popiołu. -
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
jar87 odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
A jakie masz proporcje podawania? -
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
jar87 odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Wiesz czemu Ci się tak robi? bo masz za mały przedmuch!! Dosłownie doświadczyłem tego samego, miałem nadmuch 8% a sadza przeistoczyła się w smołe... Zwiększ nadmuch i po problemie. Chciałem miec tak samo jak Ty, mały nadmuch (płomień jak od świeczki) i prawie się udało, bo piec sobie idealnie pracował ale osadu było od groma. Teraz nadmuch jest mocniejszy i wszystko jest git, a spalanie mam w granicach 19 kg/dobę, piec 24 kW. -
Elektromet Nastawy W Kotle Elektromet Eko-Kwp 15 Kw Mdp
jar87 odpowiedział(a) na miszi79 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Mam piec z podajnikiem ślimakowym, ale myslę, że zasada działania jest taka sama ;) Skoro nie znasz groszku, ja bym spróbował pierw od krótkich cykli podawania np 5 sekund. Najlepiej jest dla pieca i dla groszku jak piec bardzo rzadko wchodzi w stan podtrzymania (nadzoru). Przez tą zimę przetestowałem 87354376 sposobów na oszczędne palenie groszkiem i widzę, że jak piec jest mało w spoczynku a pracuje cały czas, przy minimalnych nastawach, jest bardzo dobrze. Tzn: Wcześniej miałem ustawienia: 10 s podawanie 40 s przerwa 30-40 % nadmuch Piec dochodził do zadanej temperatury w około 10-12 minut, trzymał też 10-12 minut i zaczynał pracę. Wydawałoby się to fajnym rozwiązaniem, ale weź to pod uwagę, że przez to podtrzymanie temperatura spadała nawet o 10 stopni, gdzie piec musiał "dobić" do tej temperatury aby się wyłączył. Z początku miało to dla mnie sens i stwierdziłem, że będę dążył do tego, że skoro temperatura aż tak jest w stanie spaść, to będę tak kombinował aby spadła jak najmniej, a piec szybciej dochodził do zadanej temperatury. Dupa zbita :D ok. 9-10 minut to jest czas gdzie piec dochodził do zadanej temperatury niezależnie w jakim nastawie (wiadomo im dłuższa przerwa była tym dłużej dochodził). Czytając "cały internet" zacząłem wyciągać wnioski, że najlepiej dla kieszeni i dla pieca będzie jak będzie on pracował non stop (tryb podtrzymania np 2-3 razy na dobę starcza). Obecnie mam ustawienia: temp. zadana 58 st 5 s podawanie 60 s przerwa 20% nadmuch Przesłona wentylatora przysłonięta prawie na MAX. mała szczelina około 1 cm jest :D Czopuch w 80% przymknięty Histereza C.O. 2 stopnie Histereza C.U.W. 5 st temperatura na C.W.u. 50 st Zawór 3D podłogówka ustawiona na 33 stopnie Spalam dosłownie na pył/piach nie wiem jak to nazwać. -> jeśli chcesz zdjęcia pisz śmiało, pokażę :D Wczoraj tak dla testów chciałem sprawdzić, czy zwiększając temperaturę na podłodze do 37 -38 stopni, piec da sobie radę utrzymać temperaturę zadaną, okazuje się, że nie. A więc te ustawienia (wg mnie) są najbardziej optymalnymi na taką temperaturę na podłodze i na spalanie. Jak się okazuje, skracając przerwę podawania do 50 sekund, piec spokojnie daje sobie radę i powolutku łapie taką temperaturę jaką ma zadaną: 58 st. Dodam jeszcze, że dom mam nie ocieplony, budowa zakończona w październiku 2016, mieszkam tam od grudnia. Powierzchnia jaką ogrzewam to 180 m2 (powierzchnia użytkowa domu 240 m2). Twoje nastawy są dobre ale na mrozy -20 stopni :D Spieki Ci się robią najprawdopodobniej z dużej ilości podawania groszku oraz z dużego przedmuchu. -
Ok, Palenie tym groszkiem opanowałem ;) Obecnie mam ustawienia: podawanie 5 s przerwa podawania 53 s przedmuch 24% Podłogówka ustawiona na 33 stopnie, piec dochodzi dość długo do zadanej temperatury, ale dzięki temu spalanie mam dość małe i przepalam ten groszek praktycznie na popiół ;)
-
Ja paliłem groszkiem z Wesołej (zakup w firmie Bartex groszek Gold). Nie mogłem go z początku ogarnąć, strasznie mi pluło tym groszkiem, tzn niedopalonym groszkiem. Ostatnio wyczaiłem tryb palenia z powolnym dochodzeniem do zadanej temperatury. Obecnie mam ustawienia: podawanie 5 s przerwa podawania 53 s przedmuch 24% Podłogówka ustawiona na 33 stopnie, piec dochodzi dość długo do zadanej temperatury, ale dzięki temu spalanie mam dość małe i przepalam ten groszek praktycznie na popiół ;) Od dziś zacznę palenie pieklorzem,również z bartex`u (silver) zobaczymy na jakich ustawieniach ten groszek będzie robił, myślę, że na tych samych lub nawet jeszcze z dłuższą przerwą. Ponoć Pieklorz nie potrzebuje takiej mocy przedmuchu jak groszek z Wesołej, jak będzie, zobaczymy ;)
-
Hello. Ja również korzystam z eko z Wesołej z Mysłowic i od jakiegoś czasu strasznie mi się spieka. Ratuję się już różnymi ustawieniami. Obecnie mam Podawanie: 5 s przerwa w podawaniu 49 s wiatr: 22 % Przesłona przymknięta w 90% Czopuch zamknięty w 80 % Niespalony groszek jest dalej przerzucany:( Wydłużyłem teraz przerwę podawania na 54 s (dość ostro pojechałem) - zobaczymy czy teraz coś to pomoże. Mimo tego, że jest to wysokokaloryczny groszek, tylko przez te spieki nie mogę go nazwać rewelacyjnym, kaloryczność wg mnie jak najbardziej jest na miejscu. P.S. Piec mam w jednostanie póki co. Może komuś udało się "ujarzmić" te spieki?
-
Koksujący Ekogroszek - Można To Ponownie Wsypać Do Zasobnika I Spalić
jar87 odpowiedział(a) na robertokot25 temat w Opał
Posiadam ostatnie worki Bartex Gold i cholernie zaczyna koksować. Próbuję jeszcze ratować się mocnym wiatrem (obecnie jadę na 22%) zobaczymy czy to coś pomoże. Ciekaw jestem jak zachowa się na niskim wietrze groszek z Bartexu Silver.. @robertokot25 a jaką masz moc przedmuchu? gdzieś wyczytałem, że "Gold" potrzebuje porządnego wiatru :D Chociaż u mnie nawet przy 44% wiatru też koksiło. Wydłużanie przerw też nic nie pomogło - wygląda to tak, jakby ten gold był z czymś pomieszany dlatego część spala się na popiół a część zbryla... -
Galmet Galmet Eko Gt Kwpd 16 Wysokie Spalanie (30Kg/24H)
jar87 odpowiedział(a) na Mateusz89 temat w Kotły z podajnikiem
moja żona od grudnia cały czas mi wypomina, że zamiast dłużej z dzieckiem posiedzieć to ja w kotlowni siedzę piszę coś i liczę:D -
Galmet Galmet Eko Gt Kwpd 16 Wysokie Spalanie (30Kg/24H)
jar87 odpowiedział(a) na Mateusz89 temat w Kotły z podajnikiem
Kurde, ja już takie przeliczenia i obliczenia robiłem, że głowa mała :D Ale wiesz, dalej mi mało i dalej chcę próbować. bawiłem się przedtem na wysokich ustawieniach, tzn 20s podawanie 70 przerwa, wiatr 30%. Nie ma sensu, piec mniej więcej w takim samym czasie dochodził do zadanej temperatury, a tylko grochu wg mnie szło więcej, bo nie wszystko się dopalało, baaa nawet spieki zaczynały się robić. Wróciłem do wczesniejszych nastawów, zmieniając nadmuch i wydłużając przerwę, zobaczymy co to będzie;) -
Galmet Galmet Eko Gt Kwpd 16 Wysokie Spalanie (30Kg/24H)
jar87 odpowiedział(a) na Mateusz89 temat w Kotły z podajnikiem
własnie, że ja spieków na tym groszku nie mam ale za to jedna rzecz mnie zaczęła zastanawiać. Czy zmniejszając dmuchanie zaoszczędzę trochę groszku? :D Dokładnie zacząłem delikatnie regulować swoje ustawienia bo wydaje mi się, że na tym groszku znacznie lepsze osiągi mogę mieć i zacząłem wydłużać przerwę i zmniejszyłem dmuchanie. obecne nastawy (sprzed 5 minut) podawanie: 12s przerwa: 58s dmuchanie: 20 %