Treść opublikowana przez dodan
-
Predkosc Dochodzenia Do Temp. Zadanej
Mam takie pytanko - odnosnie dochodzenia kotla tlkokowego do temp. zadanej Na kotle ma zadana 60 st i spada jekies 6-7 stopni w dol potem prze godzine połtorej dochodzi do zadanej przerwa w podawani 1 min i 40 sek. Czy to jest zbyt dlugi czas? skrocic przerwe? dzieki z gory za wszystkie rady pozdr.
- Regulacja Czopucha Raz Jeszcze
- Piec Tlokowy
- Piec Tlokowy
- Piec Tlokowy
- Piec Tlokowy
- Pompki, Który Bieg ?
-
Pompki, Który Bieg ?
Dokładnie się z tym zgadzam, Ja mam takie same pompki przed i za wymienikiem jesli chodzi o moc. W krotkim obiegu przed wymienikiem dalem na jedynke a w dlugim na 2 bo jak w obiegu kotlowym dalem na 2 to wymienik az parzył, a rura od powrotu byla bardziej goraca niz od zasilania :P posiadam zawor 4 drogowy
- Kocioł Kmg 1, Problem Z Kopceniem
- Kocioł Kmg 1, Problem Z Kopceniem
- Kocioł Kmg 1, Problem Z Kopceniem
-
Kocioł Kmg 1, Problem Z Kopceniem
Kurna odnosnie jeszcze tej temperatury spalin, co moze powodowac jest wzrost? Bo tak troche ostatnie kopcilem propanem potem przeszedlem na eko i tak przez pierwsze dwa dni komin byl leko cieply troszke wyzej nad wejsciem czopucha. Trzeciego dnia komin cieply nie goracy na dlugosci od wejscia czopucha wysokosc ok 170cm, do stropu, a nawet leko cieply juz nad stropem czyli na gorze pierwsze dwie plytki w glazurze :D . bo komin mam w łlazienkach. I tak przez pierwsze dwa dni mialem wrazenie ze rure od kotla do komin spokojnie mozna bylo doknac, trzecieg o dnia raptem na 2 s bo parzyla w rece mimo ze piec w tej chwili mial temerature 54 stopnie. Pierwszego dnia zmienilem bieg pompki na wymienik z 2 na 1 ale nie sadze zeby to bylo to powodem bo juz nastepnego dnie bylby komin goracy a nie dopiero trzeciego, Drugiego dnia skrocilem przerwe w podawniu o 30 s, ale musialem bo nie dochodzil do zadanej tempertury. Efektem tego jest ze pojawily sie drobini sadzy na dachu. I Pytanie jest takie co moglo spowodowac wrost temp spalin? Co to generalnie powoduje? Czy zbyt durzy nadmuch moze to powodowac, czy zbyt duzo opału? Dzis zamawiam miernik, zeby to konkretnie zmierzyc., a moze poprostu komin sie wygrzal i dlatego byl cieply? Moze piec juz sie zbrudził? Jak to powino wlasciwe byc? Z gory dzieki za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam
- Kocioł Kmg 1, Problem Z Kopceniem
-
Kocioł Kmg 1, Problem Z Kopceniem
Vladi dokładnie tak, Ja nawet tą "pochyłosc" musialem skrocic o 4 cm bo wyrzucal mi ekogroszek na popiol po za zar. W przypadku mialu nie bylo problemu, ale w przypadku eko, to 2 kg strat na zasobnik. Naszczescie producent wywiazal sie z obowiazku, przyjechal i skrocil ta skocznie :lol: Teraz generalnie jest ok. Faktycznie palnik jest to plytka (wkladka) z otworami ale nie jest porowata, raczej gladka.
- Kocioł Kmg 1, Problem Z Kopceniem
- Kocioł Kmg 1, Problem Z Kopceniem
- Kocioł Kmg 1, Problem Z Kopceniem
-
Kocioł Kmg 1, Problem Z Kopceniem
Trudno tak naprawde powiedzieć co było powodem, dlatego nie jestem zwolenikiem przerobek, takie rzeczy powinien zrobic producent poprzedzajac to wczesniejszymi badaniami, a nie tak at hotc wsadzic sobie szamot, no chyba ze ktos sie na tym zna i ma smykalke do tego i czas na eksperymenta. U mnie komin jest tylko troche cieply przy wejsciu czopucha i to wszystko. Ja na razie sie ciesze ze jakos doszedlem do ladu z tym moim KMG-1 i wspolpraca nasza zaczelasie lepeij ukladac bo kociol przestac kopcic i brudzic mi czerwoniutki dach :D . A czym mierzysz tempertaure spalin i jak to robisz? Masz jakis przyrzad do tego? Tez bym cicial zmierzyc temp spalin.
- Wzrost Temperatury Po Zakończeniu Cyklu Praca
-
Instalacja Grzewcza, Stalmark - Foto, Uwagi, Spostrzeżenia
1 prawdopodobnie masz przestawiona regulacje. Umnie nr 9 to max a 1 to zamkniecie 2 byc moze na 1 biegu pompka nie wyrabia, ja u siebie tez mam na 2 biegu, na 1 dwa grzejniki mialem tylko lekko cieple, daj na 2 i poobserwoj. ja w blizniaczym do stalmarka KMG ma przepalanie ustawione co 45 min P.S. Bardzo ladny domek :)
-
Zawór 4D
:lol: Poprostu go przekrecic recznie w lewo lub w prawo, jesli nie posiadasz silownika
-
Wzrost Temperatury Po Zakończeniu Cyklu Praca
Od podgrzania powrotu to najlepszy jest zawor 4-drogowy, nie trzeba wtedy kombinowac z pompkami :lol: U mnie zawsze powrot jest goracy bezwgledu na jakich biegach mam pompki B) Powiem wam tak, a jestem w temacie bo wczoraj robilem doswiadczenia ze swoimi pompkami ;) I tak niema co gadac wezpomke na 2 czy na 1 bieg tylko trzeba to sprubowac organeleptycznie :D I tak pomke CO za wymienikiem musze dac na 2 bieg bo na 1 na gorze dwa grzejniki do polowe sa letnie. Ale pompke na wyminiek w obiegu kotlowym dalem na 1 bieg. a bylo na 2. Na 2 biegu wymienik byl goracy jak jasna cholera, az sie dotknac do niego nie bylo mozna, a na 1 biegu ma normalna temperature czyli ok 60 stopni tyle mam ustawione na kotle. Reasumujac w krotkim obiegu kotlowym mam pompke na 1 biegu, w w dlugim za wymienikiem na 2 biegu efekt super grzejniki cale cieple i wymienik ma normalna temperture. Pomke na podlogowke tez dalem na jedynke i jest ok. Takze kazdy sam musi sie na wlasnych doswiadczeniach oprzec. Oczywiscie generalna zasada jest taka iz mniejszy bieg pompki ci wystarcza tym lepiej. Pozdrawiam
-
Kocioł Kmg 1, Problem Z Kopceniem
Jesne ze kopcil tak samo, bo nie deflektor jest tu problem, tylko pietrzacy sie opal. Kmora spalania jest poprostu konstrukcyjnie spartolona, pietrzacy sie opal powoduje brak dostepu powietrza a to powoduje dymienie. Wynika to z tego ze jest zbyt mala odleglosc od podjanika do rusztu w KMG-1 jest to tylko 5cm w inych tlokach na ten przyklad nawet 20 cm. Nie ma tez spadu na palniku, on jest prawie poziomy. To wszystko powoduje ze opal sie pietrzy i nie dopuszcza powietrza na palenisko z tad to dymienie i produkcja sadzy w tych kotlach. Ja jakos sobie radze z tym problemem poprzez dobry sterownik ktory mam Perfect T. Tzn 1. Wylaczylem PID-a (bo to badziewwie powoduje jeszcze wieksze kopcenie) 2. Ustawilem reguralna przerwe podawania na 166 sekud 3. podnioslem nadmuch powietrza tzn obroty dmuchawy na 23% przy ilosci powietrza 30% 4. Ustawilem nadmuch w nadzorze na 1% tzn wentylator caly czas pracuje w nadzorze i nie powoduje nadzor wtedy kopcenia. 5. Kupuje tylko opał o spiekalnośći RI = 0 sort 31.2 nie koksujacy, nigdy 32.1, ktory jest najpopularniejszy i najwiecej jest go na skladach. Raczej niskokaloryczny (w tej chwili pale kazimierzem Juliuszem 23 MJ/KG), nie tworzą sie spieki ktore powodowaly blokade dostepu powietrza.(to jest podstawa) 6. Co jakisz czas zrzucam popiol do popielnika ale tak aby nie rozwalic tej gorki z zaru i popiol raczej tak przesuwam czesc dalej czesc do popielnika, zrzucenie wszystkiego odrazu powoduje ze ekogroszej jest wywalany na popio nie na zar mimo ze skrocilem podajnik o 4cm poprostu poje.... kociol i tyle. :P Efekt jest taki, iz z komina leci leki szary dymek i w koncu nie mam na dachu tej cholernej sadzy. B) Pozdrawiam i nie polecam raczej meczenia sie w tych kotlach z robieniem deflektorow szkoda czasu.... ;)
-
Kocioł Kmg 1, Problem Z Kopceniem
trzeba jeszcze do tego dodac, ze od tego paleniska do podajnika jest tylko 5 cm przestrzeni. wiec dlatego min w tych kotlach generalnie ogien jest blizej podajnika. Moim zdanieniem zedne deflektory nic tu nie pomoga, bo kociol jest konstrukcyjnie zje...., przeca to garazowa produkcja, no coz niestety trzeba placic frycowe jak czlowiek jest laikiem i trafi na cwanego sprzedawce........
-
Wzrost Temperatury Po Zakończeniu Cyklu Praca
mam takie pytanie bo mam wrazenie ze pompy mam przewymiarowane mam pompe chyba do 6 m, na wymienik mam ja na 2 czyli 52 KW tyle pobiera mocy potem mam pompe na sprzegło na 2 biegu chyba jakies 34kW pobiera wiec jest mniejsza potem pompa na co i ona jest na 2 biegu taka sama jak na wymienik czyli do 6 m i pompa na podlogowce tez na 2 biegu. planuje zmienic pompe na wymienik na 1 bieg poniewaz obieg kotlowy jest raczej krótki wiec chyba wyztarczy, potem pompe na CO tez na jeden bieg no i pompe na podlogowke tez planuje dac na jeden bieg czy bedzie dobrze, na tomiast ta na sprzeglo zostawie na 2 bo ona jest mniejsza. czy tak zmiana moze byc i co w ten sposb moge zyskac, oprocz oszczednosci na energi i czy ustawienie pompy na 1 biegu na wymieni nie spowoduje ze bedzie za malo ciepla odebrane z pieca? Jak to sprawdzic czy wszystko jest ok?